问:高压线断落点多远是安全的?
答:由于跨步电压触电的危险性取决于断落点带电导线电压高低、人体的情况、天气状况等因素,所以应视具体情况确定安全距离。一般站在距离高压线落地点8米之内是非常危险的,这时双脚之间有一定间距就会触电。距段落点8~10m以内,发生跨步电压触电事故的可能性也非常大。如果在特殊天气,如:雷雨天等,距断落点10米~20米也有触电的危险。因此,只有在断落点20米距离外才是安全的。
问:易燃易爆场所设计排气通风系统时应注意什么?
答:在设计通风系统时,应考虑到气体的相对密度。某些比空气重的可燃气体或蒸汽,即使是少量物质,如果在地沟等低洼地带积聚,也可能达到爆炸极限,此时车间或库房的下部应设通风口使可燃易爆物质及时排出。从车间中排出含有可燃物质的空气时,应设置防爆的通风系统,鼓风机的叶片应采用碰击时不会产生火花的材料制造,通风管内应设有防火遮板,这样万一某处失火便能迅速遮断管路,避免波及他处。
甲、乙类厂房用的送风设备和排风设备不应布置在同一通风机房内,且排风设备不应和其他房间的送、排风设备布置在同一通风机房内。民用建筑内存有容易起火或爆炸物质的单独房间,如设有排风系统时,其排风系统应独立设置。
排除含有比空气轻的可燃气体与空气的混合物时,其排风水平管应顺气流方向的向上坡度敷设。可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道不应穿过通风管道和通风机房,也不应沿风管的外壁敷设。