安全管理网

安全生产技术电气部分试题

  
评论: 更新日期:2009年07月29日

 一、选择题

  ● 当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为(      )。

  A:跨步电压

  B:跨步电势

  C:临界电压

  D:故障电压

  答案:A

  ● (      )的工频电流即可使人遭到致命的电击。

  A:数安

  B:数毫安

  C:数百毫安

  D:数十毫安

  答案:D

  ● 当设备发生碰壳漏电时,人体接触设备金属外壳所造成的电击称作(      )。

  A:直接接触电击

  B:间接接触电击

  C:静电电击

  D:非接触电击

  答案:B

  ● 从防止触电的角度来说,绝缘、屏护和间距是防止(      )的安全措施。

  A:电磁场伤害

  B:间接接触电击

  C:静电电击

  D:直接接触电击

  答案D

  ● 把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作(      )。

  A:保护接地

  B:保护接零

  C:工作接地

  D:工作接零

  答案:B

  ● 保护接零属于(      )系统。

  A:IT

  B:TT

  C:TN

  D:三相三线制

  答案:C

  ● 行灯电压不得超过(      )V,在特别潮湿场所或导电良好的地面上,若工作地点狭窄(如锅炉内、金属容器内),行动不便,行灯电压不得超过(      )V。

  A:36;12

  B:50;42

  C:110;36

  D:50;36

  答案:A

  ● 在实施保护接零的系统中,工作零线即中线,通常用(      )表示;保护零线即保护导体,通常用(      )表示。若一根线即是工作零线又是保护零线,则用(      )表示。

  A:N;PEN;PE

  B:PE;N;PEN

  C:N;PE;PEN

  D:PEN;N;PE

  答案:C

  ● 漏电保护装置主要用于(      )。

  A:防止人身触电事故

  B:防止中断供电

  C:减少线路损耗

  D:防止漏电火灾事故

  答案:A, D

  ● 装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是防护(      )的主要措施。

  A:雷电侵入波

  B:直击雷

  C:反击

  D:二次放电

  答案:B

  ● (      )是各种变配电装置防雷电侵入波的主要措施。

  A:采用(阀型)避雷器

  B:采用避雷针

  C:采用避雷带

  D:采用避雷网

  答案:A

  ● 在一般情况下,人体电阻可以按(      )考虑 。

  A:50~100Ω

  B:800~1000Ω

  C:100~500 kΩ

  D:1~5 MΩ

  答案:B

  ● (      )电气设备是具有能承受内部的爆炸性混合物的爆炸而不致受到损坏,而且通过外壳任何结合面或结构孔洞,不致使内部爆炸引起外部爆炸性混合物爆炸的电气设备。

  A:增安型

  B:本质安全型

  C:隔爆型

  D:充油型

  答案:C

  ● 漏电保护器其额定漏电动作电流在(      )者属于高灵敏度型。

  A:30mA~1A

  B:30mA及以下

  C:1A以上

  D:1A以下

  答案:B

  ● 当电气设备不便于绝缘或绝缘不足以保证安全时,应采取屏护措施。变配电设备应有完善的屏护装置,所用遮栏的高度不应低于(      )。

  A:1.4m

  B:1.7m

  C:2.0m

  D:2.4m

  答案:B

  ● 为了保证在故障条件下形成故障电流回路,从而提供自动切断条件,保护导体在使用中是(      )的 。

  A:允许中断

  B:不允许中断

  C:允许接入开关电器

  D:自动切断

  答案:B

  ● 下列电源中可用做安全电源的是(      )。

  A:自耦变压器

  B:分压器

  C:蓄电池

  D:安全隔离变压器

  答案:C,D

  ● 符号“回”是(      )的辅助标记。

  A:基本绝缘

  B:双重绝缘

  C:功能绝缘

  D:屏蔽

  答案:B

  ● 架空线路不应跨越(      )。

  A:燃烧材料作屋顶的建筑物

  B:道路

  C:通航河流

  D:索道

  答案:A

  ● 在下列绝缘安全工具中,属于辅助安全工具的是(      )。

  A:绝缘棒

  B:绝缘挡板

  C:绝缘靴

  D:绝缘夹钳

  答案:C

  ● 采用安全特低电压是(      )的措施。

  A:仅有直接接触电击保护

  B:只有间接接触电击保护

  C:用于防止爆炸火灾危险

  D:兼有直接接触电击和间接接触电击保护

  答案:D

  ● 在建筑物电源线路进线处将PE干线、接地干线、总水管、总煤气管、采暖和空调竖管等相连接,最好也能将建筑物的金属构件和其他金属管道也连接起来。此措施称为(      )。

  A:过载保护

  B:主等电位联结

  C:不导电环境

  D:辅助等电位联结

  答案:B

  ● 当气体爆炸危险场所的等级属于0区或1区,且可燃物的最小点燃能量在(     )以下时,工作人员应穿无静电点燃危险的工作服。当环境相对湿度保持在50%以上时,可穿棉工作服。

