安全管理网

电力安全工作规程考试题

  
评论: 更新日期:2011年12月03日
安规变电部分)考试题
. 选择题:(每题2分,共20)
   1.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点(   )。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。
       A. 6m以内       B. 10m以内       C. 8m以内
   2.电气设备停电后,即使是事故停电,在(   )以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。
       A.未断开断路器            B.未做好安全措施    
       C. 未拉开有关隔离开关和做好安全措施
3. 在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的(   ),但事后必须立即报告上级
       A. 断路器       B. 隔离开关     C. 电源
4. 在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:一、工作票制度;二、工作许可制度;三、工作监护制度;四、(   )。
       A. 工作间断、转移制度       B. 工作转移、终结制度    
       C. 工作间断、转移和终结制度
5.       在高压设备上工作,必须遵守下列各项:一、填用工作票或口头、电话命令;二、(   )。三、完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。
       A. 应有两人在一起工作。  B. 至少应有两人在一起工作。
       C. 必须有两人在一起工作。
6. (   )工作人员在工作中移动或拆除遮栏、接地线和标示牌。
       A. 严禁       B. 允许      C. 同意
7.       只有在同一停电系统的所有工作票结束,拆除所有接地线、
(   )和标示牌,恢复常设遮栏,并得到值班调度员或值班负责人的许可命令后,方可合闸送电。
       A. 遮栏       B. 常设遮栏     C. 临时遮拦
8. 在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:一、停电;二、验电;三、装设接地线;四、悬挂标示牌和装设遮栏。上述措施由值班员执行。对于无经常值班人员的电气设备,由断开电源人执行,并应有(   )在场[两线一地制系统验电、装设接地线措施,由局(厂)自行规定]。
       A. 经验丰富者       B. 监护人      C. 正值班员
9. 其他工作用口头或电话命令。口头或电话命令,必须清楚正确,值班员应将(   )详细记入操作记录簿中,并向发令人复诵核对一遍。
       A. 发令人、负责人       B. 负责人及工作任务
       C. 发令人、负责人及工作任务
10. 线路的停送电均应按照值班调度员或有关单位书面指定的人员的命令执行。严禁约时停、送电。停电时,必须先将该线路可能来电的所有(   )全部拉开,用验电器验明确无电压后,在所有线路上可能来电的各端装接地线,线路隔离开关操作把手上挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。
       A. 断路器       B. 断路器、母线侧刀闸、线路侧刀闸
       C. 断路器、线路侧刀闸、母线侧刀闸
. 填空题:(每题2分,共20)
   1. 所谓运用中的电气设备,系指      带有电压或        
带有电压及                即带有电压的电气设备。
   2. 填用第一种工作票的工作为:一、高压设备上工作需要    
停电或         停电者;二、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将         设备停电或做                 者。
3. 电气工作人员必须具备下列条件:一、经医师鉴定,无妨碍工作的_______(体格检查约两年一次)。二、具备必要的_______,且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分)的有关部分,并经考试合格。三、学会紧急_________,特别要学会触电急救。
   4. 现场工作开始前,应查对已做的安全措施是否符合要求,运行设备与检修设备是否明确          ,还应看清设备        
严防         位置。
   5. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自        安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的         结线方式。工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得        的同意。
6. 在        值班的设备上工作时,第二份工作票由工作
     人收执。
7. 若         电气连接部分或           配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给           工作票,但要详细填明主要工作内容。
8. 测量用的导线,应使用        导线,其端部应有      套。
8.         任何工作人员发现有违反本规程,并足以危及          
            安全者,应立即            
10. 电气工作人员对本规程应            考试一次。因故间断电气工作连续              以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。
.判断题:(每题2分,共20)
   1.表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,不得作为设备无电压的根据。但如果指示有电,则禁止在该设备上工作。(    )
   2. 刀闸、开关的操作把手上挂有醒目的“禁止合闸,有人工作”标示牌后,就不必采取其他防误措施。(     )
   3. 电气设备分为高压和低压两种:
      高压:设备对地电压500V以上者。
      低压:设备对地电压500V及以下者。    (    )
   4. 任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备。(    )
   5. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),在经过安全知识教育后,可以单独从事指定的工作。(    )
   6. 在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。(    )
   7. 在无人值班的设备上工作,无须开具工作票。(    )
   8. 工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人,工作负责人可以填写工作票,工作许可人不得签发工作票。(    )
9.       专责监护人在全部停电,安全措施可靠的情况下,可以参加工作班工作。(    )
10.   将检修设备停电,必须把各方面的电源开关断开,方可进行工作。(    )
四、问答题:(每题10分,共40)
1.电业安全工作规程的适用范围是什么?
2.工作票中工作负责人的安全责任是什么?
3.什么情况下制止工作人员的工作?
4.装设接地线的数量应如何规定的?
 
