序号 | 危险源 | 可能导致的事故 | 现有的控制措施 |
1 | 非工作人员在板坯库穿,不走安全通道 | 砸伤 | ①增加醒目的标 ②加强班组教育 ③制定有力措施 |
2 | 长时间使用电脑 | 易引起眼部炎症 | ①注意眼部休息 ②主控室人员2小时出去查料一次 ③实行人员交互作业 |
3 | 进入天然气区域未带报警器,天然气泄漏无法检测 | 中毒 | 必须带报警仪才允许进入天然气区域作业, 作业时要求两人或两人以上进入现场。 |
4 | 经过天桥时脚底打滑 | 摔伤 | ①经过天桥时脚要站牢,手要抓扶梯 ②保证天桥桥面清洁 |
5 | 劳护用品穿戴不齐 | 落下(砸伤) | ① 进入现场必须按规定穿工作服、戴安全帽和劳保鞋 ② 加强班组内部自查,一般2小时检查一次 |
6 | 离炉门口太近炉气外溢 | 烫伤 | ①司炉工司炉时保持炉内微正压 ②与炉门保持安全距离 |
7 | 加热炉点火烘炉 | 中毒、爆炸 | ①确认安全连锁均正常 ②按相关规程和制度进行点火、烘炉 |
8 | 加热炉烘炉送天然气 | 中毒、爆炸 | 按相关管理制度和规程进行停送天然气,具备烘炉条件,氮气置换完毕,检查确认减压阀良好,检查确认烘炉烧嘴阀关闭严密,慢慢打开天然气来源阀 |
9 | 加热炉停天然气 | 爆炸 | 按相关管理制度和规程关闭天然气烧嘴阀,关闭切断阀,打开末端放散阀,在天然气调压站上接氮气管,打开氮气阀,开始吹扫主管路,吹扫完毕取样合格,关闭氮气阀,拆卸氮气软管 |
10 | 加热炉天然气泄漏 | 中毒、爆炸 | 按相关管理制度和规程①穿戴好空气呼吸器,带好天然气报警仪②找到泄漏点,关闭泄漏点处的阀门,用排风扇吹扫泄漏点的天然气,降低空气中天然气浓度③通知检修人员及时处理 |
11 | 水杯,水瓶等放在操作台的控制面板上 | 水杯、水瓶翻倒引起电路短路 | ①按规定不把水杯、水瓶等盛液体的容器放在控制面板上 ②加强班组教育 |
12 | 操作室内电气老化、短路 | 火灾 | ① 加强检查对老化的电气设备、电线及时更换 ②规范使用电源,不乱接电线、插座,不在操作室内使用与工作无关的电器 ③一旦起火,按应急处理规程处理。 |