47、溶解乙炔气瓶报废后进行如下处理:
1)出具溶解乙炔气瓶判废通知书交乙炔瓶送检单位。
2)在乙炔瓶上打报废钢印。
3)对报废钢瓶进行破坏性处理。
对于填料报废而钢瓶可安全使用的乙炔瓶可只对填料做破坏处理,但应做标记,予以严格隔离。待积累到一定数量,造册向所在地的监察部门备案后再将钢瓶送乙炔瓶原制造单位回用。
48、压力表发生哪些情况应停止使用?
(1) 有限止钉的压力表在无压力时,指针转动后不能回到限止钉处,没有限止钉的压力表在无压力时,指针零位的数值超过压力表规定的允许误差。
(2) 表面玻璃破碎或表盘刻度模糊不清。
(3) 封印损坏或超过校验有效期限。
(4) 表内泄漏或指针跳动。
(5) 其它影响压力表准确指示的缺陷。
49、对压力容器上使用的压力表,在安装上有何要求?
(1)装设位置应便于操作人员观察和清洗,且应避免受到辐射热、冻结或震动的不利影响。
(2)压力表与压力容器之间,应装设三通旋塞或针形阀;三通旋塞或针形阀上应有开启标记和锁紧装置;压力表与压力容器之间,不得连接其他用途的任何配件或接管。
(3)用于水蒸汽介质的压力表,在压力表与压力容器之间应装有存水弯管。
(4)用于具有腐蚀性或高粘度介质的压力表中,在压力表与压力容器之间应装设不锈钢隔膜式的压力表。
50、《容规》第164条对压力容器使用的液面计有何要求?
(1)应根据压力容器的介质、最高工作压力和温度正确选用。
(2)在安装使用前,低、中压容器用液面计,应进行1.5倍液面计公称压力的液压试验;高压容器的液面计,应进行1.25倍液面计公称压力的液压试验。
(3)盛装0℃以下介质的压力容器,应选用防霜液面计。
(4)寒冷地区室外使用的液面计,应选用夹套型或保温型结构的液面计。
(5)用于易燃、毒性程度为极度、高度危害介质和液化气体压力容器上的液面计,应有防止泄漏的保护装置。
(6)要求液面指示平稳的,不应采用浮子(标)式液面计。
(7)移动式压力容器不得使用玻璃板式液面计。
51、压力容器上使用的液面计,有何种情况时应停用并更换?
(1)超过检修周期。
(2)玻璃板(管)有裂纹、破碎。
(3)阀件固死。
(4)出现假液位。
(5)液面计指示模糊不清。
52、《容规》第121条规定,压力容器发生哪些异常现象之一时,操作人员应立即采取紧急措施,并按规定的报告程序及时向有关部门报告?
(1) 压力容器工作压力、介质温度或壁温超过规定值,采取措施仍不能得到有效控制。
(2) 压力容器的主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的现象。
(3) 安全附件失效。
(4) 接管、紧固件损坏,难以保证安全运行。
(5) 发生火灾等直接威胁到压力容器安全运行。
(6) 过量充装。
(7) 压力容器液位超过规定,采取措施仍不能得到有效控制。
(8) 压力容器与管道发生严重振动,危及安全运行。
(9) 其他异常情况。