安全管理网

煤矿电钳工比武定级考核题库

  
评论: 更新日期:2009年08月18日

 一、选择题:

  1.螺母紧固后,螺柱螺纹应露出(A)螺距,不得在螺母下面加多余垫圈减少螺柱的伸出长度。

  A:1-3个B:4-6个C:7-10个

  2.电源护套穿入进线嘴长度一般为(B)。

  A:2-5mmB:5-15mmC:15-20mm

  3.压入式局部通风机必须安装在进风巷道中,距回风口不得小于(C)m。

  A:15B:20C:10

  4.单相短路电源只可能在(B)系统中发生。

  A:中性点不接地B:中性点接地C:小接地电源

  5.同一部位的螺栓,螺母(B)应一致,平垫圈、弹簧垫圈的规格应与螺柱直径相符,紧固用的螺柱、螺母应有防松装置。

  A:长度B:规格C:大小

  6.峒室各种设备同墙壁之间应留出(A)m以上的通道。

  A:0.5B:0.6C:0.8

  7.采掘工作面风流中瓦斯浓度达到(B)时,必须停止电钻打眼。

  A、1.5%B、1%C、0.75%

  8.用镀锌铁线做的接地连线截面不小于(B)。

  A、100mm2B、50mm2C、75mm2

  9.用万用表测量小功率二极管时,欧姆档拔到(A)档最为合适。

  10.A、R×100Ω或R×1000ΩB、R×1ΩC、R×10Ω

  11.煤电钻综合保护装置在(A)使用前必须进行一次跳闸试验。

  A、每班B、每天C、每周

  12.三个阻值相等的电阻串联的总电阻是并联时总电阻的(C)倍。

  A、3B、6C、9

  13.巷道中同一侧敷设的高、低压电缆间距为(A)。

  A、0.1mB、0.05mC、0.2m

  14.防爆电气设备入井前应由指定的经矿务局考试合格的(B)检查其电气设备的防爆性能,并取得合格证方准备入井。

  A、专职电工B、电气防爆检查员C、单位领导

  15.电缆悬挂点的间距,在水平巷道或倾斜井巷内不得超过(A)在立井井筒不得超(D)。

  A、3mB、4mC、5mD、6m

  16.三相异步电动机的转向由(A)决定。

  A、固定定子绕组内的电流相序B、电压C、磁场

  17.一般鼠笼型感应电动机全压起动时的电流约为额定电流的(C)倍。

  A、1-2B、0.5C、4-7

  18.电动机的机械特性是指转速和(D)的关系。

  A、电流B、电压C、阻抗D、转距

  19.变压器中性点接地被称为(A)

  A工作接地B保护接地C保护接零D接地保护

  20.矿用橡套电缆线芯的长期允许工作温度为(B)

  A55℃B65℃C75℃D85℃

  21.井下机电硐室的空气温度不得超过(D)

  A24℃B26℃C28℃D30℃

  22.带式输送机清扫器接触长度不得小于带宽的(C)

  A75%B80%C85%D90%

  23.液力偶合器熔塞规定的熔化温度为(B)

  A100±5℃B115±5℃C120±5℃D125±5℃

  24.井下测量电动机绝缘电阻主要是测(C)。

  A相对相之间B相对相及相对地之间C相对地之间D各绕组之间

  25.井下25mm2电缆,长时允许负荷电流是(C)

  A85AB95AC113AD138A

  26.煤矿井下用I类电气设备隔爆平面结合面长度为225mm,外壳容积大于0.01L,其最大间隙应为(B)

  A1B0.5C0.75D1.5

  27.粘度指数高,表示油液随温度的变化(D)即粘温性能好。

  A高B比较多C大D小

  28.井下660V供电系统中,电网总的绝缘电阻值不低于(B)

  A30KΩB50KΩC60KΩD80KΩ

  29.采区用电负荷中心,以保证采区所用设备的端电压不低于设备额定时电压(A)

  A95%B85%C80%D75%

  30.(C)以上电气设备金属外壳、构架必须有保护接地。

  A380VB127VC36VD660V

  31.ZM12D型煤电钻电机耐热等级为(C)级

  AABBCFDC

  32.多级放大器中,前一级的输出,通过一定的方式加到后一级的输入叫(D)

  A偏置B反馈C放大D耦合

  33.负荷容量为5KW-10KW的设备,外接地螺栓的直径应不小于(C)。

  A、M6B、M8C、M10D、M12

  34.电机绕组绝缘等级最高的是(D)。

  A、B级B、E级C、F级D、H级

  35.刮板输送机的刮板变形数量不得超过总数的(C),缺少数量不得超过总数的(B)。

  A、1%B、2%C、3%D、5%

  36.三相异步电动机的同步转速与(D)有关。

  A电网电压B、电机负荷C、电网效率D、电机极数

  37.低压开关使用阻容保护的目的是防止(B)。

  A过电流B、过电压C、短路D、漏电

  38.QCZ83-120型起动器中真空管动静触头间隙为()。

  A、0.5mmB、1mmC、1.5mmD、2mm

  39.回柱绞车减速器采用的是(D)。

  A开式传动B、齿轮传动C、液压传动D、蜗轮、蜗杆传动

  40.电缆不得超负荷运行,其接头温度不得超过(C)度.

