煤气安全规程部分
1、煤气的危规号是( 23030 ),UN编号是( 1023 )。
2、焦炉煤气的自燃点是( 640 )℃
3、焦炉煤气的爆炸下限是( 4 )%,爆炸上限是(30 )%。
4、CO的最高容许浓度是( 30)mg/m3。
5、煤气属于危险化学品第( 2.3 )类,( 有毒 )气体。
6、各种主要的煤气( )、( )、( )、( )等应编号,号码应标在明显的地方。煤气管理部门应备有煤气工艺流程图,图上标明( )及( )的号码。
7、有煤气设施的单位应建立以下制度:煤气( )管理制度,将设备图纸、技术文件、设备检验报告、竣工说明书、竣工图等完整资料归档保存;煤气设施大修、中修及( )的记录档案管理制度;煤气设施( )情况的记录档案管理制度;建立煤气设施的日、( )和年度检查制度,对于设备( )、( )、( )等每年重点检查一次,并将检查情况记录备查。
8、剩余煤气放散装置应设有点火装置及( )或( )灭火设施,需要放散时,一般应点燃。
9、煤气设施的( )、( )、( )等经常有人操作的部位,均应设置固定平台。走梯、栏杆和平台(含检修平台)应符合GB4053.1、GB4053.2、GB4053.3、GB4053.4的规定。
10、新建焦炉应布置在居民区( )频率风向的上风侧,其厂区边缘与居民区边缘相距应在( )m以上,中间应隔有防护林带。
11、新建焦化厂的办公、生活和卫生设施应布置在厂区常年最小频率风向的( )风侧。
12、新建焦煤气冷却,净化区应布置在焦炉的机侧或一端,其建(构)筑物最外边线距焦炉炉体边线应不小于( )m。中、小型焦炉可适当减少,但不应小于( )m。
13、煤气初冷器(塔)应正对抽气机室,按单行横向排列,初冷器出口煤气集合管中心线与抽气机室的行列线距离应不小于( )m;
14、一根集气管应设( )个放散管,分别设在吸气弯管的( );并应高出集气管走台( )m以上,放散管的开闭应能在集气管走台上操作;
15、在吸气弯管上应设( )翻板和( )翻板;
16、焦炉地下室应加强通风,两端应有安全出口,并应设有斜梯。地下室煤气分配管的净空高度不小于( )m;
17、交换装置应按先关( ),后交换( )、( ),最后开( )的顺序动作。
18、废气瓣的调节翻板(或插板)全关时,应留有( ),在任何情况下都应使燃烧系统具有一定的吸力;
19、焦炉地下室、机焦两侧烟道走廊、煤塔底层的仪表室、煤塔炉问台底层、集气室、仪表间,都属于( )类火灾危险厂房;
20、焦炉地下室、焦炉烟道走廊、煤塔炉间台底层、交换机仪表室等地,应按( )区选用电气设备,并应设有( )照明。
21、电捕焦油器设在抽气机前时,煤气人口压力允许负压,可不设泄爆装置。在鼓风机后,应设泄爆装置,设自动的连续式氧含量分析仪,煤气含氧量达( )%时报警,达( )%时切断电源。
22、冷却、净化设备的气密性试验煤气冷却、净化设备的气密性试验与管道系统相同,应遵守6.4.6的有关规定。焦炉的吸气管应用5×103Pa(510mmH2O)做泄漏试验,20min压力降不超过( )%为合格。
23、煤气管道的垂直焊缝距支座边端应不小于( )mm,水平焊缝应位于支座的上方。
24、通过企业内铁路调车场的煤气管道不应设( )装置。
25、与输送腐蚀性介质的管道共架敷设时,煤气管道应架设在( )方,对于容易漏气、漏油、漏腐蚀性液体的部位如法兰、阀门等,应在煤气管道上采取保护措施;
26、与煤气管道共架敷设的其他管道的操作装置,应避开煤气管道( )、( )、( )等易泄漏煤气的部位;
27、其他管道架设在管径大于和等于1200mm的煤气管道上时,管道上面宜预留( )mm的通行道。
28、大型企业煤气输送主管管底距地面净距不宜低于( )m,煤气分配主管不宜低于( )m,山区和小型企业可以适当降低;
29、新建焦炉冷却及净化区室外煤气管道的管底至地面净距不小于( )m,与净化设备连接的局部管段可低于( )m;
30、焦炉煤气、发生炉煤气、水煤气(半水煤气)管道的隔断装置不应使用带( )部件。
31、水封装在其他隔断装置之后并用时,才是可靠的隔断装置。水封的有效高度为煤气计算压力至少加( )mm,并应定期检查水封高度。
32、盲板应用( )板制成。
