        4、长期承受明显交变载荷的管道,全面检验应在焊接接头和容易造成应力集中的部位进行表
        面无损检测。(正确)
        5、压力管道是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备(正确)
        6、最高工作压力小于0.1 MPa的管道也属于压力管道,要进行安全监察(错误)
        7、新建、扩建、改建的压力管道及其安全设施不符合国家规定时,使用单位有权拒绝验收(正确)
        8、压力管道的管理人员应该参与压力管道的安装、验收工作。(正确)
        9、压力管道的管理人员可以根据具体倩况,确定压力管道是否需要定期检验。(错误)
        10、压力管道的使用单位应按规定制定事故应急措施和救援预案。(正确)
        11、制定压力管道检验、修理计划是压力管道管理人员的职责。(正确)
        12、压力管道的作业人员必须经过安全技术和岗位操作法的学习培训,经考核合格后才能持证
        上岗。(正确)
        13、压力管道必须有专人进行管理(正确)
        14、压力管道的“安装安全质量监督检验”是指监理单位对安装质量的监理工作。(错误)
        15、国家质量技术监督部门负责压力管道的设计、制造、安装施工、改造维修、使用管理、检验检检测等进行安全监察和管理。(正确)
        16、压力管道的设计、制造、安装、改造、维修,使用、检验检测及其监督检查都应遵守《特
        种设备安全监察条例》的有关规定。(正确)
        17、《压力管道安装安全质量监督检验规则》规定,压力管道监督检验单位应承担压力管道安装安全质量责任。(错误)
        18、根据《特种设备安全监察条例》的定义,监察范围内的压力管道必须达到一定的压力和温度(错误)
        19、企业范围内用于供给各生产车间的蒸汽管道属于公用管道。(错误)
        20、全面检验时外部宏观检查的项目和要求包含:在线检验的宏观检查所包括的相关项目及要求。(正确)
        21、全面检验时,对输送易燃、助燃、毒性或窒息性介质的管道,应进行置换、中和、消毒,清洗;对于输送易燃介质的管道,严禁用氮气置换。(错误)
        22、管道全面检验是停机状态下的检验,只能由具备相应资质的专业检测单位的持证检验人员实施检验。(正确)
        23、外径大于等于250mm的管道才属于定期检验范围。(错误)
        24、使用单位应聘用取得《特种设备作业人员证》的人员从事相关的管理和作业人员。(正确)
        25、《压力管道安装安全质重监督检验规则》观定,监督检验单位出具的《压力管道安装安全质量监督检验报告》是工程可竣工验收和办理使用登记的依据。(正确)
        26、使用单位不用负责制定应急措施和救援预案和进行定期演练。(错误)
        27、压力管道的生产要遵守《条例》的规定,压力管道的使用可以不用遵守。(错误)
        28、压力管道的分级是依据压力的大小来分的。(错误)
        29、根据管道承受内压情况分类,可以将管道分为:真空管道、低压管道、中压管道、高压管道、超高压管道。(正确)
        30、压力管道监察范围内的输送极度危害介质的工业管道属于GC1级管道。(正确)
        31、压力管道监察范围内的低压工业管道均属于GC3管道。(错误)
        32、《特种设备安全监察条例》中的压力管道是指工业管道。(错误)
        33、压力管道元件型式试验可以由制造单位自行进行。(错误)
        34、停产生产1年以上又童新生产的元件,应当进行型式试验。(正确)
        35、省级质量技术监督部门可以受理、审批长输管道的安装许可。(错误)
        36、首次取证和増顶的安装单位,应当通过试安装证明其具备安装符合要求的压力管道的能力。(正确)
        37、安装单位应当对釆购的原材料、零部件以及压力管道元件进行抽查,井且对其质量负责。
        (正确)
        38、安全质量监督检验是对压力管道安装安全质量进行的监督验证,具有法定检验性质。(错误)
