一、填空题:(每空1分,共40分)
1、生产矿井年产6万吨及以上的煤矿应有______供电系统;年产6万吨以下煤矿采用______供电时,必须有________。
2、主要通风机高低压电源应引自________,主要通风机装置应有可靠的________供电。
3、煤矿机电设备综合完好率不低于_____、防爆率必须达到_____、电缆吊挂合格率不低于_____、小型电器合格率不低于_____、矿灯完好率_____、设备待修率不高于_____和事故率不高于_____。
4、立井(斜井)绞车提升:各种保护装置应符合________________规定;单绳罐笼提升应有________装置;提升系统通信、信号装置应完善,主副井绞车房有能与矿调度室直通的电话;单绳缠绕式双滚筒绞车应安设________和________;机房应装设________装置。
5、热水锅炉应装设________、________、________、________装置,系统中应有________,有________和________,各种保护齐全可靠。
6、采煤工作面每隔________及________、________、________应有扩音通信装置,采煤机应具备________功能。
7、掘进机________、________、________应完整齐全,________应有效;应有机载________________装置,且灵敏可靠。
8、工作面倾角在______以上时,刮板输送机应装设防滑、锚固装置。
9、带式输送机应使用________,有________、堆煤、防跑偏、________、烟雾保护,有自动洒水装置。
10、低压馈电线上应装设________、________和漏电保护装置,并应有检漏或有选择性的漏电保护装置。
二、判断题:(每小题3分,共30分)
1、带式输送机驱动滚筒下风侧5—15m处应设置烟雾传感器和CO传感器,CO传感器报警浓度为0.0024%,与监测监控系统联网(AQ1029-2007标准)。 ( )
2、高压开关应安装欠压释放保护、短路保护、过负荷保护。( )
3、采掘工作面及规定地点的风电、瓦斯电闭锁应灵敏可靠,并按照要求每天进行一次试验,并有试验记录。 ( )
4、井下36V供电系统(包括信号、照明及其他电源)应使用综合保护。 ( )
5、动力电缆和各种信号、监测监控电缆应使用一般电缆,电缆接头及接线方式和工艺应符合要求。 ( )
6、进入采掘工作面有架线终端和管路应在工作面入口处进行接地,轨道应在入口处加装两级绝缘夹板。 ( )
7、主提升机新安装或大修后应进行1次测定,以后每3年应进行一次测定。 ( )
8、主排水水泵应每年进行2次测定。 ( )
9、主通风机新安装或大修后应进行1次测定,以后每5年应进行1次测定。 ( )
10、压风机应每年测定2次。 ( )
三、选择题:(每小题3分,共30分)
1、主通风系统每月应倒机、检查( )次。
A、1 B、2 C、3 D、4
2、井下( )供电系统(包括信号、照明及其他电源)应使用综合保护。
A、1140v B、660v C、127 D、36v
3、带式输送机驱动滚筒下风测( )m处应设置烟雾传感器和CO传感器,CO报警浓度为.0024%,与监测监控系统联网(AQ1029—2007标准)。
A、5—10 B、10—15 C、15—20 D、20
4、主提升机新安装或大修后应进行( )次测定,以后每( )年应进行一次测定。
A、1 2 B、2 2 C、1 3 D、2 3
5、主排水水泵应每年进行( )次测定。
A、1 B、2 C、3 D、4
6、主通风机新安装或大修后应进行( )次测定,以后每( )年应进行1次测定。
A、1 1 B、2 5 C、1 5 D、2 3
7、压风机应每年测定( )次。
A、1 B、2 C、3 D、4
8、提升速度大于( )m/s的提升系统,应装设防撞梁,防过卷、过放和缓冲托灌装置,过卷高度和过放距离符合规定。
A、2 B、3 C、4 D、5
9、井下供电系统低压馈电线上应装设()、()和()保护装置。
A、漏电、断相、过负荷 B、短路、过负荷、漏电
C、欠压、短路、断相 D、过流、漏电、断相
10、刮板输送机工作面倾角在( )以上时,应装防滑、锚固装置。
A、5° B、8° C、10° D、12°