77.液压油超过原粘度±15%,杂质含量超过(B)%应换油。
A、0.02B、0.05C、0.06D、0.1
78.绝缘等级为E级的电动机允许温升为()。
A、75℃B、80℃C、90℃D、100℃
79.刮板链松紧程度是否合适,一般经验是在额定负荷时链轮分离点处松驰链轮不大于(A)环。A、2B、3C、4D、5
80.采掘工作面风流中瓦斯浓度达到(B)时,必须停止电钻打眼.
A、1.5%B、1%C、0.75%D、0.5%
81.用镀锌铁线做的接地连线截面不小于(B).
A、100mm2B、50mm2C、75mm2D、25mm2
82.660伏网路中绝缘电阻不小于(C)时,检漏继电器能正常工作.
A、22KΩB、11KΩC、30KΩD、60KΩ
83.防爆接合面的表面粗糙度不大于(C).
A、1.6√B、2.4√C、3.2√D、6.3√
84.峒室各种设备同墙壁之间应留出(A)m以上的通道.
A、0.5B、0.6C、0.8D、1
85.压入式局部通风机必须安装在进风巷道中,距回风口不得小于(D)m.
A、5B、15C、20D、10
86.普通型携带式测量仪表只准在瓦斯浓度(D)以下地点使用.
A、1.5%B、1.2%C、0.5%D、1%
87.单相短路电流只可能在(B)系统中发生.
A、中性点不接地B、中性点接地C、小接地电流D、大接地电流
88.三相异步电动机采用Y---△减压起动时,其起动电压是全压起动时的(C)倍.
A、1/2B、1/3C、1/3D、1/2
89.矿用橡套软电缆线芯的长期允许工作温度为(B)。
A、55℃B、65℃C、75℃D、85℃
90.液压偶合器易爆塞静态试验爆破压力p=(C)MPa。
A、1.0±0.2B、1.2±0.2C、1.4±0.2D、1.6±0.2
91.MQT型系列锚杆机由操纵臂、支腿和(D)部组成。
A、行走B、提升C、转动D、旋转
92.煤矿井下低压的不应超过(A)。
A、1140VB、660VC、380VD、127V
93.煤电铃综合保护装置在(B)使用前必须进行一次跳闸试验。
A、每次B、每班C、每天D、每周
94.兆欧表系由一直流发电机带动一个(B)组成。
A、微安表B、磁电式流化计C、电压表D、电阻表
95.采区用电负荷中心,以保证采区所用电设备的端电压不低于设备额定电压(A)。
A、95%B、85%C、80%D、75%
96.采区电钳工在井下检修地点20m内风流中瓦斯浓度为(B)时,严禁送电试车。
A、0.5%B、1%C、1.5%D、2%
97.功率大于10KW的设备,其内、外接地螺栓的直径不小于(C)。
A、M8B、M10C、M12D、M14
98.井下低压隔爆开关螺旋式喇叭嘴进入扣数(D)为不失爆。
A、2扣B、3扣C、5扣D、6扣
99.井下采掘工作面供电要求远距离控制线路的额定电压不应超过(D)。
A、660VB、380VC、127VD、36V
100.三相异步电动机的转向由(A)决定。
A、固定定子绕组内的电流相序B、电压C、电流D、磁场
101.上下运伸缩带式输送机最大上运倾角为(A)。
A、+16°B、+18°C、+20°D、+25°
102.开动掘进机前,必须提前(A)发出警报。
A、3minB、5minC、10minD、15min
103.液力偶合器应按规定注入(B)。
A、油介质B、难燃液或水
104.电缆同风筒等易燃物品应分别挂在巷道两侧,否则应保持(C)以上距离。
A、0.1MB、0.2MC、0.3M
105.使用局部通风机通风的掘进工作面,当停风时必须(C)。
A、查明原因B、撤出人员C、撤出人员、切断电源
106.巷道中同一测铺设的高低压电缆间距应大于(B)。
A、0.2MB、0.1MC、0.3M
107.一般鼠笼型感应电动机全压起动时的电流约为额定电流的(C)倍。