        39、安装单位应当在压力管道安装施工(含试安装)前履行告知手续。(正确)
        40、监督检验单位不需要对监督检验工作质量负责。(错误)
        41、没有监督检验单位出具的《压刀管道安装安全质量监督检验报告》或监督检验结论为不合格的,工程不得竣工验收,不得投入使用。(正确)
        42、压力管道的补焊、更换管段、管件及热处理等技术要求,应按现行的技术规范。(错误)
        43、根据压力管道输送的介质分类,分为架空管道、地沟敷设管道、埋地管道。(错误)
        44、从事压力管道设计的单位,必须具有相应级别的设计资格,取得《压力容器压力管道设计许可证》,方可进行设计。(正确)
        45、取得设计许可证的设计单位内的设计人员可以直接进行设计工作,不需要任何考核。(错误)
        46、《压力管道设计许可证》可以无期限使用。(错误)
        47、设计单位资格许可,按照分级管理的原则实行逐个申请、受理、试设计、鉴定评审、审批和发证。(正确)
        48、压力管道GA类、GC1、GD1级设计单位甶国家质检总局或省级质量技术监督部门负责受理和审批。(错误)
        49、学会、协会等社会团体也可以申请压力管道设计许可,进行设计工作。(错误)
        50、取得压力管道设计许可的设计单位当对从事设计、审核的人员进行经常性的技术培训。(正确)
        51、压力管道元件的制造监检不需要在制造现场进行。(错误)
        52、境外制造单位的产品监检,由国家质检总局接权相应资格的监检机构承担。(正确)
        53、《在用工业管道定期检验规程》适用范围内的低压工业管道均属于GC3级压力管道。(错误)
        54、公用管道的定期检验分为年度检查、全面检验与合于使用评价。(正确)
        55、合于使用评价可以与全面检验同时进行。(错误)
        56、新建长输管道一般于投用后3年内进行首次全面检验。(正确)
        57、改变受压部位的机构属于重大维修。(错误)
        58、在用工业管道定期检验分为宏观检验和全面检验。(错误)
        59、压力管道的在线检验可由使用单位有资质的在线检验人员进行。(正确)
        60、使用单位负责制定在用工业管道全面检验计划,安排全面检验工作。(正确)
        61、压力管道操作人员不需要经过培训考核,直接可以上岗。(错误)
        62、管道使用单位,应当按照《压力管道便用登记管理规则》的要求,办理管道使用登记,登
        记标志置于或者附着于管道的显著位置。(正确)
        63、国家质检总局负责办理跨省、自治区、直辖市的长输管道的使用登记,省级质量技术监督部门负责办理本行政区域内不跨省、自诒区、直辖市的长输管道的使用登记。(正确)
        64、压力管道的在线检验以宏观检查和测厚为主。(错误)
        65、压力管道全面检验的周期不得延长或者缩短。(错误》
        66、在用工业管道的安全状况等级应根据全面检验的结果评定。(正确)
        67、压力管道是根据压力、温度、介质等使用工况确定全状况等级的。(错误)
        68、制造单位对产品制造质量和所提供的产品质量证明资料真实性负责。(正确)
        69、压力管道的技术档案不应当存放运行记录、事故记录。(错误)
        70、重大维修方案不需要经过使用单位技术负责人批准。(错误)
        71、带压密封堵漏属于压力管道的重大维修。(正确)
        72、对于GC1级管道或者改造长度大于500米的管道,还应当实施监督检验,检验机构应当提供监督检验报告。(正确)
        73、压力管道修理改造的焊接可以不作焊接工艺评定。(错误)
        74、压力管道的修理与技术改造单位必须具备一定的能力和资质。(正确)
        75、带压堵漏的方法适用于在所有压力管道上使用。(错误)
        76、新建、扩建、改建压力管道在投入使用前或者使用后30个工作日内,应当向登记机关申请办理使用登记,取得使用证,方可投入使用。(正确)
        77、使用登记程序包括申请、受理、审查和发证。(正确)
