三、判断题
1、国家安全生产方针是指“安全第一,预防为主”。 ( √ )
2、安全管理基本原则中包括“安全具有否决权”原则。 ( √ )
3、井下变压器中性点可以接地。 ( × )
4、为切实执行包生产必须包安全制度,工人必须绝对服从指挥。 ( × )
5、井下严禁采用铝包电缆。 ( √ )
6、《煤矿安全规程》规定机电硐室空气温度不得超过35°C。( × )
7、电流互感器二次侧一端必须接地,以确保安全。 ( √ )
8、严禁由地面中性点直接接地的变压器向井下供电。( √ )
9、立井井筒内电缆悬挂点间距不得超过6m。 ( √ )
10、井下不同类型电缆之间可以直接连接。 ( × )
11、电流互感器的二次侧 ,工作中可以接熔断器。( × )
12、矿用井下电缆可以选用非阻燃电缆。( × )
13、矿灯必须装有可靠的短路保护装置。( √ )
14、不准在井下拆卸矿灯。( √ )
15井下低压配电点或装有3台以上电气设备的地点不装设局部接地极。 ( × )
16、井下电话线路严禁利用大地作回路。 ( √ )
17、用罐笼升降人员的立井,其升降加减速度都不得超过0.85m/s。( × )
18、井下可以带电检修,移动电气设备。 ( × )
19、检漏继电器应每天试验一次,并有记录。 ( √ )
20、当提升容器超过正常终端停止位置0.5m时必须自动断电。 ( √ )
四、简答题
1、防爆电气设备的类型有哪些?
答:(1)隔爆型;(2)增安型 (3)本质安全型 (4)浇封型 (5)气密型 (6)充砂型 (7)正压型 (8)矿用一般型
2、煤矿井下哪些地点应装设局部接地极?
答:(1)采区变电所 (2)装有电气设备的硐室和单独装设备的高压电气设备
(3)低压配电点或装有3台以上电气设备的地点
(4)无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷以及由变电所单独供电的掘进工作面 (5)连接高压动力电缆的金属连接装置
3、乳化液泵站的完好标准是哪些?
答:(1)泵体完好 (2)乳化液箱完好 (3)安全保护装置、仪表完好
4、井下常用电缆分为哪些类型?其用途如何?
答案:井下常用电缆分为三大类,即铠装电缆,塑料电缆和矿用橡套软包缆。铠装和塑料电缆主要用于井下供电干线或向固定设备供电,矿用橡套软电缆主要向移动设备供电
5、为什么真空开关管会产生操作过电压?用什么方法抑制?
答案:真空开关管操作过电压是因开关在开合瞬间由于断流能力极强而产生的。可以通过以下方法抑制
(1)研制低截流和低重燃率的真空触头。
(2)负载端并联电容。
(3)负载端并联电阻——电容。
6、为什么要进行矿井低压电网的短路电流计算?
答案:有两个目的:
(1)为了正确选择电气设备,用电气设备所在的最大相短路电流校验其分断能力,用短路电流冲击值和稳态值分别校验其动稳定性和热稳定性。
(2)为了选择和整定继电保护时,用保护范围末端的最小两相短路电流值计算保护装置的最小灵敏度。
7、判断井下电气设备完好的标准主要要求是什么?
答案:(1)零部件齐全整齐;(2)性能良好,出力达到规定;(3)安全防护装置齐全,可靠;
(4)设备环境整洁;(5)与设备完好有直接关系的记录和技术资料齐全准确。
8、电缆常见的故障有那些?
答案:(1)短路(2)漏电接地故障。(3)断线(4)电缆着火(5)橡皮电缆龟裂。
9、井下供电必须做到“十不准”,具体内容是什么?
(1)不准带电检修。
(2)不准甩掉无压释放器,过流保护装置。
(3)不准甩掉漏电继电器,煤电钻综合保护和局部通风机风电瓦斯电闭锁装置。
(4)不准明火操作,明火打点,明火放炮。
(5)不准用铜、铝、铁丝等代替保险丝。
(6)停风,停电的采掘工作面,末经检查瓦斯,不准送电。
(7)有故障的供电线路,不准强行送电。
(8)电气设备的保护装置后不准送电。
(9)失爆设备失爆电器不准使用。
(10)不准在井下拆卸矿灯。
10、采区低压电网过电流保护装置的整定计算中,若短路电流的校验不能满足要求时,可采取哪些措施?
答案(1)加大干线或支线电缆截面 (2)设法减少电缆线路的长度
(3)换用较大容量的变压器。 (4)对有分支的供电线路,增设分段保护开关
11、井下电缆的选用原则是什么?
答案:(1)电缆实际敷设地点水平差与规定允许值造成。
(2)应带有供保护接地用的足够截面的导线。
(3)严禁采用铝包电缆。
(4)固定敷设的高压电缆应根据不同环境选用合适类型。
(5)移动变电站必须采用监视型屏蔽橡套软电缆。
(6)低压动力电缆应根据固定敷设或移动式手持式不同情况选用合适类型。
(7)照明通讯、信号和控制用电缆应根据是否固定敷设而定。
(8)低压电缆不采用铝芯,采区低压电缆严禁采用铝芯。
12、当发生火灾时,班(组)长应如何组织人员避灾?
答案:(1)发现火灾视情况采用方法直接灭火。
(2)切断电源再灭火,在电源切断前只准用不导电灭火器材进行直接灭火,当机电硐室等地着火时,必须向矿调度室报告。
(3)如火灾较大应迅速用消防水管扑火兼用砂子等将火压灭;油类着火不能用水扑灭,只能用化学灭火器及砂子干粉等扑灭。
(4)火热凶猛,不能扑灭组织人员有序撤离。