A、1~2 B、0.5 C、4~7
108.机电硐室的空气温度不得超过(B),否则要采取措施。
A、250B、300C、350
109.人体触电的安全极限电流(B)mA。
A、20B、30C35
110.异步电动机改变( C )可以调节电动机的速度。
A、电源电压B、额定电流C、频率
111.运输机集中控制中______方向起动,_____方向停车,以防止堆煤。(B)
A、顺煤、逆煤B、逆煤、顺煤C、顺煤、顺煤
112.对进下总接地电阻的测定,一般每(B)进行一次。
A、半年B、季度C、每年
113.模数计算公式m=d/z;d是指(A)的直径。
A分度圆 B齿顶圆C齿根圆 D基圆
114.3、工件毛坯通过找正划线可使加表面之间保持( A )
A尺寸相同 B开关正确C位置正确 D位置相同
115.4、锉刀是由是( B )制成
A合金钢 B碳素工具钢C渗碳钢 D中性钢
116.5、锯削管子时必须用( B )锯条
A粗齿 B细齿 C中齿
117.6、O形密封圈规格22*2.4其中22表示( D )
A公称外径 B实际内径C实际外径 D实际外径减截面直径
118.7、起吊钢丝绳的破断力要求大于设备重量的(B)倍。
A、2 B、5C、3 D、6
119.9、在载荷较大目定心精度要求较高传动系统采( B )联接。
A、切向键鍵 B、花键鍵C、平键鍵 D、半圆键鍵
120.10、在高温和载重较大功率的电动机滚动轴承内应加注(D)润滑脂
A、钙基脂 B、钠基脂C、齿轮油 D、锂基脂
121.井下常用橡套电缆的载流量为:
主芯线截面/mm2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
长时允许电流 /A | 36 | 46 | 64 | 85 | 113 | 138 | 173 | 215 |
122.润滑材料的作用:减磨冷却冲洗密封减振卸荷保护
123.润滑材料的分类:液体润滑剂、半固体、固体
124.润滑油的主要质量指标:粘度、闪点、凝固定、润滑性
125.粘性包括运动粘度动力粘度相对粘度。
126.闪点至少要高出设备工作温度20—30°C才能确保安全。
127.润滑脂的质量指标:针入度、滴点。
128.钠基润滑脂有:2、3、4三个牌号。
129.黄油一般用于60°C以下和温度不太低的场合使用。
130.当工作温度在60°C以下时,所有润滑脂可以互相代用。
131.不同牌号所润滑油不可混用。
132.用飞溅润滑的减速器,园柱齿轮中最大齿轮浸油深度为齿高的1—3倍但不小于10mm。
133.轴承座的空腔只要填入其容量的40—60%的润滑脂即可。
二、判断题
1.矿用隔爆型电气设备的防爆,标志是EX。(×)
正确:矿用隔爆型电气设备的防爆,标志是d。EX防爆电气设备的总标志。
2.防爆电气设备的类型及标志为:隔爆型d;增安型e;本质安全型i;浇封型m;气密型h;充油型o;充砂型q;正压型p;无火花型n;特殊型s;矿用一般型KY;(√)
3.止口式转盖防爆接合面间隙为0.5mm。(×)
正确:止口式转盖防爆接合面间隙与外壳容积有关,容积≤0.1时,最大间隙不能大于0.3mm,容积>0.1,最大间隙不能大于0.4。
4.导体一方面有导电的作用,另一方面又具有阻碍电源通过的作用。(√)
5.小型电气必须绝缘良好,660V不低于5MΩ,127V不低于1MΩ。
6.在同一馈电开关控制的系统中有两个及以上多点同时作业时,严禁约时停送电(√)
7.井下防爆电气设备,经设备人员同意即可入井。(×)
正确:井下防爆电气设备应由指定的经矿务局考试合格的电气防爆检查员检查其电气设备的防爆性能,并取得合格证方可准备入井。
8.1983年国家标准局发布GB3805-83规定,安全电压最高等级为36V。(×)
