23、建筑高度小于100m的高层民用建筑内商场的管道井、电缆井,按规定应采取(ABCDE)等防火措施。(难)
A、井壁应为耐火极限不低于1、00h的不燃烧体
B、管道井、电缆井应分别独立设置
C、每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔
D、井壁上的检查门应采用丙级防火门
E、管道井、电缆井与商场相连通的孔洞,其空隙应采用不燃材料填塞密实
24、高层建筑的宾馆、饭店如果竖向分隔未能达到规范要求,一旦发生火灾,(ABCDE)都是火灾竖向蔓延的渠道。(中)
A、楼梯间 B、电梯井
C、管道井 D、电缆井
E、垃圾道
三、判断题
1、公安消防机构对人员密集场所实施消防监督检查,尤其要注意检查员工自我逃生的知识和技能。(B)(中)
A、正确 B、错误
2、疏散通道、安全出口可以设置必要的防火门,但严禁安装铁栅栏。(A)(易)
A、正确 B、错误
3、宾馆饭店中厨房的油锅、抽风管道油垢过热起火也能引起火灾。(A)(易)
A、正确 B、错误
4、公共娱乐场所的窗户在保证通风的前题下,可以装设铁栅栏,但应加强管理。(B)(易)
A、正确 B、错误
5、检查时发现公共娱乐场所从业人员不具有正确报火警、扑救初起火灾、引导在场群众疏散的技能,应给予口头警告。(B)(易)
A、正确 B、错误
6、宾馆、饭店的灭火、疏散预案等应由当地公安消防机构制定,各单位负责组织员工演练。(B)(易)
A、正确 B、错误
7、公共娱乐场所在营业期间禁止动火施工,因特殊情况需要动火的,动火部门和人员落实保障措施、落实现场监护人后可以动火施工。(B)(中)
A、正确 B、错误
四、综合分析题
1、某公安消防支队按相关法规对辖区内的消防安全重点单位实施监督检查。假设现在正对一综合市场进行检查,请回答下列问题:(中)
(1)消防监督检查的主要内容是(ABC)。
A、该市场的建筑物或者场所在施工、使用或者开业前,是否办理了有关消防审核、验收或者检查的手续
B、已经通过消防设计审核和消防验收合格的项目的使用、改变情况
C、该市场消防安全管理的有关内容
D、该市场以前被消防行政处罚的情况
E、该市场是否在工商行政管理机关办理市场登记
(2)如果经检查发现该市场存在重大火灾隐患,公安消防机构应当自检查之日起(C)个工作日内送达《重大火灾隐患限期整改通知书》。需组织专家论证的,可以延长10个工作日送达。
A、2 B、3
C、4 D、5
(3)如果经检查发现该市场消防安全责任人未履行法律规定的消防安全职责,消防安全制度不健全、防火检查不落实的,公安消防机构应当(A)。
A、责令限期改正
B、责令停产停业
C、给予该市场主要负责人行政处分
D、给予行政处罚
2、某单位未经公安消防机构许可,擅自将该单位一幢高层办公楼的地下1层的部分区域(约400m2)用途变更,改造装修成卡拉OK厅,并开业投入使用。请回答下列问题:(难)
(1)公安消防机构检查发现后应(B)。
A、责令停业 B、责令限期改正
C、罚款 D、填发《消防安全检查意见书》
(2)按照《公共娱乐场所消防安全管理规定》,该卡拉OK厅可以设在地下1层。(A)
(3)该卡拉OK厅设在地下1层时,地下1层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m,且应当符合(ABCDE)等规定。
A、通往地面安全出口不应少于两个
B、应设置机械防排烟设施
C、应设置火灾自动报警和自动喷水灭火系统
D、严禁使用液化石油气
E、一个厅、室的建筑面积不应超过200m2
(4)该卡拉OK厅应与地下层其他部分进行防火分隔。(A)
(5)履行了装修设计防火审核及验收申报程序后,该卡拉OK厅可以开业。(B)
(6)该单位的消防违法行为有(ABCE)。
A、未经消防审核同意擅自改变建筑使用功能
B、未经消防审核,擅自改造装修
C、未经消防安全检查合格,擅自开业
D、未经消防同意从事卡拉OK经营行业
E、未经消防验收,擅自投入使用
3、公安消防机构对一正在营业的大型商场进行监督检查,发现该商场一处疏散通道被封堵,一处安全出口锁闭,多处疏散安全标志损坏,火灾自动报警系统被违章关闭,同时在一楼营业厅违章销售瓶装液化石油气。对此:(难)
(1)公安消防机构对(BCD)应责令立即改正。
A、疏散通道被封堵 B、安全出口锁闭
C、违章关闭火灾自动报警系统 D、违章销售液化石油气
E、疏散安全标志损坏
(2)按照公安部令第73号相关规定,公安消防机构对(BCD),可以在责令改正的同时,依法给予行政处罚。
A、疏散通道被封堵 B、安全出口锁闭
C、违章关闭火灾自动报警系统 D、违章销售液化石油气
E、疏散安全标志损坏
(3)对责令限期改正而逾期未改的,复查后可给予该单位(AE)处罚。
A、停产停业 B、没收违法所得
C、警告 D、拘留
E、停产停业并处罚款
4、某消防安全重点单位一幢6层建筑,每层建筑面积1500m2,建筑高度23m。设有集中空调系统、消火栓给水系统和两座开敞楼梯,建筑物每层的使用功能是:1层为印刷车间,2~5层为办公用房,6层为员工集体宿舍。回答下列问题:(难)
(1)根据该建筑的使用性质、层数,应采用(B)楼梯间。
A、开敞 B、封闭
C、防烟 D、无专门规定的
(2)根据国家规范要求,该建筑应设(BCE)。
A、火灾自动报警系统 B、自动喷水灭火系统
C、消防应急照明灯具 D、机械防烟设施
E、灭火器
(3)下列行为中,不符合国家现行的法律、法规的有(ADE)。
A、在设有车间的建筑物内设员工集体宿舍
B、未设火灾自动报警系统
C、未设防烟楼梯间
D、未设自动喷水灭火系统
E、未设封闭楼梯间
(4)消防监督员对该单位进行监督检查应(AD)。
A、填写《消防监督检查记录》
B、填发《消防安全检查意见书》
C、填发《责令当场改正通知书》
D、自检查之日起4个工作日内送达《责令限期改正通知书》或《重大火灾隐患限期整改通知书》
E、填发《复查意见书》
消防安全知识考卷
消防宣传月知识竞赛试卷(含答案)
社会公众消防安全常识知晓率题库
新修《中华人民共和国消防法》题库
山东省消防工程查验技能竞赛理论知识…
浙江省消防安全常识知晓率调查题库
消防应急桌面演练问答题
企业消防安全知识竞赛(含答案)
消防安全知识试题
消防安全知识考试试题(卷)(答案)
消防安全知识竞赛题库
烟花爆竹经营单位主要负责人和安全管…
消防知识竞赛试题
2010年消防知识试卷
全民消防安全知识网络大赛题库及参考…
消防知识竞赛超全版题库