一、单选题
    1、对人员密集场所实施消防监督检查时,尤其要注意检查员工(D)在场群众疏散的知识和技能。(易)
     A、督促     B、号召
     C、跟随     D、组织引导
    2、下列表述不正确的是(A)。(中)
    A、车间和仓库不得设置在同一个建筑物内
    B、员工集体宿舍必须独立设置
    C、对暂时确有困难、必须将员工集体宿舍和车间或者仓库设在同一建筑物内的,应将员工集体宿舍设在底层并设直通室外的安全出口,或用防火墙将员工集体宿舍与车间或仓库完全分隔并不得共用楼梯,同时应责令限期将员工集体宿舍搬出。
    D、仓库和车间布置在同一建筑物内时,应坚持车间布置在下面楼层的原则
    3、建筑内部因采用大量可燃材料装修、使用可燃家具,将(B)。(易)
    A、延长轰燃出现的时间    B、增加火灾荷载  
    C、降低耐火等级          D、影响防火间距
    4、对按相关规定确定为消防安全重点单位的人员密集场所,公安消防机构除应每半年至少组织一次监督抽查外,必须根据本地区火灾规律、特点以及结合重大节日、( C )等消防安全需要,组织消防监督检查。(易)
     A、重大隐患  B、重大情况
     C、重大活动   D、重大影响
    5、除规范有特殊规定外,人员密集场所一般要求每一个防火分区的安全出口数量不应少于(B)个。(易)
     A、1  B、2
     C、3  D、4
    6、高层民用建筑的裙房应设(C)楼梯间。(中)
     A、开敞楼梯间 B、敞开楼梯间
     C、封闭楼梯间 D、防烟楼梯间
    7、建筑高度不超过32m的二类高层建筑应设(C)楼梯间。(中)
     A、开敞楼梯间 B、敞开楼梯间
     C、封闭楼梯间 D、防烟楼梯间
    8、建筑高度不超过24m的病房楼、旅馆等建筑应设(C)楼梯间。(易)
     A、开敞楼梯间 B、敞开楼梯间
     C、封闭楼梯间 D、防烟楼梯间
    9、设在地下一层且室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m的歌舞娱乐放映游艺场所应设(C)楼梯间。(中)
     A、开敞楼梯间 B、敞开楼梯间
     C、封闭楼梯间 D、防烟楼梯间
    10、多层建筑的地下商场,当其地下层数为三层时,应设(D)。(易)
     A、开敞楼梯间 B、敞开楼梯间
     C、封闭楼梯间 D、防烟楼梯间
    11、一座使用功能为商场的三层地上建筑,应设(C)或室外疏散楼梯。(易)
     A、开敞楼梯间 B、敞开楼梯间
     C、封闭楼梯间 D、防烟楼梯间
    12、集贸市场内经营者使用的电气线路和用电设备的安装必须统一由主办单位委托(C)。(易)
       A、电力部门安装             B、产权单位安装
       C、具有资格的施工单位安装   D、懂专业知识的人安装
    13、人员密集场所的疏散通道、安全出口必须按规定配置(B)。(易)
     A、防火门和闭门器      B、应急照明和疏散指示标志 
     C、阻燃地毯和防滑地砖  D、报警按钮和消防广播
    14、人员密集场所房门至外部出口或封闭楼梯间、防烟楼梯间的最大允许距离一般控制在(D)之间。(中)
     A、15~20m  B、20~30m 
     C、30~40m  D、15~40m
    15、人员密集场所灭火器配置的危险等级多为(A)。(易)
     A、严重危险级  B、中危险级 
     C、轻危险级   D、中、轻危险级
    16、人员密集场所选配灭火器时,如选择干粉灭火器,应选用(C)灭火器。(易)
     A、碳酸氢钾   B、碳酸氢钠  
     C、磷酸铵盐    D、碳酸氢铵
    17、一座三层地上建筑,第三层设有KTV练歌厅,该建筑应设(C)或室外疏散楼梯。(易)
     A、开敞楼梯间 B、敞开楼梯间
     C、封闭楼梯间 D、防烟楼梯间
    18、一地下商店,地下层数为3层,应设(D)。(易)
     A、开敞楼梯间 B、敞开楼梯间
     C、封闭楼梯间 D、防烟楼梯间
