安全管理网

电力安全知识竞赛

  
评论: 更新日期:2012年10月27日

       1、安全生产应建立的两大体系是什么?  
        答:应建立健全有系统、分层次的安全生产保证体系和安全生产监督体系,并充分发挥作用。  
        2、生产工作与安全工作的“五同时”是什么?  
        答:是指生产工作计划、布置、检查、总结、考核的同时,计划、布置、检查、总结、考核安全工作。  
        3、安全生产三级控制目标是什么?  
        答:(1)企业控制重伤和事故,不发生人身死亡、重大设备损坏和电网事故。  
        (2)车间(含工区、工地)控制轻伤和障碍,不发生重伤和事故。  
        (3)班组控制未遂和异常,不发生轻伤和障碍。  
        4、“三不放过”的内容?  
        答:事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受到教育者没有受到教育不放过。  
        没有采取防范措施不放过。  
        5、“两票”、“三制”的内容?  
        答:两票:工作票、操作票。  
        三制:交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制  
        6、三级安全教育的内容?  
        答:新入厂的生产人员(含实习、代培人员),必须经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格后方可进入生产现场工作。  
        7、班前会的要求是什么?  
        答:接班(开工)前,结合当班运行方式和工作任务,结合危险点分析,布置安全措施,交代注意事项。  
        8、班后会的要求是什么?  
        答:总结讲评当班工作和安全情况,表扬好人好事,批评忽视安全、违章作业等不良现象,并做好记录。  
        9、安全日活动的要求?  
        答:班组每周或每个轮值进行一次安全日活动,活动内容应联系实际,有针对性,并做好记录。车间领导应参加并检查活动情况。  
        10、对生产厂房内、外工作场所得井、坑、洞或沟道有何要求?  
        答:生产厂房内外工作场所的井、坑、洞或沟道,必须覆以与地面平齐的坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下,必须设临时围栏。临时打开的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。  
        11、发现有人触电怎么办?  
        答:应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救,如在高空作业,抢救时必须注意防止高空坠落。  
        12、工作票签发人应对哪些事项负责?  
        答:(1)改造是否必要和可能;(2)工作票上所填写的安全措施是否正确和完善;(3)经常到工作现场检查工作是否安全的进行。  
        13、工作负责人应对哪些事项负责?  
        答:(1)正确和安全的组织工作。(2)对工作人员给予必要的指导。  
        (3)随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和采取了安全措施。  
        14、工作许可人应对哪些事项负责?  
        答:(1)检修设备与运行设备确已隔断(2)安全措施已完善和正确执行。  
        (3)对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温、和爆炸危险等。  
        15、什么是高处作业?  
        答:凡离地面 2米 及以上进行的工作都应视为高处作业。  
        16、起重设备符合哪些要求后方可正式投入使用?  
        答:应有有关的专门技术人员进行检查和试验,出具书面证明设备安全可靠后,  
        方可正式投入使用。  
        17、遇有哪些情况不准进行起重作业?  
        答:(1)遇有大雾、照明不足、指挥人员看不清各工作地点、或起重驾驶人员看不见指挥人员时,不准进行起重作业。  
        (2)遇有6级以上大风时,禁止露天进行起重作业。  
        18、雷雨天气,巡视高压设备有何要求?  
        答:雷雨天气,巡视高压设备应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器和避雷针。  
        19、请说出倒闸操作中停、送电操作的顺序?  
        答:停电拉闸操作必须按照开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序进行操作,送电合闸操作应按于上述相反的顺序进行。严禁带负荷拉合刀闸。  
        20、哪些项目应填入操作票内?  
        答:应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置,检查接地线是否拆除。检查负荷分配,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压等。  
        21、进行哪些工作可以不用操作票?  
        答:(1)事故处理  (2)拉合开关的单一操作  
        (3)拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线,上述的操作应记入操作记录本内。  
        22、在高压设备上工作必须遵守哪些规定?  
        答:(1)填用工作票或口头、电话命令;  
        (2)至少应有两人一起工作;  
        (3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。  
        23、保证安全的组织措施有哪些?  
        答:(1)工作票制度  
        (2)工作许可制度  
        (3)工作监护制度  
        (4)改造间断、转移和终结制度  
        24、保证安全的技术措施有哪些?  
        答:(1)停电  (2)验电  (3)装设接地线  (4)悬挂标示牌和装设遮拦  
        25、请说出在电气设备上工作,应填用工作票或按命令执行,其方式有哪三种?  
        答:(1)填用第一种工作票  (2)填用第二种工作票  (3)口头或电话命令  
        26、填用第一种工作票的工作有哪些?  
        答:(1)高压设备上的工作需要全部停电或部分停电  
        (2)高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压主设备停电或作安全措施。  
        27、设备系统停电检修时,那些地点应装设接地线?  
        答:设备系统停电检修时,对于可能送电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线。所装设接地线与带电部分应符合安全距离。  
        28、在那些地点作业必须使用安全带?  
        答:(1)在没有脚手架或者没有栏杆的绞手架上工作,高度超过 1.5米 时,必须使用安全带。    
        29、在高压设备上工作必须遵守哪些规定?  
        答:1、填用工作票或口头、电话命令。  
        2、至少应由两个人在一起工作。  
        3、完成保证人员安全的组织措施和技术措施。  
        30、进行高压验电时,有何规定?  
        答:必须戴绝缘手套。验电时,应使用相应等级的专用验电器。330KV及以上的电气设备在没有相应等级的专用验电器的情况下,可使用绝缘棒代替验电器,根据绝缘棒端有无火花和放电噼啪声来判断有无电压。  
        31、怎样装接地线?  
        答:(1)必须先接接地端,后接导体端。并接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。  
        (2)接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。  
        32 、在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取哪些安全措施?  
        答:(1)严格防止短路或接地。应使用绝缘工具,戴手套。必要时,工作前停用有关保护装置。 (2)接临时负荷,必须装有专用的刀闸和可熔保险器。  
        33、生产经营单位从业人员的义务有哪些?  
        答:(1)从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。  
        (2) 从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。
        (3)从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。  
        34、特种人员必须取得何种资格证书,方可上岗作业?  
        答:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。  
        35、危险物品的含义?  
        答:危险物品,是指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们