安全管理网

锅炉压力容器安全监督管理题库

  
评论: 更新日期:2014年03月25日

    14、在役锅炉压力容器实行定期检验制度,外部检验可在运行状态下实施,每年不得少于2次。(X)
    15、《集团公司电站锅炉压力容器安全监督管理工作规定》,规定各发电企业的锅监委每年至少召开一次全体委员会议,分析电站锅炉压力容器安全监督管理中存在的问题,研究对策,部署锅监工作。(X)
    16、各发电企业的专职锅炉压力容器安全监督管理工程师,负责本单位的锅炉压力容器安全监督日常管理工作。(√)
    17、新建锅炉压力容器合同谈判中设计审查的主要内容包括:设计、制造资质审查;设计总图审查;设计、制造所采用的标准审查;监造、验收的标准和要求审查;产品应提供的设计、制造资料审查。(√)
    18、进口锅炉压力容器的安全技术要求应符合我国安全法规的基本要求,特殊情况不能满足我国安全法规基本要求的,应征得国家主管部门的同意,执行合同中双方同意的国际标准或某国标准体系。(√)
    19、锅炉机组整套试运行前,基建单位应提出整套试运行前监检综合报告,对发现的问题及缺陷列出清单,提出整改意见,并对锅炉是否具备整套试运行的条件作出评价。(X)
    20、在役锅炉压力容器实行定期检验制度。定期检验包括外部检验和内部检验。(X)
    21、停用一年及以上的电站锅炉压力容器如重新启用,必须按照有关规定到有关部门办理手续,重新启用前必须按有关规程由本单位进行检验并得到上级锅监委的许可。(X)
    22、各级锅监委要加强电力基本建设和生产过程的检查,对严重威胁锅炉压力容器安全的问题应及时指出,并发出安全整改通知书,限期改进。(X)
    23、集团公司规定各分支机构、子公司锅监委每年至少召开2次全体委员会议,分析电站锅炉压力容器安全监督管理中存在的问题,研究对策,部署锅监工作。(X)
    24、从事电站锅炉压力容器安全监督、检验、无损检测、理化检验、运行、焊工培训实践指导教师、焊工、焊接热处理工必须全部按规定经过培训,考核合格后取得相应资格,持证上岗。(√)
    25、运行中的压力容器及其安全附件(如安全阀、排污阀、监视表计、联锁、自动装置等)应处于正常工作状态。(√)
    26、设有自动调整和保护装置的压力容器,其保护装置的退出应经生产部门批准,保护装置退出后,实行远控操作并加强监视,且应限期恢复。(X)
    27、按规定,压力容器上使用的压力表,应列为计量强制检验表计,按规定周期进行监测。(X)
    28、对在役压力容器检验中,安全状况等级评定达不到监督使用五级标准的,要在最近一次检修中治理升级。检验后定为三级的容器应按报废处理。(X)
    29、大容量锅炉超压水压试验和热态安全阀校验工作应制定专项技术措施,防止升压速度过快或压力、汽温失控造成超压超温现象。(X)
    30、《集团公司电站锅炉压力容器安全监督管理工作规定》,规定集团公司系统各企业对在锅炉压力容器安全监督管理工作中做出显著成绩的集体和个人要给予表彰和奖励,对执行规章制度不力造成不应有的损失的集体和个人,要按责任制追究领导的行政责任和经济责任,情节严重者要追究相关责任人的行政和法律责任。(X)
    31、每台锅炉至少装两个全启式安全阀。(√)
    32、容器和承压管道上接管座允许设置异种钢接头。(×)
    33、在役锅炉应结合每次大修,开展锅炉安全性能试验。(√)
    34、长期超温其表现形式为超温幅度大,管材会发生相变。(×)
    35、用内窥镜检查混合式减温器内壁、内衬套、喷嘴应无裂纹、磨损、腐蚀等情况,以后每6万小时检查一次。(×)
    36、使用检定不合格的、没有检定的或超过检定周期的计量器具,均属违反计量法的行为。(√)
    37、水流速较高的部位发生溶解氧腐蚀时,在金属表面基本无腐蚀产物。(√)
    38、射线探伤技术几乎适用于所有的材料。(√)
    39、当锅炉进行超压水压试验时应将云母水位计和安全门退出运行。(√)
    40、电化学腐蚀是一种金属表面与电解质相互作用,阴极发生溶解的现象。(×)
    41、火电厂主蒸汽管道焊接常采用的是气焊和焊条电弧焊的组合焊法。(×)
    42、锅炉产品制造质量由锅炉设备制造厂负责,因此建设单位不必再委托锅检单位对锅炉承重、承压部件的制造质量进行监检。(×)
    43、安全阀与压力容器之间一般不宜装设截止阀门。(√)
    44、保持炉水的PH值不低于9是防止锅炉发生酸性腐蚀的关键。(√)
    45、汽包和过热器上所装全部安全阀排放量的总和应大于锅炉最大连续蒸发量。(√)
   
