56、火灾、爆炸危险环境内的电气设备金属管线,应允许作为保护地线或保护零线。
(×)
57、火灾、爆炸危险环境内的电气设备金属管线,必须进行保护接零。
(√)
58、泡沫灭火剂可用于电气灭火。
(×)
59、空气、氧气是发生电气火灾的助燃物质。
(√)
60、发生电气火灾的电气设备,仍有可能带电。
(√)
61、发生电气火灾,使电气设备绝缘损坏,大地带电,可能产生危险的跨步电压和接触电压。
(√)
62、在火灾、爆炸危险环境内的电气设备,可选用一般电气产品。
(×)
63、防火型电气产品,适用于火灾危险场所。
(√)
64、爆炸危险环境内的电气设备接线盒,应采用防爆型或隔爆型。
(√)
65、火灾、爆炸危险环境内的木质配电板,无论电流大小,均应包铁皮。
(√)
66、切断电源时,不同相线应在不同位置,并分相切断。
(√)
67、易燃、易爆炸的气体、液体管道不允许作为自然接地体。
(√)
单选题:
1、人身触电的本质是:(C)
A 触及了高电位; B 接近了强电场; C 电流通过了人体; D 对电过敏。
2、人体对工频触电的摆脱电流为:(B)
A 1mA ; B10mA; C 30mA; D 50mA。
3、人体对工频触电的感知电流为: (A)
A 1mA ; B10mA; C 30mA; D 50mA。
4、某些电气没备在它们刚退出运行后,残余电荷量可能较大,所以检修或测量前应先放电的设备是: (B)
A 10kW以下电动机; B 电缆或电容器;C 安全灯变压器 D 断路器。
5、防止感应电压触电,可将有感应电压部分做如下处理: (A)
A 直接接地; B 拆除; C 接零; D 用足够的绝缘物包敷。
6、人身触电的本质是(C)
A.触及了高电位;B.接近了强电场;C.电流通过了人体;D.对电过敏
7、人体对工频触电的摆脱电流为(B)
A.1mA; B.10mA; C.30mA; D.50mA
8、人体对工频触电的感知电流为(A)
A.1mA; B.10mA; C.30mA; D.50mA
9、有些设备刚退出运行后,残余电荷时可能较大,检修或测量前应先放电,它们是(B)。
A.10kW以下电动机 ; B.电缆和电容器; C.安全灯变压器; D.接触器
10、绝缘材料被击穿,在击穿电压消失后,绝缘性能还能恢复的是(B)绝缘材料。
A.固体; B.气体; C.液体; D.气体和液体
11、低压电气设备的绝缘老化主要是(C)。
A.热老化; B.电老化; C.热老化和电老化; D.无法确定
12、配电盘二次线路的绝缘电阻最低不应低于(C)。
A.10MΩ; B.2MΩ; C.1MΩ; D.0.5MΩ
13、具有加强绝缘的设备绝缘电阻不应低于(B)。
A.10MΩ; B.5MΩ; C.2MΩ; D.1MΩ
14、用于人身保护的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于(B)。
A.50mA ; B.30mA; C.10mA; D.1mA
15、为了防止漏电导致火灾,采用的漏电保护装置应为(B)。
A.高度灵敏; B.中灵敏度; C.低灵敏度; D.以上三种均可
16、延时型漏电保护器的动时间性为(D)。
A.0.1-01.2S; B.0.2-0.5S; C.0.1-1S; D.0.2-2S
17、在TN系统中,通过漏电保护器的截面应不小于(A)铜线。
A.10mm2; B.6mm2; C.4mm2; D.2.5mm2
18、Y级绝缘的电动机最高允许工作温度为(A)
A.95℃; B.105℃; C.120℃; D.130℃
19、在火灾、爆炸危险环境中,保护接接零系统的电气设备金属接线应进行(B):
A.保护接地; B.保护接零; C.不接地; D.不接零
20、在火灾、爆炸危险环境中,保护接地系统的电气设备金属管线应进行(A):