  A:0.25mJ

  B:0.025mJ

  C:0.0025mJ

  D:0.00025mJ

  答案:A

  ● 爆炸性气体环境根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,被分为(     )。

  A:0区、1区和2区

  B:10区、11区

  C:21区、22区和23区

  D:T1~T6组

  答案:A

  二、判断题

  ● 建筑物应根据其重要性、使用性质、 发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。

  答案:(√)

  ● 凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物应划为第二类防雷建筑物。

  答案:(×)(注:应划为第一类)

  ● 各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。

  答案:(√)

  ● 对第三类防雷建筑物采用滚球法确定接闪器保护范围时,应使用的滚球半径应为45 m。

  答案:(×)(注:应为60 m)

  ● 变电所的位置不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。

  答案:(√)

  ● 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级为二级。

  答案:(×)(注:应为一级)

  ● 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。

  答案:(√)

  ● 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、门、电缆沟等进入室内的设施。

  答案:(√)

  ● 控制室和配电室内的采暖装置,可以有法兰、螺纹接头和阀门。

  答案:(×)(注:不应有法兰、螺纹接头和阀门。)

  ● 移动式电动工具、手持式电动工具应加装高灵敏动作的漏电保护器。

  答案:(√)

  ● 相对于腐蚀环境,变电所、配电所宜设在全年最小频率风向的上风侧。

  答案:(×)(注:宜设在全年最小频率风向的下风侧。)

  ● 对于易燃物质比空气重的爆炸性气体环境,位于1区、2区附近的变电所、配电所和控制室的室内地面,应高出室外地面0.3m。

  答案:(×)(注:应高出室外地面0.6m。)

  ● 10kV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小于杆塔高度。

  答案:(×)(注:不应小于杆塔高度的1.5倍)

  ● 在火灾危险环境内,沿未抹灰的木质吊顶和木质墙壁敷设的以及木质闷顶内的电气线路应穿钢管明设。

  答案:(√)

  ● 标称电压超过交流36V容易被触及的裸带电体必须设置遮护物或外罩,其防护等级不应低于IP2X级。

  答案:(×)(注:应为标称电压超过交流25V(有效值)…)

  ● 在爆炸危险场所工作的人员,应穿防静电(导电)鞋,以防人体带电,地面也应配用导电地面。

  答案:(√)

  ● 消防应急灯具的应急工作时间应不小于60min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间。

  答案:(×)(注:应不小于90min)

  三、填空题

  ● 用电单位应对使用者进行用电安全教育和培训,使其掌握( A )和( B )知识。

  答案:A:用电安全的基本知识; B:触电急救

  ● 任何电气装置都不应( A )运行或( B )使用。

  答案:A:超负荷; B:带故障

  ● 用电设备和电气线路的周围应留有足够的( A )。电气装置附近不应堆放( B )。禁止在架空线上放置或悬挂物品。

  答案:A:安全通道和工作空间; B:易燃、易爆和腐蚀性物品

  ● 使用的电气线路须具有足够的( A )并应( B )。禁止使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路。

  答案:A:绝缘强度、机械强度和导电能力; B:定期检查

  ● 软电缆或软线中的绿/黄双色线在任何情况下只能用作( A )。

  答案:A:保护线

  ● 移动使用的配电箱(板)应采用完整的、带保护线的( A )或护套软线作电源线,同时应装设( B )。

  答案:A:多股铜芯橡皮护套软电缆; B:漏电保护器

  ● 插头与插座应按规定正确接线,插座的保护接地极在任何情况下都必须单独与( A )可靠连接。严禁在插头(座)内将保护接地极与( B )连接在一起。

  答案:A:保护线; B:工作中性线

  ● 临时用电应经有关主管部门( A ),并有专人负责管理,( B )。

  答案:A:审查批准; B:限期拆除

  ● 电工作业人员应经医生鉴定没有妨碍电工作业的病症,并应具备( A )、( B )和( C )及实践经验。

  答案:A:用电安全; B:触电急救; C:专业技术知识

  ● 防爆标志为iaⅡAT5的防爆电气设备其标志代表的意义是( A )。

  答案:A:Ⅱ类本质安全型ia等级A级T5组防爆电气设备

  ● 电工作业人员在进行电工作业时应按规定使用经( A )或( B )的电工用个体防护用品。

  答案:A:定期检查; B:试验合格

  ● 电气装置的检查、维护以及修理应根据实际需要采取全部停电、( A )和( B )三种方式,并应采取相应的安全技术和组织措施。

  答案:A:部分停电; B:不停电:

  ● 当采取不停电工作方式进行电气装置的检查、维护以及修理时,应在电气装置及工作区域挂设( A )或( B )。

  答案:A:警告标志; B:标示牌

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们