安全管理网

变压器及母线技术模拟试题

  
评论: 更新日期:2010年04月27日

1、什么是磁场?
  答:在磁极或任何电流回路的周围以及被磁化后的物体内外,都对磁针或运动电荷具有磁力作用,这种有磁力作用的空间称为磁场。它和电场相似,也具有力和能的特性。

2、什么是绝缘材料?主要有哪几种?
  答: 绝缘材料又称电介质。通俗讲绝缘材料就是能够阻止电流在其中通过的材料,即不导电材料。常用的绝缘材料有:气体:如空气、六氟化硫等。 液体:如变压器油、电缆油、电容器油等;固体材料:包括两类,一是无机绝缘材料,如云母、石棉、电瓷、玻璃等,另一类是有机物质,如纸、棉纱、木材、塑料等。
3、什么是软磁材料?其特点、用途是什么?
  答:软磁材料是指剩磁和矫顽力均很小的铁磁材料,如硅钢片、纯铁等。特点是易磁化、易去磁且磁滞回线较窄。软磁材料常用来制作电机、变压器、电磁铁等电器的铁心。
    特点是不易磁化,也不易失磁,磁滞回线较宽。
    硬磁材料常用来制作各种永久磁铁、扬声器的磁钢和电子电路中的记忆元件等。
4、什么是涡流?在生产中有何利弊?
  答:交变磁场中的导体内部(包括铁磁物质),将在垂直于磁力线方向的截面上感应出闭合的环行电流,称为涡流。
    利:利用涡流原理可制成感应炉来冶炼金属;利用涡流可制成磁电式、感应式电工仪表;电度表中的阻尼器也是利用涡流原理制成的。
    弊:在电机、变压器等设备中,由于涡流存在将产生附加损耗,同时磁场减弱造成电气设备效率降低,使设备的容量不能充分利用。
5、如果说电感有阻交流电、通直流电的作用,那么电容是不是也有这一作用?若不是,它的作用是什么?
  答:电容没有这种作用。电容是隔直流电,通交流电的,也就是说,当在电容两端加直流电时,容抗无穷大,这个电路是不通的,没有电流。当在电容两端加交流电时,容抗Xc=1/2πfC,电路是通的,有电流。
6、什么是功率因数?提高功率因数有何重要意义?
  答:在交流电路中,有功功率与视在功率的比值。即P/S=COSφ,叫功率因数。
    意义在于:在总功率不变的条件下,功率因数越大,则电源供给的有功功率越大。这样,提高功率因数,可以充分利用输电与发电设备。
7、什么是同极性端?
  答:在一个交变的主磁通作用下感应电动势的两线圈,在某一瞬时,若一侧线圈中有某一端电位为正,
另一侧线圈中也会有一端电位为正,这两个对应端称为同极性端(或同名端)。
8、变压器有哪些主要部件?
  答:变压器的主要部件有:
    (1)器身:包括铁心、绕组、绝缘部件及引线。
    (2)调压装置:即分接开关,分为无励磁调压和有载调压
    (3)油箱及冷却装置。
    (4)保护装置:包括储油柜、安全气道、吸湿器、气体继电器、净油器和测温装置等。
    (5)绝缘套管。
9、变压器的油箱和冷却装置有什么作用?
  答:变压器的油箱是变压器的外壳,内装铁心、绕组和变压器油,同时起一定的散热作用。
    变压器冷却装置的作用是,当变压器上层油温产生温差时,通过散热器形成油循环,使油经散热器冷却后流回油箱,有降低变压器油温的作用。为提高冷却效果,可采用风冷、强油风冷或强油水冷等措施。
10、变压器油的作用是什么?
  答:变压器油在变压器中的作用是绝缘、冷却;在有载开关中用于熄弧。
11、在变压器油中添加抗氧化剂的作用是什么?
  答:减缓油的劣化速度,延长油的使用寿命。
12、变压器油为什么要进行过滤?
  答:过滤的目的是除去油中的水分和杂质,提高油的耐电强度,保护油中的纸绝缘,也可以在一定程度上提高油的物理、化学性能。
13、变压器采用薄膜保护的作用是什么?
  答:可以密封变压器,不与空气接触,从而消除油的氧化和受潮条件,延长油的使用寿命。
14、净油器的作用是什么?
  答:净油器的作用是吸附油中的水分、游离碳、氧化生成物等,使变压器油保持良好的电气、化学性能。
15、呼吸器(吸湿器)的作用是什么?
  答:呼吸器的作用是当油温下降时,使进入油枕的空气所带潮气和杂质得到过滤。
16、油枕(储油柜)的作用是什么?
  答:油枕的作用是:调节油量,保证变压器油箱内经常充满油;减小油和空气的接触面,防止油受潮或氧化速度过快。
17、净油器有几种类型及规格?
  答: 净油器分为温差环流式和强制环流式两种类型。它主要由钢板焊制成筒状。其上下有滤网式滤板,并有蝶阀与油管连接。净油器内装硅胶等吸附剂,按质量分为 35、50、100、150kg4种。填装硅胶粒2.8~7mm或4~8mm的粗孔硅胶,或填装2.8~7mm棒状活性氧化铝。
18、变压器套管的作用是什么?有哪些要求?
  答:变压器套管的作用是,将变压器内部高、低压引线弓到油箱外部,不但作为引线对地绝缘,而且担负着固定引线的作用,变压器套管是变压器载流元件之一,在变压器运行中,长期通过负载电流,当变压器外部发生短路时通过短路电流。因此,对变压器套管有以下要求:
    (1)必须具有规定的电气强度和足够的机械强度。
    (2)必须具有良好的热稳定性,并能承受短路时的瞬间过热。
    (3)外形小、质量小、密封性能好、通用性强和便于维修。