A.保护接地; B.保护接零; C.不接地; D.不接零
21、电动机绝缘等级中,允许工作温度最高的为(B):
A.A级绝缘; B.B级绝缘; C.F级绝缘; D.C级绝缘
22、电动机绝缘等级中,允许工作温度最低的为(A):
A.Y级绝缘; B.C级绝缘; C.H级绝缘; D.E级绝缘
23、电流通过电体时,所产生的热量与(D):
A.电流成正比;B.与通电时间平方成正比;C.与导线电阻成正比;D.与电流平方成正比
24、在扑救10kV及以下的电气火灾时,扑救人员或使用的消防器材与带电部位保持安全距离为(A)
A.0.4m; B.0.5m; C.1m; D.4m
25、火灾、爆炸危险环境中的21区属于(C):
A.爆炸性气体环境; B.爆炸性粉尘环境 C.火灾危险环境; D.均不是
26、引起电动机火灾的原因可能是(A):
A.电动机缺相运转; B.电动机缺二相运行;
C.电动机轴承加油过多; D.电动机保护零线或地线截面小
27、电气线路发生火灾的原因可能是(B):
A.导线接触不良;B.线路短路保护未动作;C.电气误操作;D.线路发生倒杆事故
28、配电变压器二次侧中性点的直接接地叫做(A):
A.工作接地; B.保护接地; C.重复接地; D.屏蔽接地
29、为防止电气设备绝缘损坏而造成触电危险,电气设备在正常情况下不带电的金属外壳,架构必须(B)
A.与大地进行绝缘隔离;B.实行保护接地或保护接零;C.加设防护遮栏;D.挂警告牌
30、由小区配电室供电的低压配电系统和高压用户独立配电系统,均应实行(B):
A.保护接地; B.保护接零; C.重复接地; D.静电接地
31、接地干线采用扁钢时,最小截面不应小于(B):
A.48mm; B.24mm; C.4mm; D.12mm
32、在公用低压配电系统中,电气设备的金属外壳应进行(B):
A.保护接零; B.保护接地;C.重复接地;D.保护接地和保护接零同时采用
33、保护接零系统叫做(A):
A.TN供电系统; B.TT供电系统; C.IT供电系统; D.重复接地系统
34、保护接地系统叫做(C):
A.TN供电系统; B.IT供电系统; C.TT供电系统; D.防雷接地系统
35、电气设备的保护接地电阻值应小于(A):
A.4Ω; B.10Ω; C.0.5Ω; D.30Ω
36、车间接地装置,定期测量接地电阻的阻值为(D):
A.每五年一次; B.第两年一次; C.每半年一次; D.每年一次
37、“施工现场临时用电安全技术规范”规定,建筑施工现场供电系统,应采用(D):
A.TT供电系统;B.IT供电系统;C.TN-C供电系统;D.TN-S供电系统
38、配电变压器二次侧中性点直接接地系统,叫做(B):
A.小接地短路电流系统;B.大接地短路电流系统;
C.经小阻抗接地系统; D.经大阻抗接地系统
39、在同一保护接零系统中,规程规定重复接地点不应少于(C):
A.一处; B.两处; C.三处; D.四处
40、当选择相线截面为25mm 或35mm 时,其保护零线的截面应选用(C):
A.25mm2; B.35mm2; C.16mm2; D.10mm2
41、在TN-S供电系统中,重复接地装置应与(B):
A.工作零线相连接 ;B.保护零线相连接;C.保护地线相连接;D.工作地线相连
42、在TT供电系统中,单相三眼插座的保护接地孔可以与(A):
A.保护接地线相连接 B.保护零线相连接
C.与左边工作地线孔相连接 D.与暖气、自来水相连接
43、在TN-S供电系统中,单相三眼插座的保护接零孔可以与(B):
A.保护地线相连接 B.保护零线相连接
C.在保护拉零孔处作一组接地装置 D.与暖暖气、自来水管相连接
44、在TT供电系统中,铠装电缆的外皮和电气金属管路应进行(C):
A.作为保护地线; B.作为保护零线; C.保护接地; D.保护接零
