一.填空题
1、我国煤矿企业安全生产方针是安全第一,预防为主,综合治理,总体推进。
2、煤矿井下供电系统的三大保护指:过流保护,漏电保护,接地保护。
3、防爆电气设备的总标志为  Ex 安全标志为 MA 。                      
4、《煤矿安全规程》规定发出的矿灯,最低应能连续正常使用__11__ 小时。
5、井下变电硐室长度超过__6__米时,必须在硐室两边各设一个出口。
6、高瓦斯矿井掘进工作面局部通风机应实行“三专”供电指专用_变压器__、专用开关、专用线路。
7、普通型携带电气测量仪表只准在瓦斯浓度_1.0%_以下地点使用。
8、天轮到滚筒上的钢丝绳的最大内外偏角都不得超过_一度三十分_。 
9、将电气设备正常情况下不带电的部分用导线与埋在地下的接地极连接起来,称_保护接地。          
10、《煤矿安全规程》规定井下供电做到“三坚持”包括坚持使用检漏继电器,坚持使用煤电钻照明和信号综合保护,坚持使用风电和瓦斯电闭锁。
11、《煤矿安全规程》规定,井下供电应做到“两齐”指:电缆悬挂整齐,硐室清洁整齐。
12、提升速度超过 _3m/s_____ 的提升机必须装设限速装置。       
13、升降人员和物料用的钢丝绳,自悬挂时起每  ___6个月_____试验一次。
14、综合机械化采煤工作面,照明灯间距不得大于_____15_____米。
15、煤矿井下要求高压不超过____1万______伏,低压不超过_____1140_____伏。
16、井下主要排水设备中水泵应能在_____20_____小时内排出24h的正
常涌水量 。                                     
17、电缆悬挂点间距在水平巷道或倾斜巷内不得超过______3____米。            
18、防坠器的空行程时间一般不超过_____0.25_____秒。
19、矿灯完好的矿灯总数,至少应比经常用灯的总人数多__10_______%。      
20、接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过_____2____欧。

二、选择题
1、在安全管理的原理中 (  A  )是劳动保护、安全管理中最基本、最本质和最常用的原理。
  A.人本原理        B.整分合原理      C.统一原理
2、隔爆型电器设备的标志为      。(   B  )                               
A.    i         B.d           C. e
3、正确地进行事故抢救,首先是      。(    A    )
 A.正确地判断灾性    B.向矿调室报告灾情
 C.听候指挥部命令完成安全撤离任务
4、主接地极应在主,副水仓中各埋设一块。主接地面积不得小于_____ (  B   )
A.0.95平方米      B.0.75平方米      C.0.85平方米
5、矿井的主通风设备属_________ 类负荷。      (  A   )
A.一        B.二         C.三
6、瓦斯浓度在__________时会发生爆炸。     (    B   )                       
A.4% -10%      B.5%-16%            C. 8%-16%
7、煤矿井下照明,信号,电话和手持式电气设备的供电额定电压,不超过______V。(   B   )
A.380     B.127      C. 220             
8、在立井筒内可采用__________。(    A   )
A.钢丝铠装不滴流铅包纸绝缘电缆   B.钢带铠装聚氯乙烯绝缘电缆
C.铠装铅包纸绝缘电缆
9、移动式电气设备的橡套电缆绝缘检查必须__________。 (   C  )
A.每年一次      B.每季一次    C.每日一次        
10、根据《煤矿安全规程》的要求,井下防爆型的通信,信号和控制等装置应优先选用___( B  )
A.矿用一般型     B.矿用本质安全型    C.矿用增安型
11、《煤矿安全规程》规定:操作频繁的电气设备使用的绝缘油,每(   B  )应进行一次电气耐压试验,并检查有无游离碳。                     
A.一季度        B. 半年           C.一年
12、压入式局部通风机和启动装置,必须安装在进风巷道中距掘进巷道回风口不的小于(   C   )米。            
A.2     B.5     C.10
13、电气设备进行检修,搬迁等作业时,必须遵守__________、_________、__________装设接地线等程序。     (   A   )
A.停电、验电、放电      B.验电、停电、放电          C.放电、停电、验电
14、井下电器设备搬迁时断电后检验无电,巷道的风流中瓦斯浓度在__________以下时方可进行导体对地放电。  (  A  )
A.1%              B.3%                C.5%
15、接地电网的接地电阻的测定每__________ 一次(  B     )
A、一年             B、季度               C、半年
16、高低压电缆敷设在巷道同一侧时,高低压电缆之间的距离应大于_________米。(    C   )
A、0.01             B、0.05           C、0.1  
17、专为升降人员和升降人员与物料的罐笼,罐笼内每人占有的有效面积应不小于__________平方米。(    A   )     
A、0.18               B、0.20                 C、0.32
18、万用表测量完毕后,将量程开关置于__________位置。       (  C     )
A、电阻挡位           B、电流挡位              C、最大交流电压挡位
19、专为升降人员或升降人员和物料的提升容器的连接装置主要受力部件以破断强度为准的安全系数不得小于__________,(   B    )
A、10             B、13                   C、15
20、发现有人触电后应首先__________。           (   C    )
A、将其平放            B、松开其衣领       C、切断电源