62、哪种高层建筑应设消防电梯?
(1)一类公共建筑。
(2)塔式住宅。
(3)十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
63、高层建筑设置水泵接合器有什么规定?
(1)高层建筑室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器。
(2)水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。每个水泵接合器的流量应按10~15L/s计算。
(3)消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。
(4)水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。
64、采用自然排烟的开窗面积如何确定?
高层建筑采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
(1)防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2。
(2)*外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2。
(3)长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%.
(4)需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%.
(5)净空高度小于12m的中庭可开启的开窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%.
65、高层建筑的哪些部位应设机械60压送风设施?
(1)不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
(2)采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
(3)封闭避难层(间)。
66、高层建筑的什么部位应设机械排烟设施?
(1)一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
(2)无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
(3)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
(4)不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭。
(5)除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
67、高层建筑的通风、空调系统的风管道在什么部位应设防火阀?
(1)管道穿越防火分区处。
(2)穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
(4)穿越变形缝处的两侧。
68、哪些高层建筑的部位应设置应急照明?
(1)楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。
(2)配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。
(3)观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。
(4)公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。
69、《建筑内部装修设计防火规范》的适用范围是什么?
适用于民用建筑和工业厂房内部装修设计,不适用于古建筑和木 结构建筑的内部装修设计。
70、装修材料按其使用部位和功能分为几类?
分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装饰材料七类。
71、胶合板用作装修材料时,有何规定?
当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可作为B1级装修材料使用。当胶合板用于顶棚和墙面装修并且不内含电器、电线等物体时,宜仅在胶合板外表面涂覆防火涂料;当胶合板用于顶棚和墙面装修并且内有电器、电线等物体时,胶合板的内、外表面以及相应的木龙骨应涂覆防火涂料,或采用阻燃浸渍处理达到B1 级。
72、歌舞娱乐放映游艺场所如何选用装修材料?
歌舞娱乐放映游艺场所设置在一、二级耐火等级建筑的四层及四层以上时,室内装修的顶棚材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料;当设置在地下一层时,室内装修的顶棚、墙面材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。
73、自动喷水灭火系统不适用于存在较多何种物品的场所?
(1)遇水发生爆炸或加速燃烧的物品。
(2)遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品。
(3)洒水将导致喷溅或沸溢的液体。
74、采用闭式自动喷水灭火系统场所的最大净高有何规定?
民用建筑和工业厂房最大净高是8m;仓库的最大净高是9m;采用快速响应早期抑制喷头的仓库最大净高是12m。
75、什么场所应采用快速响应喷头?
(1)公共娱乐场所、中庭环廊;
(2)医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所;
(3)超出水泵接合器供水高度的楼层;
(4)地下的商业及仓储用房。
76、火灾自动报警系统探测区域如何划分?
探测区域应按独立房(套)间划分,一个探测区域的面积不宜超过500m2,从主要入口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划分一个探测区域。红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域不宜超过100m;缆式感温火灾探测器的探测区域长度不宜超过200m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度不宜在20~100m之间。
77、火灾探测如何选择?
(1)对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器。
(2)对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合。
(3)对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择火焰探测器。
(4)对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择控测器。
(5)对使用、生产或凝集可燃气体或可燃液体蒸气的场所,应选择可燃气体探测器。
78、什么不宜选择离子感烟探测器?
(1)相对湿度经常大于95%;(2)气流速度大于5m/s;(3)有大量粉尘、水雾滞留;
(4)可能产生腐蚀性气体;(5)在正常情况下有烟滞留;(6)产生醇类、醚类、酮类等有机物质。
79、什么场所不宜选择光电感烟探测器?
(1)可能产生黑烟;(2)有大量粉尘、水雾滞留;(3)可能产生蒸气和油雾;(4)在正常情况下有烟滞留。
80、什么场所宜选择感温探测器?
(1)相对湿度经常大于95%;(2)无烟火灾;(3)有大量粉尘;(4)在正常情况下有烟和蒸气滞留;(5)厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等;(6)吸烟室等;(7)其他不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所。
81、什么场所应选择火焰探测器?
(1)火灾时有强烈的火焰辐射;(2)液体燃烧火灾等无阴燃阶段的火灾;(3)需要对火焰做出快速反应。
82、什么场所不宜选择火焰探测器?
(1)可能发生无焰火灾;(2)在火焰出现前有浓烟扩散;(3)探测器的镜头易被污染;(4)探测器的“视线”易被遮档;(5)探测器易受阳光或其他光源直接或间接照射;(6)在正常情况下有明火作业以及X射线、弧光等影响。
83、什么场所应选择可燃气体探测器?
(1)使用管道煤气或天然气的场所;(2)煤气站和煤气表房以及存储液化石油气的场所;
(3)其他散发可燃 气体和可燃蒸气的场所;(4)有可能产生一氧化碳的场所,宜选择一氧化碳气体探测器。
84、什么场所或部位,宜选择缆式线型定温探测器?
