41.导体的电阻与其两端的电压成正比,与通过它的电流成反比。(×)
正确:欧姆定律:流过导体的电流与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比。
42.在纯电感电路中,电压的相位超前电流π/2.(√)
43.单相桥式整流电路中,输出的直流电压U等于整流变压器二次侧电压E。(×)
正确:单相桥式整流电路中,输出的直流电压等于变压器二次侧电压的0.9倍。
44.三相短路电流用于校验电气设备的动稳定性。(×)
正确:三相短路电流用于校验电气设备的动稳定性、热稳定性和开关的分断能力。
45.电压互感器二次侧不允许开路。(×)
正确:电压互感器二次侧不允许短路。电流互感器二次侧不允许开路。
46.井下机电工人一般不需要掌握触电急救知识。(×)
47.用验电笔验电时,应将金属笔尖缓慢触向测试点(√)
48.测量电流时,电流表与负载关联(×)
49.正常运行故障时,不会引起固围爆炸性混合物爆炸的电气设备称防外电气设备(√)
50.液压系统职能符合能表达液压元件的形状(×)
51.单作用油缸从油缸的一侧进液(×)
52.阻燃输送带是能阻止燃烧的输送带(×)
53.设在调高油缸上的液压锁其作用是使摇臂能停留在需要工作的位置(√)
54.厚度在5m以上的煤层为厚煤层 (√)
55.采掘机械维修中必须保护设备的隔爆面 (√)
56.采区低压电缆可采用铝芯 (×)
57.摇臂不升不降的原因可能是调高泵吸力空气,不能正常排油 (√)
58.工作面内停止用液时卸载阀动作频繁可能的原因是卸载阀单向阀漏液 (√)
59.当发现触电者呼吸困难是不时发生抽动时,应进行人工呼吸和心脏挤压 (√)
60.交流电一周内各瞬时值的平等的平均值的平等根称均为根值或有效值。 (√)
61.液压传动是以液体为工作介质 (√)
62.风机在更换风叶时新旧两叶轮质量相差很小(√)
63.矿山重要设备裂纹超过直径5%时应更换(√)
64.喷涤法可以修理轴的磨损(√)
65.一齿轮m=5齿数为20,则其分度圆直径为90mm(×)
66.液体粘度随强度升高而升高(×)
67.三相异步电动机磁极对数愈多,总的转速越快。(×)
68.熔断器保护特性曲线,电流与熔断时间成反比。(√)
69.有功功率一定时,功率因数下降则电流也下降。(×)
70.当流进人体的电流大于摆脱电流时,就有生命危险。(√)
71.井下处理电气故障,可以约时停、送电。(×)
72.只要两台变压器的变比相同,接线组别相同就可以并联使用。(×)
73.660V系统中,电气设备的消弧片片数应不少于15片。(×)
74.660V系统中,电气设备的消弧片片数应不少于11片。
75.电气设备的绝缘等级依次为A、E、B、F、H五个级别。(√)
76.功率表也叫瓦特表,它的电流线圈与电路串联。(√)
77.计算最大三相短路电流值用于校验开关分断能力。(√)
78.三相交流电的频率,波形,最大值均相同,但相位互差180度。(×)
79.行星轮系是周转轮系的一种。(√)
80.36V以上的和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架等,必须有可靠的接地保护。(√)
81.检漏继电器通过零序电抗器补偿线路漏电的电容电流。(√)
82.隔爆外壳内外有锈皮脱落即为失爆。(√)
83.机械制图中三视图指的是主视图,俯视图,和左视图。(√)
84.齿轮正确啮合条件是:摸数相等和压力角相等(√)
85.零件加工粗糙度越高,则误差越大。 (×)
86.机械装配过程有:过盈配合、过渡配合、间隙配合。(√)
87.表面润滑油的作用除了有润滑外,还有冷却洗涤、防锈封闭、缓冲和防震等作用。(√)
88.机件向投影面投影结果的图形称视图。(√)
89.在拆除设备的过程中,允许戴手套打锤。 (×)
90.金属在外力作用表现出来的力学性能包括:强度、硬度、塑性、韧性、及疲劳强度。(√)
91.加工表面具有较小间距和峰谷所组成的微观几何形状称表面粗糙度。(√)
92.机械设备润滑中可以注入抗磨油进行润滑。 (×)
93.圆柱的过盈连接装配方法:压入法、热胀冷缩冷却配合(√)
94.手动葫芦的制动是由重物自重产生的摩擦力来实现的。(√)
95.齿轮齿面的点蚀、胶合、磨损、塑性变形等都可以叫齿面损坏。 (√)
96.修理齿轮,不成对更换,易使齿轮副工作时产生噪音。 (√)
三、简答题
1.漏电故障分哪几种,应如何查找?
答:漏电分为集中性漏电和分散性漏电两种。
①集中性漏电查找:分别依次合上总开关和各分路开关,当合某一开关时,出现跳闸,则故障即在该开关与下段开关之间的范围内,然后用兆欧表查对。
②分散性漏电查找:当网路绝缘水平降低,尚未发生一相接地时,继电器动作跳闸,可以采取拉开全部分路开关,再将各分路开关分别逐个合闸的方法,并观察检漏继电器的欧姆表指数变化情况,确定是哪一支线路的绝缘水平最低,然后再用摇表摇测,检查到某设备或电缆绝缘水平太低时,则应更换。
2.怎样鉴别隔爆设备的锈蚀?
答:⑴隔爆设备非加工面,有脱落的氧化层即为锈蚀。
⑵在隔爆面有锈迹,用棉丝擦后,仍留有锈迹班痕者即为锈蚀。
3.煤矿井下三大保护的内容是什么?
