        16、 吊笼起、制动时动作异常猛烈原因:1.电机制动器动作不同步;2.驱动板连接部位松动;3.电机制动力矩过大;
        17、 吊笼启动困难,电机发热严重原因:1.电源功率不足,电压降过大;2.制动器制动不正常;3.超载
        18、 高空倾翻坠落的原因:1.导轨架顶端自由高度、导轨架与附壁距离超过出厂规定;2.导轨架安装不牢固;3.导轨架主弦杆磨损、锈蚀超标;4.暴风;5.偏载、超载
        19、 冲顶的原因:1.使用时施工升降机上限位、上极限位功能失效或未安装;2.安装加高时,上限位、上极限位、天轮架未安装,使高度机械限位功能失效,降吊笼开出导轨架,高空倾翻坠落。
        20、 施工升降机安装前必须做到:1.熟读使用说明书,清楚施工升降机的工作原理,结构性能,熟悉安装(拆卸)工作过程,知晓各部件的重量、装配关系、吊点位置,具备排除故障的能力,严格按使用说明书有关规定及注意事项进行。
        21、 安装技术要求:基础平整度为1‰,用水平仪测量,地脚螺栓中心距最大允许偏差±5mm;基础下地面承载力不小于0.15Mpa,回填时必须夯实,保证强度;基础必须保证排水良好;制作基础时必须同时埋好接地装置。
        22、 地盘上安装三个标准节后,用经纬仪测量导轨架与水平面的垂直度,误差不得超过1.5mm,并用钢垫片将底盘与基础之间垫实。也可以用水平尺检查导轨架顶部四根立柱管端面的水平度,误差不得超过1mm。地脚螺栓用450N.m的力矩紧固。
        23、 标准节螺栓用M24×230的8.8级高强度螺栓,以350N.m的力矩紧固。
        24、 背轮与齿条背面间隙为0.5mm。各滚轮与导轨架立柱管的间隙不大于0.5mm。
        25、 导轨架每加高10m应用经纬仪测试一次垂直度。
        26、 电动机和电器设备金属外壳的接地电阻,应不大于4Ω;电气机电气元件的对地绝缘电阻不小于0.5MΩ,电气线路的对地绝缘电阻不小于1MΩ(P332页)
        27、 不带电缆车的用户,应在电缆筒上方2m处安装第一个电缆保护架,向上4.5m安装第二个,以后每隔6m安装一个,要求电缆保护架的护圈中心与电缆筒中心对证。
        28、 不允许在风速超过13m/s和下雨、下雪等恶劣天气进行拆装作业;不允许非专业人员进行电气安装拆卸工作,在电气安装拆卸时必须提前切断电源。拆装作业时,吊笼最大速度应≦0.7m/s
        29、 检查、验收的仪表和工具包括:点检锤、万用表、兆欧表、经纬仪、水平仪、钢卷尺、直尺、力矩扳手
        30、 司机、拆装工应具备的条件:1.要求年满18周岁,2.初中以上文化程度;3.当地二级以上医院出具的最近三个月内体检报告,检查没有问题,4.取得相关的特种资格证书,5.没有妨碍本工作的相关疾病。
       
       