13、遇有电气设备着火时,应采取哪些措施?
答:遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机,电动机等到,应使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器灭火,对油断路器、变压器(已隔离电源)可使用干粉灭火器、1211灭火器灭火,不能扑灭时再用泡沫灭火器灭火,不得已时用干砂灭火,地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正压或消防空气呼吸器。
14、《安规》中对在金属容器内工作时有什么规定?
答:在金属容器(如汽包、凝汽器、槽箱等)内工作时,必须使用24V以下的电气工具,否则需使用Ⅱ类工具,装设额定动作电流不大于15MA,动作时间不大于0.19的漏电保护器,且应设专人在外不间断地监护。漏电保护器、电源连接器和控制箱等应放在容器外面。
15、在汽轮机运行中,哪些工作必须经过厂或分场领导批准并得到值长同意才能进行?
答:在汽轮机运行中,如下工作必须经过厂或分场领导批准并得到值长同意才能进行:
1)、在汽轮机的调速系统或油系统上进行调整工作(如调整油压、校正调速系统连杆长度等),该工作尽可能在空负荷状态下进行。
2)、在内部有压力的情况下紧阀门的盘根,或在水油或蒸汽管道上装卡子以消除轻微的泄漏。
3)、进行凝结器的清洗工作。打开凝汽器盖端前应由工作负责人检查循环水进出门已关闭,挂上警告牌,并放尽凝汽器内存水。如为电动阀门,还应将电动机的电源切断。
4)、在特殊紧急情况下,对运行中的汽轮机承压部件,有压力的管道上进行焊接、捻缝、紧螺栓等工作。工作中必须采取安全可靠的措施,并经厂主管生产的领导(总工程师)批准方可进行临时处理。
以上工作由分场领导指定熟练的人员,在工作负责人的指导和监护下进行。在工作中要特别注意操作方法的正确性。
16、什么叫高处作业?
答:凡在离地面 2M 以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。
17、对担任高处作业的人中有何要求?
答:担任高处作业人员必须身体健康。患有精神病、癫痫病及经医师鉴定有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员,不准参加高处作业。凡发现工作人员有饮洒,精神不振时,禁止高处作业。
18、什么叫两票三制?
答:两票即工作票、操作票。三制即交接班制度、巡回检查制度、设备定期切换制度。
19、为什么要严格执行工作票制度?
答:在生产现场进行检修和安装工作时,为了能保证有安全的工作条件和设备的安全运行,防止发生事故,发电厂各分场以及有关的施工基建单位,必须严格招待工作票制度。
20、哪些人应负工作的安全责任?
答:应负工作的安全责任的人有:
1)、工作票签发人;
2)、工作票许可人;
3)、工作负责人。
21、工作许可人应对哪些事项负责?
答:工作许可人应对如下事项负责:
1)、检修设备与运行设备确已隔断;
2)、安全措施已完善和正确地执行;
3)、对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸危险等。
22、安全电压的规范是多少?现场使用电气设备应注意什么?
答:安全电压的规范是12V、24V、36V。在现场不准靠近或接触任何有电设备,湿手不准去触摸电灯开关以及其他电气设备。
23、防火的基本方法有哪些?
答:防火的基本方法有:控制可燃物、隔绝空气、消除着火源及阻止火势和爆炸波的蔓延。
24、汽机房的防火重点部位有哪些?
答:汽机房的防火重点部位有汽轮机油系统、发电机氢气系统、汽轮机本体下部各高温管道、靠近汽轮机的电缆、控制室下部电缆及机房各辅助设备中间箱。
临时用电作业安全培训题库
临近带电体作业安全培训题库
高压/带电作业安全培训题库
安全生产风险管控“六项机制”知识问答
电力安全工作规程试题库四
电力安全工作规程试题库三
电力安全工作规程试题库二
电力安全工作规程试题库一
高级维修电工试题及答案
中级电焊工理论考试题及答案
电工安全知识试题及答案
高级电工考试试题及答案
安全知识问答题
继电保护试题(含答案)
电力安全工作规程考试题
《电业安全工作规程》(发电厂及变电…