安全管理网

锅炉压力容器安全监督管理题库

  
评论: 更新日期:2014年03月25日

    17、储氢罐属于(Ⅱ类)容器
    A.Ⅰ类容器  B. Ⅱ类容器  C.  能源容器
    18、〈电力工业锅炉压力容器监察规程〉规定:悬吊式锅炉炉顶主梁挠度不应超过(B)。
    A.  1/800   B.  1/850    C.1/1000
    19、确定压力容器是否属于〈压力容器安全技术监察规程〉管辖范围的压力条件是指(B)
    A.  设计压力  B.   最高工作压力  C. 最大允许工作压力
    20、在火力发电厂锅炉安全门保护系统中,饱和汽安全门动作的超压脉冲信号取自(A)
    A.  汽包   B.  主汽联箱   C.    给水
    21、在高压锅炉的升压过程中,通常汽包壁上下温度差不得超过(B)
    A. 40℃   B.  50℃  C.  60℃   D.  70℃
    22、钢淬火的目的是获得(C)
    A. 珠光体  B.  铁素体   C.  马氏体
    23、下面几种检测方法中不是无损检测方法的有(D)
    A. 涡流探伤 B. 超声波探伤 C. 射线探伤 D. 高温拉伸
    24、锅炉安全门的校验顺序是(B)
    A. 先低压后高压  B. 先高压后低压 C.  先简后难
    25、火力发电厂锅炉受压部件焊接常用的焊条为(B)
    A. 酸性焊条   B. 碱性焊条  C.   中性焊条
   
    三、多项选择题  
    1、锅炉压力容器安全监督管理工作应对锅炉压力容器的设计(   ABCD     )修理改造、长期停用及重新启用等环节实施全过程安全监督管理。
    A、制造     B、安装     C、运行     D、检验 
    2、集团公司锅炉压力容器安全监督管理委员会负责集团公司系统的锅炉压力容器安全监督管理工作,(  ABC   )各分支机构、子公司及直属单位的锅炉压力容器安全监督管理工作。
    A、监督     B、指导    C、协调    D、检测 
    3、集团公司各分支机构、子公司锅炉压力容器安全监督管理委员会职责含有(ABCDE)。
    (A)细化公司系统锅炉压力容器安全监督管理的规章制度,并监督实施;
    (B)监督、指导、协调各管辖范围内发电企业的锅炉压力容器安全监督管理工作;
    (C)指导管辖范围内的焊工培训机构及其他相关培训机构;
    (D)组织研究解决锅炉压力容器方面存在的重要技术问题;
    (E)组织本公司系统焊工等特殊工种的技术比赛、调考等。
    4、锅炉压力容器安全监督管理包括的内容包含有(  ABCE  )
    (A)锅炉压力容器制造质量安全性能的监检管理;
    (B)锅炉压力容器安装质量的监检管理;
    (C)锅炉压力容器的使用登记管理;
    (D)在役锅炉压力容器的长期检验;
    (E)锅炉压力容器重大修理改造方案的审查;
    5、新建锅炉压力容器合同谈判中设计审查的主要内容包括(  ABCD )和产品应提供的设计、制造资料审查。
    A、设计、制造资质审查    
    B、设计总图审查  
    C、设计、制造所采用的标准审查
    D、监造、验收的标准和要求审查
    6、锅炉压力容器安装前必须进行制造质量安全性能监检,制造质量安全性能监检包括有( AB  )。
    A、在制造厂现场监检    B、在安装工地现场监检
    C、设计计算书监检           D、钢材的监检
    7、在役锅炉压力容器实行定期检验制度。定期检验包括(  ABD    )。
    A、外部检验          B、内部检验  
     C、材质应力计算      D、超水压试验
    8、《集团公司电站锅炉压力容器安全监督管理工作规定》,规定各( ABC    )的锅监委每年至少召开一次全体委员会议,分析电站锅炉压力容器安全监督管理中存在的问题,研究对策,部署锅监工作。
    A、集团公司         B、各分支机构   
         C、各子公司          D、各基层单位
    9、《集团公司电站锅炉压力容器安全监督管理工作规定》,规定集团公司系统各企业对在锅炉压力容器安全监督管理工作中做出显著成绩的集体和个人要给予表彰和奖励,对执行规章制度不力造成不应有的损失的集体和个人,要按责任制追究(   ABC   )的行政责任和经济责任,情节严重者要追究相关责任人的行政和法律责任。
    A、领导     B、职能部门   C、直接责任人   D、设备主人
    10、集团公司系统从事电站锅炉压力容器安全监督、检验、理化检验、运行和(  ABCD     )必须按规定经过培训,考核合格后取得相应资格,持证上岗。
    A、无损检测工         B、焊工       
     C、焊接热处理工       D、焊工培训实践指导教师
    11、判断下列说法哪些符合DL647标准对水压试验用水规定的要求(A  C   D)
    A.蒸汽压力为9.8Mpa以下锅炉的水压试验,采用除盐水或软化水.
    B.对设备上有奥氏体不锈钢管时, 除盐水氯离子浓度应低于0.3mg/L.
    C.水温按制造厂规定数值控制,一般在21℃~70℃.
    D. 水压试验结束,应对设备管道实施保养.
    12、以下哪些管道属于DL647标准范围内的主要汽水管道(A B  C)
    A.主蒸汽管道、主给水管道
    B.高低压旁路管道
    C.高低压再热蒸汽管道
    D.锅炉出口导汽管
   
