十一、在什么情况下应停用整套微机保护?
答:在下列情况下应停用整套微机保护:
1、微机继电保护装置使用的交流电压、交流电流、开关量输入、开关量输出回路作业;
2、装置内部作业;
3、继电保护人员输入定值。
十二、微机保护装置现场检验应做什么内容?
答:微机保护现场检验应做以下几项内容:
1、测量绝缘
2、检验逆变电源(拉合直流电源,直流电源缓慢上升、缓慢下降时逆变电源和微机继电保护装置应能正常工作);
3、检验固化的程序是否正确;
4、检验数据采集系统的精度和平衡度;
5、检验开关量输入和输出回路;
6、检验定值单;
7、整组检验;
8、用一次电流及工作电压检验。
十三、谐波制动的变压器差动保护中为什么要设置差动速断元件?
答:设置差动速断元件的主要原因是:为防止在较高的短路电流水平时,由于电流互感器饱和时高次谐波量增加,产生极大的制动力矩而使差动元件拒动,因此设置差动速断元件,当短路电流达到4~10倍额定电流时,速断元件快速动作出口。
十四、继电保护装置的动作时间是什么时间?
答:继电保护装置的动作时间是以向被测装置通入模拟的故障电压、电流量开始到装置向断路器发出跳闸脉冲为止的全部时间。
十五、电力电容器为什么装设失压保护?
答:失压保护的作用是在母线电压消失时电容器能自动退出工作,以防止空载变压器带电容器合闸时造成过电压,损坏电容器和变压器。
十六、什么是自动按频率减负荷装置?
答:为了保证供电质量和重要负荷供电的可*性,当系统出现功率缺额引起频率下降时,根据频率下降的程度,自动断开一部分不重要的负荷,使频率迅速恢复到正常值的自动装置,叫自动按频率减负荷装置。它不仅可以保证重要用户的供电,而且可以避免频率下降引起的系统瓦解事故。
十七、继电保护工作习惯性违章有哪些?
答:1、不履行工作票手续即行工作;
2、不认真履行现场继电保护工作安全措施;
3、监护人不到位或失去监护;
4、现场标示牌不全,走错间隔。
十八、小接地电流系统中,为什么采用中性点经消弧线圈接地?
答:小接地电流系统中性点不直接接地,当其发生单相接地时,接地点将流过全系统的全部对地电容电流,如果电流大就会在接地点产生间歇性电弧,引起过电压,可能导致设备绝缘损坏,扩大事故。在中性点装设消弧线圈,其目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障点的容性电流,以便故障点自动熄弧。
十九、为什么不允许用电缆芯两端同时接地方式作为抗干扰措施?
答:由于开关场各处地电位不等,使两端接地的备用电缆芯会流过电流,这对不对称排列的工作电缆来说是会感应出不同电势的,从而干扰了保护装置。
二十、什么是电气一次设备和一次回路?什么是电气二次设备和二次回路?
答:一次设备是指直接用于生产、输送和分配电能的生产过程的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。由一次设备相互连接,构成发电、输电、配电或进行其他生产过程的电气回路称为一次回路或一次接线系统。
二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。