45、在TN-S供电系统中,铠装电缆的铠装金属应进行(C):
A.作为保护地线; B.作为保护地线; C.保护接地; D.保护接零
46、当人工接地体采用镀锌钢管时,其管壁厚度为(C):
A.2mm ; B.2.5mm; C.3.5mm; D.4mm
47、在TN-S供电系统中,若保护零线未装设重复接地,当保护零线断线后,断线故障点后面的电气设备发生漏电,电气设备外壳对电压等于(B):
A.线电压; B.相电压; C.线电压的一半; D.相电压的一半
48、民用建筑物屋顶的避雷带作用是(A):
A.防直击雷防护; B.感应雷防护; C.雷电侵入波防护; D.相电压的一半
49、当避雷带采用镀锌圆钢时,其直径应不小于(B):
A.6mm; B.8mm; C.10mm; D.16mm
50、阀型避雷器作用是(C):
A.直击雷防护; B.感应雷防护; C.雷电侵入波防护; D.球雷防护
51、在TN-S供电系统中,低压架空进户线的进线横担、绝缘子铁脚应进行(D):
A.保护接地; B.保护接零; C.与工作地线相连接; D.与保护零线连接后共同接地
52、电视共用天线设施的金属部件应进行(D):
A.保护接地;B.保护接零;C.重复接地;D.防雷接地
53、将TN-C供电系统改为TN-S供电系统的方法是(A):
A.将PEN线重复接地后引出N线和PE线; B.将PEN线分有N线和PE线;
C.将工作地线接地后引出N线和PE线; D.打一组接地装置引出PE线
54、安装配电箱、盘、柜、台上的电气设备金属外壳应进行(A):
A.保护接地; B.保护接零; C.一部分接地,一部分接零; D.不作保护接地(保护接零)
55、对于IT、TT、TN三种供电系统,从安全可靠性出发,应优先选用(A):
A.IT供电系统;B.TT供电系统;C.TN供电系统;D.在同一供电系统中TT和TN系统同时选用
56、变配电所的接地装置应作成(C)
A.条形; B.放射形; C.闭合环形; D.树叉形
多选题:
1、请从以下各种现象中列出有关假死的定义:(1)有呼吸,无心跳 (2)无呼吸 (3)无呼吸,有心跳 (4)无心跳 (5)无其他致命的外伤
答案:②、③、④
2、两种急救方法交替使用时,以那种交替时间为宜:(1)1min (2)30s (3)10min (4)3min (5)15s (6)5min
答案:④
3、在15s之内交替使用两种急救方法时,请从以下所列内容中选出两个编成一组:(1)人工呼吸一次 (2)人工呼吸一次 (3)人工呼吸三次 (4)胸外挤压10次 (5)胸外挤压15次 (6)胸外挤压5次
答案:⑶、⑸
4、脱离电源之后应立即进行抢救,请指出下列的抢救地点是正确的:(1)抬至温暖处抢救 (2)移至通风处抢救 (3)在现场就地抢救
答案:⑶
5、触电者从高处坠落尚未落地时,应急的缓解办法是:(1)在坠落处放上软垫 (2)赶快用苫布撑起接著 (3)赶快迎上去将其接著 (4)立即迎上去横推一把 (5)马上撑起防护网接著
答案:⑷
6、从以下内容中挑出哪些是触电急救中应注意的安全问题:(1)将触电者放平 (2)脱离电源时防止再次触电 (3)将触电者的衣扣解开 (4)防止触电者二次伤害 (5)将触电者背部垫高 (6)在现场就地抢救 (7)将触电者的嘴掰开 (8)抢救过程中不得中断 (9)慎用强心剂 (10)夜间解决临时照明
答案:⑵⑷⑹⑻⑼(10)
7、人工接地体可以使用下列那些材料作为接地体:(1)水管(2)铝绞线(3)多股铜绞线(4)独股铜线(5)钢筋(6)铜编软线(7)扁铁(8)护套线(9)钢芯铝绞线(10)电缆
答案:(3)(5)(7)
8、安装漏电保护器时,应选择的条件:(1)短路电流(2)负荷电流(3)安装场所(4)保护动作电流(5)保护动作时间(6)用电制式(7)电压高低(8)控制极数(9)保护线的类型
答案:(2)(4)(5)(8)