33、放散管口应高出煤气管道、设备和走台( )m,离地面不小于( )m。厂房内或距厂房( )m以内的煤气管道和设备上的放散管,管口应高出房顶( )m。厂房很高,放散管又不经常使用,其管口高度可适当减低,但应高出煤气管道、设备和走台( )m。不应在厂房内或向厂房内放散煤气。
34、放散管口应采取防( )、防堵塞措施。
35、剩余煤气放散管应控制放散,其管口高度应高出周围建筑物,一般距离地面不小于( )m。
36、厂区主要煤气管道应标有明显的煤气( )和种类的( )。所有可能泄漏煤气的地方均应挂有提醒人们注意的( )。
37、进入煤气设施内工作时,应检测一氧化碳及氧气含量。经检测合格后,允许进入煤气设施内工作时,应携带( )监测装置,并采取防护措施,设专职监护人。一氧化碳含量不超过( )ppm时,可较长时间工作;一氧化碳含量不超过( )mg/m3时,入内连续工作时间不应超过1h;不超过( )mg/m。时,入内连续工作时间不应超过0.5h;在不超过( )mg/m3时,人内连续工作时间不应超过15min~20min。工作人员每次进入设施内部工作的时间间隔至少在( )h以上。
38、进入煤气设备内部工作时,安全分析取样时间不应早于动火或进塔(器)前( )h,检修动火工作中每两小时应重新分析。工作中断后恢复工作前( )h,也应重新分析,取样应有代表性,防止死角。煤气比重小于空气时,取中、上部各( )气样。
39、进入煤气设备内部工作时,所用照明电压不得超过( )V。
40、煤气设施着火时,应逐渐降低煤气压力,通人大量蒸汽或( ),但设施内煤气压力最低不得小于( )Pa(10.2mmH2O)。不应突然关闭煤气闸阀或封水封,以防回火爆炸。直径小于或等于( )mm的煤气管道起火,可直接关闭煤气阀门灭火。
41、现行工业企业煤气安全规程的国标号是GB( )- ( ) 。
42、动火分析合格判定:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于 4%时,其被测浓度应不大于 ( )%(体积百分数);当被测 气体或蒸气的爆炸下限小于 4%时,其被测浓度应不大于( )%(体积百分数)。
42、煤气工程的设计应做到安全可靠,对于笨重体力劳动及危险作业,应优先采用( )、( )措施。
43、煤气危险区(如地下室、加压站、热风炉及各种煤气发生设施附近)的一氧化碳浓度应定期测定,在关键部位应设置一氧化碳( )。作业环境一氧化碳最高允许浓度为( )PPM
44、煤气设施的( )、( )、( )等经常有人操作的部位,均应设置固定平台、走梯、栏杆和平台(含检修平台)。
45、新建焦炉应布置在居民区夏季最小频率风向的( )风侧,其厂区边缘与居民区边缘相距应在( )以上,中间应隔有( )。
46、煤气管道应采取( )和防雷的措施。
47、煤气管道与水管、热力管、燃油管和不燃气体管在同一支柱或栈桥上敷设时,其上下敷设的垂直净距不宜小于( )。
48、进入煤气设施内工作时,应检测( )含量。经检测合格后,允许进入煤气设施内工作时,应携带( )监测装置,并采取防护措施,设专职监护人。一氧化碳含量不超过30mg/m3(24ppm)时,可( )工作;一氧化碳含量不超过50mg/m3时,入内连续工作时间不应超过( );不超过100mg/m。时,入内连续工作时间不应超过( );在不超过200mg/m3时,人内连续工作时间不应超过( )。
49、直径小于或等于( )的煤气管道起火,可直接关闭煤气阀门灭火。
50、煤气设备或单独的管段上人孔一般不少于( )个。可根据需要设置人孔。人孔直径应不小于( ),直径小于( )的煤气管道设人孔时,其直径与管道直径相同。
51、吹扫和置换煤气设施内部的煤气,应用( )、( )或( )为置换介质。吹扫或引气过程中,不应在煤气设施上栓、拉电焊线,煤气设施周围(40)m内严禁火源。
52、鼓风机煤气吸入口的冷凝液出口与水封满流口中心高度差,不应小于( )
53、地下室煤气管道的冷凝液排放旋塞的材质,不应采用( )
54、水封的有效高度为煤气计算压力至少加( ),并应定期检查水封高度。
55、当燃烧装置采用强制送风的燃烧嘴时,煤气支管上应装( )或( )。在空气管道上应设( )。
56、厂房内或距厂房
20m以内的煤气管道和设备上的放散管,管口应高出房顶( )。厂房很高,放散管又不经常使用,其管口高度可适当减低,但应高出煤气管道、设备和走台( )。放散管口应采取( )、( )措施