正确:1983年国家标准局发布GB3805-83规定,安全电压最高等级为42V。
9.井下测量电动机的对地绝缘电阻,主要是测相与相之间的绝缘电阻(×)
正确:井下测量电动机的对地绝缘电阻,主要是测相与地之间的绝缘电阻。
10.低压电缆不应采用铝芯,采区低压电缆严禁采用铝芯。(√)
11.保护接地只选用于中性点对地绝缘的电力系统。(√)
12.下井电缆的运行方式为并列运行。(×)
正确:下井电缆的运行方式应采用分别运行方式,一回路运行时另一回路必须带电热备用,以保证供电的连续性。
13.变压器是一种固定电器,用以将一种电压和电流的交流电转变为另一种电压和流。(×)
14.操作高压电器设备时,只要戴绝缘手套就可以不用站在绝缘台上。(×)
正确:操作高压电器设备时,操作人员必须载绝缘手套并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。
15.电流互感器二次回路不得开路,电压互感器二次回路不得短路。(√)
16.普通型携带式电气测量仪表,只准在瓦斯浓度1.5%以下的地方使用。(×)
正确:普通型携带式电气测量仪表,只准在瓦斯浓度1%以下的地方使用。
17.同一采区相邻的两个掘进巷道的局部通风机可用一条从采区变电所所来的专用电缆为其供电。(√)
18.在低压操作中,人体及所携带的工具与带电距离不应小于0.1m。(√)
19.过电流时间超过其所允许过负荷时间称为过载。(√)
20.《煤矿安全规程》第475条规定,发出的矿灯最低应能连续正常使用11小时。(√)
21.在井下带电检修电气设备时,应有措施,经防人身触电事故。(×)
正确:井下不准带电检修电气设备。
22.电缆护套伸入器壁的长度为5-10mm。(×)
23.小型电气必须绝缘良好,660V不低于5MΩ,380V不低于2MΩ,127V不低于1MΩ.(√)
24.二极管具有放大作用,三极管具有单向导电作用。(×)
正确:二极管具有单向导电性,三极管具有放大作用。
25.各种规格的兆欧表都是测绝缘电阻的,与被测设备的额定电压无关。(×)
正确:被测设备的额定电压不同,选用的兆欧表不同;兆欧表的电压等级应超过被测设备的额定电压。
26.孔的尺寸总是大于轴的尺寸称为过盈。(×)
正确:孔的尺寸总是大于轴的尺寸称为间隙配合,孔的尺寸总是小于轴的尺寸称为过盈配合。
27.井下接地网任一保护地点测得的接地电阻值不得超过2欧。(√)
28.通过测量所得的尺寸称为基本尺寸。(×)
正确:通过测量所得的尺寸称为实际尺寸。
29.橡套电缆的接地芯线,除用作监测接地回路外,不得兼作其它用途。(√)
30.当发现电气火灾时,应尽快用水、黄沙、干粉灭火器等立即将火扑灭。(×)
正确:在灭火之前应先切断电气设备的电源。
31.三相电路中,线电压等于相电压√3倍,相电流等于线电流。(×)
正确:三相对称电路中,负载做星形连接时,线电压等于相电压√3倍,相电流等于线电流。
32.齿轮泵油液从两齿轮啮合轮齿间流过。(×)
33.对触电者进行人工呼吸急救时,应间断进行。(×)
34.陶瓷滤波器的工作原理是基于其压电效应。(√)
35.运行中的电缆一相对地故障可由检漏继电器来检测出。(√)
36.一般感应电动机运转时的转差率约在2%-5%左右。(√)
37.用万用表判别电解电容器好坏时,应使用欧姆档测量,其红表笔接电容器的正极,黑表笔接电容器的负极。(×)
38.当三相负载对称时,三相电路的功率等于任一单相功率的3倍。(√)
39.漏电继电器的辅助接地线的截面不得小于10平方毫米。(√)
40.密封圈的厚度不得小于电缆外径的0.7倍。(×)
正确:密封圈的厚度不得小于电缆外径的0.3倍。宽度不得小于电缆外径的0.7倍