答:漏电保护、过滤保护、漏电保护系统
4.煤矿井下对管状局部接地极规格怎样要求的?如何安装?
答:可用直径不小35mm,长度不小于1.5m的钢管制成,管上至少钻20个直径、不小于5mm的透眼,并垂直埋入地下。
5.哪些地点应装设局部接地板.
答⑴.每个采区变电所(包括移动变电站)
⑵.无低压配电点的工作面两道及掘进工作面.
⑶.高压电缆接线盒.
⑷.每个装有电气设备的峒室,单独装设的高压电气设备.
⑸.每个低压配电点或装有3台以上电气设备的地点.
6.井下供电应做到哪三无、四有二齐、三全、三坚持?
答:三无:路鸡爪子,无羊尾巴,无明接头,
四有:有过流和漏电保护,有螺丝和弹簧垫,有密封圈和挡板,有接地装置,
二齐:电缆悬挂整齐,设备峒室清洁整齐,
三全:防护装置全,绝缘用具全,图纸资料全,
三坚持:坚持使用检漏电器,坚持使用煤电钻,综合保护,坚持使用局部扇风机,风电闭锁。
7.什么是保护接地?井下采用保护接地的作用是什么?
答:①为了保证人身安全,避免发生人体触电事故,将电气设备的金属外壳与接地装置联接的接地措施,称为保护接地。
②作用:减少人身接触带电设备时的触电电流;防止设备带电对地泄漏电流时产生的电火花,引起矿井有害气体的燃烧和爆炸。
8.对井下接电网接地电阻值有哪些规定?
答:接地网上任一保护接地点测得接地电阻值不得超过2欧,每一移动式或手持式电气设备同接地网之间的保护接地用的连接导线的电阻值不得超过1欧。
9.电动机过载,常见原因有哪些?
答:1)功率与负载不匹配2)重载起动3)长期负压进行4)周围介质温度过高5)单相运转
10.什么是电气设备的电气间隙和爬电距离?
答:电气间隙:是指两个裸露的导体之间的最短空间距离。
爬电距离:是指不同的电位,两相导体之间沿绝缘材料表面的最短距离。
11.检漏继电器的作用.
答:①通过欧姆表可以经常监视电网的绝缘水平,以便进行预防性检修.
②当电网对地绝缘电阻降低到危险值时或人触及电网一相或电网一相接地能自动切断馈电开关,断开电源确保安全.
③补偿电网对地电容电流.
12.矿井对安全供电有哪些要求?
答:1.供电可靠。2.安全供电。3.供电经济合理。4.供电质量好。
13.采掘工作面供电的一般要求有哪些?
答:采掘工作面一般应用低压供电,配电电压等级不应超过1200v,照明、手持式电气设备、信号装置的供电电压不应超过127v,远距离控制线路的额定电压不应超过36v。
低压供电系统允许同时存在两种或两种以上的电压,但所有低压电气设备均应明显地标出其电压额定值。井下电力网的短路电流不得超过其控制用的断路器的开断能力。
14.真空开关哪些情况下会产生操作过电压?用什么方法抑制?
答:(1)截流过电压。(2)多次重燃过电压。(3)合闸过电压。
抑制方法:(1)研制低截流和低重燃率的真空触头。(2)负荷端并联电容器(3)负荷端并联电阻--电容。
15.《煤矿安全规程》规定:操作井下电气设备应遵守哪些规定?
答:(1)非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。
(2)操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。
(3)手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好的绝缘。
16.选择电缆载面必须满足哪些条件?
答:(1)电缆实际流过的长时工作电流必须大于或等于所允许的负荷电流。
(2)正常运行时电缆网路的实际电压损失,必须小于或等于网路所允许的电压损失。
(3)离电源距离最远容量最大的电动机起动时,应保证电动机端电压不低于该设备所允许的最小起动电压。
(4)电缆的机械强度必须满足要求,特别对移动电气设备供电的电缆。
(5)电缆必须能经得起短路电流的冲击。
17.什么叫齿轮传动?齿轮传动有什么特点?
答:齿轮传动是靠轮齿的啮合来传递动力改变机构的速比及运动方向。
特点:外廓尺寸小,传动效率高,传动比准确,寿命长,传动功率大,速比范围大。
四、计算题
1、电路如图所示,U=1.5V、R1=2Ω、R2=2Ω、R3=4Ω、R4=3Ω、R5=4Ω、R6=4Ω、R7=2Ω计算流过电源的电流。
解:R1,2=R1//R2=2/2=1(Ω)
R3,5=R3//R5=4/2=2(Ω)
R3,5,7=R3,5+R7=2+2=4(Ω)
R3,5,6,7=R3,5,7//R6=4/2=2(Ω)
R1,2,3,5,6,7=R1,2+R3,5,6,7=1+2=3(Ω)
R总=R1,2,3,5,6,7//R4=3/2=1.5(Ω)
I=U/R总=1.5/1.5=1(A)
2、某矿一采煤工作面运输机道设计有四台SGW-40T型刮板运输机,电机功率为40KW,试求:(1)刮板运输机采用QCZ83-120开关起动其过载保护整值为多少?(2)计算该运输机道DW80-350型馈电开关的过流整定值为多少?(要求要写出计算公式)
答:(1)Ie=1.15Pe=1.15×40=46(A)
(2)Iz≥Iqe+∑Ie
因为:qe=40×1.15(4-7)=40×1.15×6=276(A)
∑Ie=40×1.15×3=138A
所以:Iz≥276+138=414(A)