        61、二氧化碳灭火器适用于那类火灾?
        答:适用于扑救贵重物品、档案资料、仪器仪表、600V以下的电气及油脂等的火灾。  
        62、电气工作人员应具备的条件?  
        答:1、经医师检查,无妨碍工作的病症。  
        2、具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟知《安规》的有关部分,并经考试合格。3、学会紧急救护法,特别要学会触电急救。  
        63、什么情况下,应重新签发工作票,重新进行许可工作的审查程序?  
        答:1、部分检修的设备将加入运行时。  
        2、值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票内所填写的安全措施,禁止检修人员工作并将工作票收回时。  
        3、必须改变检修与运行设备的隔断方式或改变工作条件时。  
        64、哪些人员可驾驶起重机械?  
        答:起重机械只限于熟悉使用方法并经考试合格,取得合格证的人员使用。取得一种或几种起重设备合格证的驾驶人员去承担另一种新型起重设备的驾驶工作前,应经过该项新设备测验,取得合格证后方可正式工作。  
       
       
       
        65、紧急救护法包括那些救护?  
        答:紧急救护法包括触电急救、外伤急救、溺水急救、高温中暑急救和中毒急救。  
        66、电气工作人员应首先学会那种急救?  
        答:根据电气工作的特点,必须首先学会触电急救法。使触电人迅速脱离电源并防止高处坠落,使触电人员免遭危险的的关键。心肺复苏术室抢救触电人员最有效的方法。  
        67、什么是重点防火部位?  
        答:重点防火部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大的部位和场所,一般指燃油罐区、控制室、计算机房、档案室、变压器、电缆室、蓄电池室、易燃易爆物品存放场所以及各单位认定的其他部位和场所。  
        68、什么是重大人身事故?  
        答:一次事故死亡3人及以上,或一次事故死亡和重伤10人及以上,未构成特大人身事故者。  
        69、什么是特大设备事故?  
        答:1、电力设备(包括设施)损坏,直接经济损失达1000万元者。  
        2、生产设备设备、厂区建筑发生火灾,直接经济损失达到到100万元者。  
        3、其他经国家电力公司认定为特大事故者。  
        70、动火工作票中,各级审批人员及工作票签发人应审查哪些内容?  
        答:1、工作必要性    2、工作是否安全   3、工作票上所填安全措施是否完备  
        71、我厂主变中性点刀闸投入原则是什么?  
        答:调度规定我厂主变中性点刀闸投入2个。正常运行方式下,1#、2#主变中性点刀闸投入,2#主变停运时3#主变中性点刀闸投入。  
        72、河床机组的额定流量是多少?  
        答: 375立方米 /秒。  
        73、河床机组的额定容量、额定电流(定子)是多少?  
        答:额定容量为32。22MVA;额定电流 1772A 。  
        74、我厂中压机的作用是什么?  
        答:为河床机组及北干机组调速器压油罐提供气压。  
        75、河床机组的励磁电压、电流是多少?  
        答:额定励磁电压390V;额定励磁电流 870A 。  
        76、河床机组的励磁方式是什么?  
        答:静止自并励。  
        77、河床机组配置的电气保护有那些?  
        答:差动保护、定子一点接地保护、过电压保护、低压过电流保护、逆功率保护、失磁保护、负序过电流保护、轴电流保护。  
        78、我厂1#主变的型号、容量是什么?  
        答:我厂1#主变的型号是:S10-7500/110    容量是75000KVA  
        79、我厂正常水位、极限水位是多少?  
        答:正常运行水位为 1240.50m ,最高蓄水位不得超过 1240.80m 。  
        80、床机组直流蓄电池的容量是多少?  
        答:600Ah。  
        81、《安全生产法》规定工会有哪些权利?  
        答:工会有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督,提出意见。 工会对生产经营单位违反安全生产法律、法规,侵犯从业人员合法权益的行为,有权要求纠正;发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时,有权提出解决的建议,生产经营单位应当及时研究答复;发现危及从业人员生命安全的情况时,有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所,生产经营单位必须立即作出处理。 工会有权依法参加事故调查,向有关部门提出处理意见,并要求追究有关人员的责任。   
        82、新上岗人员必须经过哪些培训,并经考试合格后方可上岗?  