 
安规考试题(线路部分)
一、填空题:(每题2分,共10分)
1、线路的验电应                 ,检修联络用的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)时,应             。对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验       ,后验      ,先验      ,后验      
    2、工作班成员:认真执行“安规”和              ,互相关心           ,并监督“安规”和现场安全措施的实施。
    3、填用第一种工作票进行工作,工作负责人必须在得到          
                                 ,方可开始工作。
    4、挂接地线时,应           ,后            ,接地线连接要可靠,不准           。拆接地线时的程序与此相反。装、拆接地线时,工作人员应使用            ,人体不得          
    5、填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果要将工作地点所装的          ,次日               恢复工作,均须得到              许可后方可进行。
   二、选择题:(每题2分,共10分)
    1、完成工作许可手续后,工作负责人应向工作班人员交待现场安全措施、带电部分和其他注意事项。工作负责人必须始终在工作现场,对工作班人员的安全应认真监护,及时纠正不安全的动作。分组工作时,每个小组应指定小组负责人。在线路停电时进行工作,工作负责人在班组成员(     )的条件下,可以参加工作班工作。
    A、保证安全;           B、确无触电危险。
    2、完工后,工作负责人必须检查线路检修地段的状况以及在杆塔上、导线上及瓷瓶上有无遗留的工具、材料等,通知并查明全部工作人员确由杆塔上撤下后,再命令拆除接地线。接地线拆除后,应即认为(     )再登杆进行任何工作。
    A、线路带电,不淮任何人;   B、线路没电,可以。
    3、事故紧急处理(     )工作票,但应履行许可手续,作好安全措施。
    A、不填;          B、要填。
    4、在工作期间,工作票应始终保留在(      )手中;工作终结后交签发人保存。(      )
    A、工作签发人、一个月;   B、工作负责人、三个月。
    5、测量接地电阻,涂写杆塔号,悬挂警告牌,修剪树枝,检查杆根地锚,打绑桩,杆、塔基础上的工作,低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作等,按(     )执行。
    A、口头和电话命令;     B、第二种工作票。
     三、判断题:(每小题2分,共10)
    1、如工作负责人必须离开工作现场时,不经临时指定负责人,只须通知全体工作人员及工作许可人。(     )
    2、第一种工作票,每张只能用于一条线路或同杆架设且停送电时间相同的几条线路。(     )
    3、由于交通不便,通讯失灵,线路检修工作量又不大,计划停电时间足够,为此工作负责人和许可人约好按停电申请要求时间进行送电。(      )
    4、某线路检修班要在10千伏设备上进行停电检修工作,因验电器未带,就用绝缘棒代替验电器,当然也是可以的。(    )
    5、凡是不停电的工作或不须要做安全措施的工作,均须填用第二种工作票或根据口头电话命令才能进行工作。(     )
   四、问答题:(每题5分,共20分)
    1、工作负责人的安全责任有哪些?
    2、线路停电检修,何时才能发出许可工作的命令?
3、线路挂接地线应注意什么?有感应电压怎么办?
    4、什么情况下,应增设专人监护?
  
五、填写工作票:(每张工作票50分)
    1、按停电申请票814号内容填写工作票。(20分)
2、按停电申请票284号内容填写工作票。(30分)
    说明:请按工作票规格标准填写,不许漏项。
网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们