17.氢压机进出口缓冲罐压差大原因?
答:(1)氢压机出口缓冲罐进聚合釜管线堵;
(2) 氢压机进口缓冲罐排空节门漏;
(3) 压力表坏。
18、正常操作中,聚合釜压上升应如何调整?
答:(1)检查催化剂进料是否正常,调整催化剂进料量;
(2)检查催化剂进料泵是否正常;
(3)通知中控化验做溶剂水份,是否超标;
(4)调整操作控制(温度、乙烯进料量)。
19、请简述液化石油气灌装的工作原理?
答:为将储罐中的液化石油气灌注到钢瓶中去,一般采用烃泵抽吸储罐中液态的液化石油气,有时也利用压缩机给储罐中液化石油气气相加压,使液化石油气压力高于钢瓶内压力,液化石油气就灌注到钢瓶中去。
20、请简述灌装车间和倒残车间内有哪些工艺管线?
答:灌装车间内有液化石油气液相管线和压缩空气管线。
倒残车间内有液化石油气气相管线和残液管线。
灌装间内还设有用水管线。
21、简述写出加气站主要设备构成。
答:主要设备有压缩机、地面储气瓶组、加气机、CNG拖车、可燃气体报警系统、配电设备、道闸杆、防拉断装置,排污装置等。
22、表述在用压缩机自诊断的装置。
答:油路系统:油位开关、油流开关;气路系统:压力传感器、温度传感器、浓度报警器;
顺序控制系统:压力传感器、压力开关。
23、写出天然气体积与质量的换算公式,并计算出1000 Nm3的气体是多少Kg。(密度按0.717 Kg/Nm3计算)
体积=质量/密度
1000 Nm3×0.717 Kg/Nm3=717 Kg
24、简述一下加气机显示屏上的含义
加气机显示屏上有三个显示单元,分别显示的是总价、加气数量和单价。
25、简述写出加气站主要设备构成。
主要设备有压缩机、地面储气瓶组、加气机、CNG拖车、可燃气体报警系统、配电设备、道闸杆、防拉断装置,排污装置等。
26、M301、KRAUS机组入口压力范围及一、二级气缸的压缩比。
入口压力在55-70bar左右,一、二级的压缩比分别为2.15和1.57左右。
27表述顺序控制柜的功能。
在PLC系统控制下,对压缩后的气体进行优化分配、充装,主要是根据公交车上气瓶和地面储气瓶的压力,选择地下储气瓶直接加气或启动压缩机加气,以实现最大程度地利用压力资源。
28、写出CNG气站工艺流程示意图
CNG拖车 接气柱 顺序控制柜 压缩机
公交车 加气机 地面储气瓶
29、燃气生产事故中,特大事故指的是什么?
答:①造成小区停气或中压供气引起调压站放散着火,站房爆炸,顶漏用户燃气表,用户中毒事故。
②管网漏气造成居民中毒或着火爆炸事故。
③生产事故中,伴随着死亡事故的发生。
30、燃气抢修指什么?
答:燃气设施发生危及安全的泄漏以及引起中毒,火灾、爆炸等事故时,采取紧急措施的作业过程。
31、为什么对重要设施或重要部位设置识别标志?
答:主要是为了防止意外损伤和防止火种接近,并禁止周围堆放危险物品,以保证紧急抢修和日常维护工作的顺利进行。
32、每年6月进行夏季“六防”安检内容是什么?
答:防汛、防触电、防雷击、防暑降温、防火、防食物中毒。
33、操作容器前应进行哪些常规检查和准备工作?
答:①安全附件是否齐全、完好。②本体及受压元件有无裂纹、变形及其他异常情况;③各种阀门及密封锁紧元件是否完好,是否有跑、冒、滴、漏现象;④快开式压力容器应做端盖与筒体法兰紧固啮合到位实验。
34、实际操作中遇到突发事件应如何应对?