  A、50B、60C、65D、80

  41.在阻容串联电路中,已知R=4Ω,X=3Ω则该电路的总阻抗Z为(B)

  A、3.5ΩB、5ΩC、7ΩD、12Ω

  42.多级放大器中,变压器耦合不但起到隔直作用,还有提高­­­­­­(B)作用。

  A、耦合B、放大C、偏置D、所小

  43.兆欧表系由一直流发电机带动一个(B)组成的。

  A微安表B、磁电式流比计C、电压表

  44.常用油标卡尺的读数值(精度)有0.1mm,0.05mm和(A)mm。

  A、0.02B、0.03C、0.04D、0.06

  45.粘度指数高表示油液随温度的变化(B),即油温性能好。

  A、大B、小C、无D、不确定

  46.矿井机电峒室主要灭火器材有干砂、干粉和(B)等。

  A、二氧化碳B、1211C、四氯化碳D、水

  47.凿岩机断水针的原因可能是(B)

  A、钎子变形B、水针太长C、气压过高D、岩性太硬

  48.电动机的机械特性是指转速和(C)关系。

  A、电流B、电压C、转矩D、电阻

  49.乳化液泵有流量无压力或压力很低的原因(A)

  A、安全阀或损坏或调整压力低B、乳化液箱的乳化液过低

  C、泵的位置高于乳化液箱D、柱塞漏气

  50.交流耐压试验的要求为:用(B)倍额定电压加1000V历时1min绝缘不被击穿

  A、1倍B、2倍C、3倍D、4倍

  51.采掘机械液压系统中常用控制方式的电磁控制职能符号是(C)

  A、----B、C、D、

  52.感觉检验方法不包括下面哪一项(B)

  A、问B、测量C、听D、望

  53.减小工件内应力法(C)

  A、冲洗B、淬火C、加热D、涂油

  54.齿轮啮合方式可分为(B)

  A、开式闭式B、内啮合、外啮合C、直齿斜齿D、低速高速

  55.我们平时所用交流电,相电压220V指的是正弦交流电的(B)值。

  A、平均B、有效C、最大D、最小

  56.用万用表测量小功率表二极管时,欧姆档拔到(A)档合适

  A、R×100欧B、R×1欧C、R×10欧D、R×1M欧

  57.1000V以下的电动机在热状态(75度)时的阻值不应低于(A)

  A、0.5M欧B、0.4M欧C、1M欧D、2M欧

  58.将一根金属导线对折后并联起来,此时的总电阻为原来的(A)倍

  A、1/4B、1/8C、1/16D、1/24

  59.直流电路中各点电位,随着参考点的变化而(A)

  A、变化B、变大C、变小D、不变

  60.井下检漏器连续跳闸(C)次,则不可以送电,要查明原因

  A、1B、2C、3D、4

  61.轴承应润滑良好,不漏油,转动灵活,滑动轴承不超过(A)度

  A、65B、75C、85D、90

  62.局部通风机叶轮与机壳的间隙为(A)mm

  A、1—3B、2—4C、3—5D、2--6

  63.煤电钻综保短路试验,其动作时间应小于(B)秒

  A、0.2B、0.1C、0.3D、0.4

  64.使用兆妪表由慢到快,最后匀速,通常转速为(B)转/分

  A、100B、120C、130D、140

  65.不适于带电灭火的灭火器是(C)

  A、干冰B、干粉C、泡沫D、水

  66.电气安全指的是(C)

  A、人身安全B、设备安全C、人身与设备安全D、人身与场所安全

  67.使用钳形电流表时应将(A)根通电导线夹在钳口中心

  A、1B、2C、3D、4

  68.采煤机电动机在运行中,外壳温度不允许超过(A)度

  A、85B、95C、100D、70

  69.在完好标准中,规定密度圈宽度不应小于电缆外径的(A)倍

  A、0.7B、0.8C、0.9D、0.6

  70.一般情况下电动机运行时,三相最大不平衡电流不得超过额定电流的(B)

  A、5%B、10%C、15%D、20%

  71.判断磁场对通电导体作用力的方向,用(B)

  A右手定则B左手定则C安培定则D楞次定律

  72.隔爆结合面产生的机械伤痕,宽度与深度不大于(B)。

  A、0.1mmB、0.5mmC、0.2mmD、1.0mm

  73.液力偶合器易熔塞规定的熔化温度为(C)。

  A、95℃±5℃B、105℃±5℃C、115℃±5℃D、125℃±5℃

  74.井下检漏保护装置监视电网对地总绝缘的方法为(A)法。

  A、直流辅助电流B、瞬时C、延时D、毫秒

  75.钳形电流表只能在(B)以下电压线路使用。

  A、660VB、1000VC、1200VD、6000V

  76.一般点蚀齿面大于(C)时,即为轮齿的点蚀失效。

  A、40%B、50%C、60%D、65%

网友评论 more