        答:须经下列培训,方可上岗:  
        1、运行、调度人员(含技术人员)必须经过现场规程制度的学习,现场见习和跟班实习,200MW及以上机组的主要岗位运行人员还应经仿真机培训。  
        2、检修、试验人员(含技术人员)必须经过检修、试验规程的学习和跟班实习。  
        3、特种作业人员必须经过国家规定的专业培训,持证上岗。  
        83、工作人员接到违反《安规》的命令后,应怎样处理?  
        答:各级领导人员都不准发出为防《安规》的命令。工作人员接到违反《安规》的命令,应拒绝执行,任何工作人员除自己严格执行《安规》外,还应督促周围的人员遵守,如发现有违反《安规》,并足以危及人身和设备安全的,应立即制止。  
        84、《安规》中对工作人员的服装有何要求?  
        答:工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分;工作时必须穿工作服,衣服和袖口必须扣好;禁止带围巾和穿长衣服。工作服禁止用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制作,以防工作服遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入生产现场禁止穿拖鞋、凉鞋、女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋。辫子、长发必须盘在工作帽内。做接触高温物体工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。任何人进入工作现场,必须带安全帽。  
        85、遇有电气设备着火时怎么办?  
        答:遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器;对油开关、变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器灭火,不能扑救时,再用泡沫灭火器灭火;不得已时可用干沙灭火;地面上的绝缘油着火时,应用干沙灭火。扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正压式消防空气呼吸器。  
        86、接触电气设备时有何注意事项?  
        答:1、所有电气设备的外壳均有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。  
        2、任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。  
        3、不准靠近或接触任何有电设备的带电部分,特殊许可的工作,应遵守《安规》中的有关规定。  
        4、湿手不准去触摸电灯开关以及其他电气设备(安全电压的电气设备除外)。  
        5、电源开关外壳和电线绝缘有破损不完整或带电部分外露时,应立即找电工修好,否则不准使用。  
        87、遇有事故抢修及夜间检修工作时,如何执行工作票手续?  
        答:事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填写工作票,但必须经值长同意。预计抢修工作时间超过4h的,仍应填写工作票。夜间如果找不到工作票签发人时,可先开工,若至第二天白班上班时抢修工作仍需进行,则应办理工作票手续。  
        对上述可以不填用工作票的事故抢修工作,包括运行人员排除故障工作,仍必须明确工作负责人、工作许可人、按《电业安全工作规程》规定做好安全措施、办理工作许可和工作总结手续。工作许可人应将工作负责人姓名,采取的安全措施、工作开始和结束时间计入值班记录。  
        88、进行高处作业时,有何注意事项?  
        答:(1)高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,不准随便乱放,以防止从高空坠落发生事故。  
        (2)在进行高处工作时,除有关人员外,不准他人在工作地点的下面通信或逗留,工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。如在隔栅式的平台上工作,为了防止工具和器材掉落,应辅设木板。  
        (3)不准将工具及材料上下投掷,要用绳系牢后往下或往上吊送,以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。  
        (4)禁止登载不坚固的劫后上(如石棉瓦屋顶)进行工作。为了防止误登,应在这些结构的必要地点挂上警告牌。  
        89、填写第二种工作票的工作有哪些?  
        答:填用第二种工作票的工作为:  
        (1)    带电作业和在带电设备外壳上的工作。  
        (2)    控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。  
        (3)    二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者。  
        (4)    转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。  
        (5)    非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。  
        90、工作期间,工作负责人若因故需离开工作地点应怎么办?  
        答:工作期间,工作负责人若因故需离开工作地点,因指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作人员。原工作负责人返回工作地点时,也应履行同样的交接手续。若工作负责人需要长时间离开现场,应由原工作票签发人变更新工作负责人,两工作负责人应作好必要的交接。
       