        78、压力管道的使用单位或者状况发生变更或者变化时,使用单位应当按照要求,及时向登记
        机关办理使用登记变更。(正确)
        79、工业管道定期检验分为在线检验和全面检验。(正确)
        80、在线检验的结论分为:可以使用、停止使用。(错误)
        81、管道运行中发生泄漏,作业人员应根据倩况确定是否带压紧固或拆卸嫘栓。(错误)
        82、压力管道带压补焊作业时应注意安全。(错误)
        83、压力管道进行重大的技术改造时,其技术和管理要求应与新建的压力管道要求一致。(正确)
        84、《特种设备安全监察条例》中的压力管道,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的管道。(错误)
        85、《特种设备安全监察条例》是目前压力管道安全管理和安全操作的最高法规。(正确)
        86、压力管道是一种特种设备,必须实行国家安全监察和管理。(正确)
        87、《压力管道元件制造许可规则》规定,特种设备制造许可证有效期为10年。(错误)
        88、在我国境内进行压力管道元件制造的单位应当取得制造许可证。(正确)
        89、获得《特种设备制造许可证》的制造单位,应当在其制造的压力管道元件产品上使用“许
        可标志”和许可证号。(正确)
        90、从事压力管道元件制造单位资格许可鉴定评审工作的鉴定评审机构和从事相关型式试验工
        作的型式试验机构,由省级质量技术监督部门公布。(错误)
        91、制造单位釆购的原料、零部件及压力管道元件属于《压力管道元件制造许可现则》管辖范
        围的,其制造单位应当具有压力管道元件制造资格。(正确)
        92、按《压力管道安全管理与监察规定》分类,燃气管道和热力管道属于公用管道。(错误)
        93、输送介质距离较远的管道称为长输管道。(错误)
        34、按《压力容器压力管道设计许可规则》分类,压力管道分为四大类:即长输管道(GA类)、公用管道(GB类)、工业管道(GC类)、动力管道(GD类)。(正确)
        95、管道的附属设施属于压力管道安全监察的范围。(正确)
        96、高压的水管道属于压力管道的监察范围。(错误)
        97、蒸汽管道根据其所在场所不同,既可以是工业管道,又可以是公用管道。(正确)
        98、全面检测一般进行外观检查、壁厚测定、耐压试验和泄漏试验,并且很据管道的具体情
        况,采取无损检测、理化检验、应力分析、强度校验、电阻值测量等方法。(正确)
        99、使用单位应按时向负责对其发放管道使用登记证的安全监察机构或其委托的检验单位申报全面检验计划和向检验单位申报全面检验。(正确)
        100、使用单位应进行全面检验的现场准备工作,确保所提供检验的管道处于适宜的待检验状101、凡是监察范围内的压力管道都应该设置安全标识。(错误)
        102、在用压力管道经过定期检验后可以继续使用。(错误)
        103、开展压力管道安全宣传教肓工作,负责组织对压力管道安全管理人员的培训是压力管道
        主管部门的职责。(正确)
        104、压力管道安全管理院不需要参与管道检验、修理和报废工作。(错误)
        105、压力管道安全管理员与事故的调查和分析没有关系。(错误)
        106、压力管道操作人员应当负责管道的日常维护保养。(正确)
        107、压力管道的设计资料、制造资料不用放到技术档案中。(正确)
        108、未经监检机构出具《监检证书》的产品不得出厂。(正确)
        109、《中华人民共和国特种设备安全法》规定,压力管道属于特种设备。。(正确)
        110.《中华人民共和国特种设备安全法》现定压力管道元件不需要经过制造监督检验。。(错误)
        111、《中华人民共和国特种设备安全法》规定压力管道元件的制造过程应当经特种设备检验机构桉照安全技术规范的要求进行监督检验。(正确)
       