24、 在变电站、发电厂出入口处或线路中间某一段有两条以上相互靠近的平行或交叉线路时,要求错误的是:( D )
A、每基杆塔上都应有双重名称;
B、经核对停电检修线路的双重名称无误,验明线路确已停电并挂好地线时,工作负责人方可宣布开始工作
C、在该段线路上工作,登杆塔时要核对停电检修线路的双重名称无误,以防误登有电线路杆塔;
D、在该段线路上工作,登杆塔不一定设专人监护
25、 在全部或部分停电的配电设备上的工作,应填用( B )工作票。
A、带电作业; B、第一种; C、第二种
26、 若停电线路作业还涉及其它单位配合停电的线路时,工作负责人应在得到指定的配合停电设备运行管理单位( A )通知这些线路已停电和接地,并履行工作许可书面手续后,才可开始工作。
A、联系人; B、负责人; C、巡线员
27、 如果经调度允许的连续停电、夜间不送电的线路,工作地点的接地线可以不拆除,但次日恢复工作前应派人( C )。
A、看守; B、重新验电; C、检查
28、 第一种工作票需办理延期手续,应在有效时间尚未结束以前由工作负责人向( B )提出申请,经同意后给予办理。
A、工作票签发人; B、工作许可人; C、调度
29、 完成工作许可手续后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施、进行危险点告知,并履行( A ),工作班方可开始工作。
A、确认手续 B、告知手续 C、审核手续 D、宣读手续
30、配合停电的线路可以只在工作地点附近装设( A )接地线。
A:一处; B:二处; C:三处
31、 若有多个小组工作,完工后,工作负责人应得到( C )小组负责人工作结束的汇报。
A、危险地段的; B、负责拆除接地线的; C、所有
32、 装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳。人体不得碰触接地线或( B )的导线。
A、已接地; B、未接地
33、 跌落保险器之间的水平距离不应小于( A )
A、 0.5m ; B 0.8m; C 1.0m
34、 禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如需变更,应由工作负责人征得( B )同意。
A、领导; B、工作票签发人; C、工作许可人
35、 填用第一种工作票,多回线路中的每回线路都应填写( C )。
A.双重名称; B.双重编号; C.双重称号
四、多选题(每题1分,共计20分,错选,多选不得分)
1、下列人员中,哪些人员应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。( ABCD )
A、新参加电气工作; B、实习人员; C、管理人员; D、临时工;
2、如确需变更工作负责人,应满足下列哪些要求?( ABCD )
A、由工作票签发人同意并通知工作许可人;
B、工作许可人将变动情况记录在工作票上;
C、原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接;
D、只许变更一次;
3、检修工作完毕后,工作班清扫、整理了现场,待全体工作人员撤离工作地点后,工作负责人应向运行人员交待检修情况并与运行人员共同检查下列哪些内容:( ABCD )
A、设备状况; B、设备状态; C、现场有无遗留物; D、现场是否清洁;
4、当验明设备确无电压后,接地前,下列哪些放电项目是必须进行的?( ACD )
A、电缆及电容器应逐相充分放电; B、星形接线电容器的中性点应放电;
C、串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电;
D、装在绝缘支架上的电容器外壳应放电;
5、施工设备属于下列哪些情况,才允许在几个电气连接部分使用一张工作票:( ABC )
A、属于同一电压、位于同一楼层; B、同时停、送电;
C、没有可能触及带电导体;
6、工作票送达运行人员的时间应符合下列哪些要求?( ABCD )
A、第一种工作票应在工作前一日预先送达;
B、临时工作可在工作开始前直接交给工作许可人;
C、第二种工作票可在进行工作的当天预先交给工作许可人;
D、带电作业工作票可在进行工作的当天预先交给工作许可人;
7、下列说法正确的是:( ABCD )
A、在合闸即可送电到工作地点的断路器的操作处,应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”标识牌;
B、在城区或人口密集区段施工时,工作场所周围应装设遮拦(围栏);
C、高压配电设备做耐压试验时,应在周围围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌;
D、室外落地安装的变压器,四周应设置安全围栏,并悬挂“有电危险,严禁入内”的警告牌;
8、下列关于安全工器具的使用与保管说法正确的有: ( ADE )
A、安全工器具、仪表等应分类存放在干燥、通风良好的室内,并经常保持整洁。
B、绝缘杆应垂直存放在支架上或悬挂起来,若无条件,也可靠在墙壁上。
C、保险带、绳使用长度在4米以上的应加缓冲器。
D、雨天在户外操作电气设备时,操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆。
E、橡胶绝缘用具应放在的柜内,并撒上滑石粉。
9、各类作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权:( BCD )
A、切断电源; B、停止作业; C、采取可能的紧急措施; D、撤离作业场所;
10、电缆井井盖、电缆沟盖板开启后应设置( A ),并有人看守。工作人员
撤离电缆井或隧道后,应( C )将井盖盖好。
A、标准路栏; B、标志物; C、立即;
11、电缆直埋敷设施工前应先查清( A ),再开挖足够数量的样洞和样沟,摸清地下管线分布情况,以确定( C )位置。
A、图纸; B、施工方案; C、电缆敷设; D、电缆走向;
12、携带型接地线宜存放在专用架上,架上的( B )与接地线的号码应( C )。
A、编号; B、号码; C、一致; D、对应;
13、电气设备按其电压高低分为下列两种:( AC )
A、低压电气设备; B、中压电气设备; C、高压电气设备; D、超高压电气设备;
14、带电作业工具在工作负荷状态承担各类线夹和连接金具荷重时,应按有关( A )标准进行试验。
A、金具; B、线夹;
15、针式及少于( A )片的悬式绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测。
A、3; B、2; C、1;
16、制定《电力安全工作规程》的目的是:为了加强电力生产( C ),规范( A )人员的行为,保证( B )安全。
A、各类工作 B、人身、电网和设备 C、现场管理 D、生产工作
17、填用第二种工作票的工作为( ABD )
A、在带电的线路杆塔上工作; B、在运行中的配电设备上的工作;
18、工作票许可手续完成后,工作负责人应完成下列哪些事项,才可以开始工作:( ABCD )。
A、向工作班成员交待工作内容、人员分工; B、交待带电部位和现场安安全措施; C、告知危险点; D、履行确认手续
19、有下列哪种情况时,必须加装接地线或使用个人保安线?( AB )
A、因设备平行布置导致检修设备可能产生感应电压时;
B、因检修设备邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时;
C、站内工作地点与所装接地线的距离大于10 m;
20、电气线路安全工作的组织措施包括以下哪些?( )
A.工作许可制度; B.工作间断制度; C.现场勘察制度; D.使用个人保安线; E.工作票制度; F.停电制度; G.工作监护制度;