    19、建筑高度不超过32m的二类高层公共建筑当其楼梯间无自然采光和自然通风时,应设(D)或室外疏散楼梯。(中)
     A、开敞楼梯间 B、敞开楼梯间
     C、封闭楼梯间 D、防烟楼梯间
    20、商场的中庭和共享空间增大了(B)的难度。(易)
     A、设置消防设施    B、划分防火分区   
     C、人员疏散        D、防排烟
    21、商场大多数商品的贮存火灾危险性属(C)。(易)
     A、甲类     B、乙类    
     C、丙类     D、丁、戊类
    22、商场中无自然采光楼梯间的墙面、顶棚和地面均应采用(A)级装修材料。(易)
     A、A级   B、B1级  
     C、B2级   D、B3级
    23、商场中封闭楼梯间地面应采用(A)级装修材料。(易)
     A、A级   B、B1级  
     C、B2级   D、B3级
    24、商场中防烟楼梯间地面应采用(A)级装修材料。(易)
     A、A级   B、B1级  
     C、B2级   D、B3级
    25、商场中无自然采光楼梯间的顶棚应采用(A)级装修材料。(易)
     A、A级   B、B1级  
     C、B2级   D、B3级
    26、商场安全出口的门厅,其顶棚应采用(A)装修材料。(易)
     A、A级   B、B1级  
     C、B2级   D、B3级
    27、地下商场建筑中疏散通道应(D)采用A级装修材料。(易)
     A、绝大部分    B、极少部分  
     C、顶棚部分   D、全部
    28、商场中安全出口的门禁系统必须具备(D)的功能。(中)
     A、遥控自动开启         B、断电自动锁闭 
     C、声控自动开启         D、断电自动停止锁闭
    29、商场中安全出口的门禁系统,(C)只能由控制中心遥控开启的门禁系统。(中)
     A、推广使用  B、限制使用 
     C、严禁使用  D、允许使用
    30、集贸市场内的营业照明用电应当与动力、消防用电(C)。(易)
     A、共同设置    B、共用回路   
     C、分开设置    D、共用电源
    31、托儿所、幼儿园属于(B)。(易)
     A、公众聚集场所  B、人员密集场所 
     C、歌舞游艺场所  D、游乐场所
    32、一般情况下托儿所、幼儿园应独立建造。当必须设置在其他建筑内时,必须自成一个(A)。(中)
     A、独立的防火分区   B、独立的单元  
     C、独立的楼层   D、独立的房间
    33、托儿所、幼儿园不应和(D)组合建造。(易)
     A、商业网点   B、居民住宅  
     C、娱乐场所   D、汽车库
    34、一、二级耐火等级的建筑中,设置托儿所、幼儿园的儿童活动用房和儿童活动场所不应超过(B)。(中)
     A、2层   B、3层   
     C、4层   D、5层
    35、三级耐火等级的建筑中,设置托儿所、幼儿园的儿童活动用房和儿童活动场所不应超过(A)。(中)
     A、2层   B、3层   
     C、4层   D、5层
    36、托儿所、幼儿园应配备(A)的应急照明装置。(中)
     A、采用蓄电池       B、采用集中供电
     C、采用自备发电机   D、采用双回路
    37、托儿所、幼儿园严禁使用(D)照明。(易)
     A、白炽灯   B、日光灯  
     C、碘钨灯   D、蜡烛
    38、严禁在幼儿活动场所、幼儿宿舍内使用(C)等电器设备。(易)
     A、收音机  B、录音机 
     C、电熨斗  D、电视机
    39、某地下三层建筑,地下一层设有歌舞娱乐场所,该建筑应设(D)。(易)
     A、开敞楼梯间   B、敞开楼梯间
     C、封闭楼梯间   D、防烟楼梯间
    40、某地下二层商场,地下室内地面与室外出入口地坪相差12m,该建筑应设(D)。(易)
     A、开敞楼梯间   B、敞开楼梯间
     C、封闭楼梯间   D、防烟楼梯间