(1)电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架等;
(2)配电装置、开关设备、变压器等;
(3)各种皮带输送装置;
(4)控制室、计算室内的闷顶内、地板下及重要设施隐蔽处等;
(5)其他环境恶劣不适合点型探测器安装的危险场所。
85、什么场所宜选择空气管式线型差温深测器?
(1)可能产生油类火灾且环境恶劣的场所;
(2)不易安装点型探测器的夹层、闷顶。
86、根据火灾类型如何选择灭火器?
(1)扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器;
(2)扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;
(3)扑救C类火灾应选用干粉、卤化烷、二氧化碳型灭火器;
(4)扑救带电火灾应选用卤化烷、二氧化碳、干粉型灭火器;
(5)扑救A、B、C类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。
(6)扑救D类火灾的灭火器材应由设计单位和当地公安消防监督部门协商解决。
87、设有消火栓、灭火系统的灭火器配置场所,减少灭火器配置数量有何规定?
(1)设有消火栓的,可相应减少30%;(2)设有灭火系统的,可相应减少50%;
(3)设有消火栓和灭火系统的,可相应减少70%.
88、灭火器配置场所所需的灭火级别如何计算?
按下式计算:
Q=KS/U
式中Q—灭火器配置场所的灭火级别,A或B;
S—灭火器配置场所的保护面积,m2;
U—A类火灾或B类火灾的灭火配置场所相应危险等级的灭火配置基准,m2/A或m2/B;
K—修正系数。
无消火栓和灭火系统的,K=1.0;
设有消火栓的,K=0.7;
设有灭火系统的,K=0.5;
设有消火栓和灭火系统的或为可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的, K=0.3。
89、加油站的等级如何划分?
总容量61~150m3,单罐容量≤50 m3为一级;
总容量16~60m3,单罐容量≤20 m3为二级;
总容量16~15 m3,单罐容量≤15 m3为三级。
总容量系指汽油储量。当兼营柴油时,汽油、柴油的储量,可按1:2的比例折算。
90、加油站的灭火器如何配置?
一、每座加油岛应设置8kg手提式干粉灭火器2只。
二、每台加油机应设1只8kg手提式干粉灭火器或6L手提式高效化学泡沫灭火器。但加油机总数超过6台时,仍按6只设置。这些灭火器应集中存放在站房前。
三、埋地或地上卧式油罐应设置70kg推车式干粉灭火机1只和100L推车式高效化学泡沫灭火机1只。
91、加油站的地下直埋油罐距离一、二级民用建筑的安全距离是多少?
一级加油站不应小于12m,二级加油站不应小于6m,三级加油站不应小于5m。
92、加油站的加油机与油罐距明火或散发火花地点的安全距离是多少?
一级加油站不应小于30m,二级加油站不应小于25m,三级加油站不应小于17.5。
93、加油站加油机、油罐距重要公共建筑物的安全距离是多少?
50m。
94、加油站油罐距架空电力线路的安全距离是多少?
一、二级加油站油罐距架空电力线安全距离不应小于1.5倍电杆高。架高电力线不应跨越加油站。
95、加油站采用地上油罐时,应设防火堤,对于防火堤有何要求?
(1)防火堤应用非燃烧材料建造在,防火堤的净高不应小于0.5m。
(2)卧式油罐罐壁至防火堤内坡脚底线的距离,不应小于3m。
(3)防火堤内的有效容积,不应小于堤内一个最大油罐的容积。
(4)管线穿过防火处,必须采用非燃烧材料严密填实。
96、直堤地下汽油、柴油储罐的通气管设置有何要求?
(1)每个油罐的通气管,宜单独设置。
(2)通气管的公称直径,不应小于50mm。
(3)通气管的管口,应高出地面至少4m。
(4)沿建筑物的墙(柱)向上敷设的通气管的管口,应高出建筑物的顶面或屋脊1m,其与门窗的距离,不应小于3.5m。
(5)通气管管口与加油站围墙的距离,不应小于3m。
(6)通气管管口必须安装阻火器,但不得安装呼吸阀。
97、加油站的油罐设置有何规定?
(1)加油站的汽油、柴油储罐应直埋成地下式,严禁设在建筑物内或地下室内。建在效区的加油站,当油罐直埋有困难时,可设在地下。
(2)当油罐埋设在地下水位以下时,应采取防止油罐上浮的措施。
(3)当油罐在行车道下面埋设时,应采取保护盖板等措施。人孔操作井宜设在行车道以外。
98、商业小型石油库与民用建筑的安全距离是多少?
商业小型石油库距一、二级耐火等级的民房不应小于25m,距三级耐火 等级的民用建筑不应小于30m,距四级耐火等级民用建筑不应小于35m。
99、石油库的等级是如何划分的?
总容量500m3至2500m3以下的四级,2500 m3至10000 m3以下的为三级,10000 m3至50000 m3以下的为二级,50000及以上的为一级。
100、石油库距居住区及公共建筑物的安全距离是多少?
一级、二级和三、四级的石油库距离居住区及公共建筑物的安全距离分别不应小于100m、90m、80m。