答:实际操作中遇到突发事件危及压力容器安全时操作人员应按照安全及工艺操作规程中处理紧急情况的应急预案采取紧急措施,并迅速上报,使事态向有利于安全的方向发展。
35、请写出织物的消毒灭菌的工艺程序及各程序控制的工艺参数。
程 序 |
关 门 |
脉动 |
升温 |
灭菌 |
排气 |
干燥 |
结束 |
开门 |
控制压力 |
啮合到位 |
±0.08 |
0~0.11 |
0.11 |
0.11/0.21 |
小于-0.09 |
±0.01 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(MPa) |
|
|
或0.21 |
或0.21 |
-0.09 |
|
|
|
控制温度 |
|
室温~80±20 |
80±20~121 |
121或 |
132~60 |
80±20 |
80±20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(℃) |
|
|
或132 |
132±2 |
|
|
|
|
36、简述您所操作的压力容器类别、结构、安全附件名称、工作介质及工作参数。
37、简述您操作压力容器前应进行那些准备工作和常规性检查。
准备工作:必须按规定着装,带齐操作工具,特别是专用工具应随身携带。
常规性检查工作:⑴设备工艺条件是否正常;⑵安全附件是否齐全、完好;⑶设备体及受压元件有无裂纹、变形及其它异常情况;⑷各种阀门及法兰密封紧固元件、连接部位是否完好,是否有跑冒滴漏现象;⑸机泵、管线是否运转正常等;⑹前班生产记录及故障处理记录。
38、压力容器运行中遇到安全阀泄漏,无法升到工作压力时请判断其原因,并简述正确操作和处理方法。
原因:安全阀失修。操作和处理方法:应立即停车泄压后更换安全阀;安全阀送专门机构检修校验。严禁加压密封或拆阀开车。
39、简述盛装易燃易爆介质的压力容器装置区域内防火防爆所控制火源的类型。
(1) 明火控制:生产过程中的加热用火、维修用火、及其它火源(如普通电灯泡照明);
(2) 摩擦静电与撞击火花控制:
(3) 其它火源的控制:
(4) 电器火花的控制
40、为什么消毒灭菌器或蒸压釜要装有阻汽排水装置?
答:其作用是排放釜内冷凝水。由于它们在运行过程中产生大量的冷凝水,这些冷凝水如不及时排放,将使设备上部温差加大产生较大的热应力,以致上部变形。随着设备频繁的启闭,这种附加应力周期性出现,给设备运行增加了不安全因素。因此,阻汽排水装置是不可缺少的安全附件。
41、快开门式压力容器开启关闭安全联锁装置的作用是什么?
答:其作用是起关盖与进汽、排放余汽与开盖的安全联锁作用;防止关盖不到位就送汽升压及余汽未排净就开盖的恶性事故发生。
42、实际操作中快开门式压力容器法兰已啮合、但个别齿或放射棒未啮合或未啮合到位,但可以升压升温的情况,请判断其原因是什么?您应该如何操作及处理?
答:密封锁紧机构故障;应禁止升温升压或立即停车,泄压后检修密封锁紧机构后再开车,禁止继续运行。
43、实际操作中快开门式压力容器遇到打开排气阀排放压力后长时间压力表指针不回零的情况,请判断其原因,并应如何处理及操作?
答:原因:进、排汽阀损坏或压力表失灵。
操作及处理:应先打开其它直通排汽阀,以判断器内是否有压力;如若无压力则为压力表失灵;如若有压力则看排放后压力是否下降,如若降为排气阀损坏;否则是进气阀损坏,应切断上一级截门,排压后再开门。禁止立即开门。
44、实际操作中在稳定的灭菌程序中发现压力表和温度计指示的压力与饱和温度示值不符时,请您判断其原因,并应如何处理与操作?
答:压力表和温度计失灵。应停车泄压后更换压力表和温度计,压力表和温度计送修送检。禁止继续运行。
45、溶解乙炔气瓶在下列情况下应由溶解乙炔气瓶充装检测人员应先进行处理或检验,否则严禁充装。
1)钢印标记不全或不能识别的。
2)超过检验期限的。
3)颜色标记与标准不符或表面漆色脱落严重的。
4)附件不全损坏或不符合规定的
5)瓶内无残余压力的或怀疑混入其他气体的
6)瓶内溶剂重量不符合标准要求的
7)经外观检查存在明显损伤,需进一步检测的。
8)首次充装或经装卸瓶阀易熔合金后未经置换的。
46、溶解乙炔气瓶在下列情况下应提前检验:
1)瓶体或附件严重腐蚀损伤或变形
2)对瓶内填料溶剂质量有怀疑的
3)乙炔瓶皮重异常
4)有回火烧灼或表面漆色发黑的痕迹.
5)充装时壁温异常的
6)检验人员认为有必要提前检验的。