    13、金属晶体的缺陷包括(A  C  D)
    A.位错  B. 夹杂物  C. 空位  D. 晶界
    14、给水处理方式有(A  C  D)
    A. 还原性全挥发处理 B.磷酸盐处理 C.氧化性全挥发处理
    D.加氧处理
    15、按〈压力容器安全技术监察规程〉规定,压力容器的设计总图上,下述哪些图样不得用于制造压力容器(A B C)
    A. 设计资格印章已失效的图样
    B. 已加盖竣工图章的图样
    C. 设计资格印章是复印章的图样
   
    四、判断题
    1、集团公司锅炉压力容器安全监督管理实行单级管理。(X)
    2、各企业的总工程师是本单位锅炉压力容器的安全第一责任人。(X)
    3、锅炉压力容器安全监督管理工作应坚持“定期检测为主”的方针(X)
    4、集团公司各分支机构、子公司可不成立本公司锅炉压力容器安全监督管理委员会。(X)
    5、集团公司各分支机构、子公司的锅监委主任由总经理担任。(X)
    6、组织本公司系统焊工等特殊工种的技术比赛、调考是集团公司各分支机构、子公司锅炉压力容器安全监督管理委员会职责之一。(√)
    7、发电企业的锅监委主任由分管生产的副总经理(副厂长)担任。(√)
    8、集团公司各分支机构、子公司、各发电企业应设兼职锅炉压力容器安全监督管理工程师。(X)
    9、锅炉压力容器停用及重新启用的监督管理属锅炉压力容器安全监督管理内容。(√)
    10、进口锅炉压力容器的安全技术要求应符合我国安全法规的基本要求,特殊情况不能满足我国安全法规基本要求的,应征得国家主管部门的同意,执行合同中双方同意的国际标准或某国标准体系。(√)
    11、锅炉压力容器安装前必须进行制造质量安全性能监检,监检要委托专门的检验机构进行。制造质量安全性能监检不包括在制造厂现场监检和在安装工地现场监检。(X)
    12、锅炉机组整体水压试验前,监检单位应提出水压前缺陷整改清单,并提出水压试验前监检综合报告,对是否具备水压试验作出评价。(√)
    13、锅炉压力容器在投运前必须按照有关规定建立技术档案,并及时更新,实施动态管理;电站锅炉压力容器要按照有关要求到相关部门办理使用登记手续,领取使用证。(√)

网友评论 more