安全管理网

化学品有问有答(7问)

作者:天地大方  来源:《现代职业安全》 
评论: 更新日期:2008年10月27日
时,到当地的相关部门就可以了。这两个证书由安全生产综合管理部门管理。

:我公司要新建危险化学品库、油品库、高压气瓶库。领导的意思是把这三个库房建在一个区域内,那么这三个库房之间的安全距离应该是多少?油品库主要储存汽油、柴油、润滑油,为立式地上式固定顶储罐,总容积为1000m;高压气瓶库主要储存氧气瓶、氮气瓶;危险化学品库主要储存甲类物品,最大储量12t。我公司建筑在即,特向贵刊紧急求教,谢谢!

:根据描述,该危险化学品仓库和气瓶库均为甲类物品仓库,耐火等级按一、二级考虑,且最大储存量大于10t。根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87,2001修订版)第4.3.4条,甲类物品仓库之间的防火间距不能小于20m。

该储罐区储存的物质为汽油、柴油、润滑油,汽油闪点为-58℃~10℃,小于28℃,所以该储罐区为甲类液体的储罐区,根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87,2001修订版)第4.4.2条,其最大储量为1000m³,储罐区与耐火等级为一、二级的甲类仓库的防火间距离应在原来20m的距离上增加25%,计算得25m。倘若储罐区按照《石油化工企业设计防火规范》表3.2.11规定,与甲类仓库之间的距离应为30m。实际操作中企业应根据自身情况,至少应大于25m距离。

不过,仓库、储罐区的建设涉及到很多的方面,不仅仅是内部的防火间距的问题,还有消防、周边环境等等,还是建议这家企业寻找一家有化工设计资质的设计院先行设计操作。

:跨步电压触电是怎么发生的?

:当架空线路的一根带电导线断落在地面时,电流就会从导线的落地点向大地流散,于是地面上以导线落地点为中心,形成了一个电位分布区域,落地点与带电导线的电势相同,离落地点越远地面电势也越低。当人的两足分别站在地面上具有不同对“

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们