安全管理网

机电安全知识问答题

  
评论: 更新日期:2008年10月27日
气设备的绝缘有什么要求?
电气设备的绝缘必须做到:将泄漏电流限制在不影响安全的极限范围之内;与所采用的电压相符合;与周围环境和运行条件相适应。同时要求,电气设备内通过的持续电流不得超过安全载流量,导体发热不得超过允许的温升值。否则会引起绝缘破坏而导致电击、电伤、火灾等事故。

54 常规绝缘材料外观检查有哪些方面?
常规绝缘材料外观检查:外观检查主要是对绝缘材料结构物理性能的观察和检查,包括是否受潮、表面有无粉尘、纤维或其他污物、有无放电痕迹、表面光泽是否减退、有无裂纹、是否变脆、有无破损、有无变形、弹性是否消失、运行时有无异味等检查项目。

55 漏电保护的原理是什么?
漏电保护的原理是,电气设备漏电时,将出现异常的电流和电压信号,即剩余电流和设备外壳的对地电压。漏电保护装置就是通过检测机构取得这两种异常信号,经过中间机构的转换和传递,然后促使执行机构动作,并通过开关设备断开电源。

56 漏电保护装置类型及动作参数有哪些?
按照检测机构的特征和漏电信号种类,漏电保护装置可分为电流型和电压型两大类。电流型反映漏电或触电时产生的剩余电流,电压型反映漏电设备的对地电压。漏电保护装置有多项性能指标,就漏电保护而言,动作参数是最基本的性能参数。电压型漏电保护装置的主要动作参数是动作电压和动作时间;电流型漏电保护装置的主要动作参数是动作电流和动作时间。

一般来说,以防止触电为目的的漏电保护装置宜采用高灵敏度,快速型漏电装置。漏电保护装置应按人体触电安全性考虑,动作电流与时间乘积以30毫安秒为宜。并应定期定专人检查。

57 安装漏电保护器有哪些要求?
(1)漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装章,发现异常情况必须停止安装。

(2)漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器。

(3)安装漏电保护器后,不能撤掉或降低对线路、设备的接地或接零保护要求及措施,安装时应注意区分线路的工作零线和保护零线。工作零线应接入漏电保护器,并应穿过漏电保护器的零序电流互感器。经过漏电保护器的工作零线不得作为保护零线,不得重复接地或接设备的外壳。线路的保护零线不得接入漏电保护器。

(4)在潮湿、高温、金属占有系数大的场所及其它导电良好的场所,必须设置独立的漏电保护器,不得用一台漏电保护器同时保护二台以上的设备(或工具)。

(5)安装不带过电流保护的漏电保护器时,应另外安装过电流保护装置。采用熔断器作为短路保护时,熔断器的安秒特性与漏电保护器的通断能力应满足选择性要求。

(6)漏电保护器经安装检查无误,并操作试验按钮检查动作情况正常,方可投入使用。

58 防直击雷保护有哪些措施?
直击雷保护措施:①避雷针:避雷针用来保护工业与民用高层建筑以及发电厂、变压所的屋外配电装置、输电线路个别区段、在雷电先导电路向地面延伸过程中,由于受到避雷针畸变电路的影响,会逐渐转向并击中避雷针,从而避免了雷电先导向被保护设备,击毁被保护设备和建筑的可能性。由此可见,避雷针实际上是引雷针,它将雷电引向自己,从而保护其它设备免遭雷击。②避雷线:避雷线也叫架空地线,它是沿线路架设在杆塔顶端,并具有良好接地的金属导线,避雷线是输电线路的主要防雷保护措施。③避雷带、避雷网:在建筑物上沿屋角、屋脊、檐角和屋檐等易受雷击部位敷设的金属网格,主要用于保护高大的民用建筑。

59 防雷电波侵入可采取哪些措施?
防雷电波侵入措施:可采取在进户处装设避雷器、过电压保护器,或将其金属护物埋地长度不小于15m等办法。所有防雷装置及其接地装置与道路或建筑物的出入口等距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石,沥青地面(50~80mm厚沥青层,其宽度超过接地装置2m),并有防止跨步电压触电的安全色标作警示。

60 属于触电危险性大的环境应具备哪些条件?
属于触电危险性大的环境:①潮湿(相对湿度大于75%);②有导电性粉尘;③金属占有系数大于20%;④炎热、高温气候;⑤有导电性地板。如金属地板、土地板、水泥、砖地面等场所;⑥人既有与电气设备金属外壳接触的可能,又有与其它导电性物质同时接触的可能。

网友评论 more