    五、问答题
    1、《集团公司电站锅炉压力容器安全监督管理工作规定》中,锅炉压力容器包括那些方面?请列举。
    答案要点:
    包括:锅炉本体受压元件、部件及其连接件;锅炉范围内管道;锅炉主要安全保护装置及仪表;锅炉主要承重结构;高压和低压加热器、压力式除氧器、各类扩容器等热力系统压力容器及其安全附件和附属管道;氢罐等非热力系统压力容器;主蒸汽管道、主给水管道、高温和低温再热蒸汽管道、高压和低压旁路管道等压力管道及其附属管道、机炉外其他疏水、排汽、放水、仪表、取样小管等。
    2、《集团公司电站锅炉压力容器安全监督管理工作规定》中规定锅炉压力容器安全监督管理包括那些内容?
    答案要点:
    (1)新建锅炉压力容器采购合同谈判中的设计审查;
    (2)锅炉压力容器制造质量安全性能的监检管理;
    (3)锅炉压力容器安装质量的监检管理;
    (4)锅炉压力容器的使用登记管理;
    (5)在役锅炉压力容器的定期检验管理;
    (6)锅炉压力容器重大修理改造方案的审查;
    (7)锅炉压力容器停用及重新启用的监督管理。
    3、各发电企业锅炉压力容器安全监督管理委员会,负责本单位的电站锅炉压力容器的安全监督管理工作,职责有那些?
    答案要点:
    (1)贯彻执行国家、行业及上级公司关于锅炉压力容器安全监察的方针政策、法律法规、规章制度等,制定本企业的管理制度;
    (2)负责本企业的电站锅炉压力容器的安全监督管理;
    (3)业务上归口指导本企业焊工、无损检测人员、理化检验人员等特种作业人员的持证上岗工作,指导本企业的特种作业人员的培训考核机构的管理工作;
    (4)配合组织本企业锅炉压力容器运行人员的培训工作,组织相关锅炉压力容器安全技术与安全管理制度的学习;
    (5)配合组织解决本企业锅炉压力容器设备存在的重大技术问题,研究改进技术方案,监督方案实施。参与电站锅炉压力容器事故、障碍、异常的调查分析,制定整改措施;
    (6)积极协调配合解决锅炉压力容器安全监督其他管理事宜。
    4、对锅炉压力容器进行重大修理改造时,集团公司规定哪些改造修理必须经集团公司各分支机构、子公司或集团公司锅监委审查同意方可进行?
    答案要点:对受压元件进行重大修理或更换、受热面成组更换或汽包进行重大修理等。
    5、按集团公司规定,集团公司对系统各企业在锅炉压力容器安全监督管理工作中做的好和不好的集体和个人将怎样考核?
    答案要点:集团公司系统各企业对在锅炉压力容器安全监督管理工作中做出显著成绩的集体和个人要给予表彰和奖励,对执行规章制度不力造成不应有的损失的集体和个人,要按责任制追究领导、职能部门及直接责任人的行政责任和经济责任,情节严重者要追究相关责任人的行政和法律责任。
    6、锅炉超压水压试验的压力应怎样确定?
    答:锅炉超压水压试验的压力,按制造厂规定执行,制造厂没有规定时按以下规定执行:
    1)对锅炉本体,超压水压试验压力为1.25倍锅炉设计压力.
    2)对再热器,超压水压试验压力为1.5倍再热器设计压力.
    3)对直流锅炉, 超压水压试验压力为过热器出口设计压力的1.25倍且不得小于省煤器设计压力的1.1倍.
    7、电厂300MW机组在安装完过热器时,需要进行水压试验,由于化学除盐设备尚未调试完毕,为了不影响工期,某领导决定用自来水进行水压试验,其结果是新机组启动后不久就大面积爆管,试分析其原因?
    答:由于自来水未进行除盐,水中含有大量的氯离子。过热器结构复杂,在立管中的水无法放净,会发生氧腐蚀。锅炉点火进行蒸汽吹扫时,部分立管中的水被吹出后阻力减小,形成蒸汽短路,而水未被吹出的管始终积有自来水,再加上过热器管在制造、安装过程中产生一定的应力,氧腐蚀坑点作为应力腐蚀源,所以锅炉正式启动后就会发生爆管事件。
    8、试简述避免高温腐蚀的措施?
    答:(1)加贴壁风,增加该区域含氧量;(2)在降低NOX的同时要关注高温腐蚀及飞灰含碳量问题,既在重点关注安全性的同时要兼顾经济性。
   
   