四十一、11型微机保护距离插件中对出口故障用什么方法保证距离保护的方向性?
答:在距离插件中,对于出口故障,为保证其方向性采用故障前电压与故障后电流比相的方法,以消除电压死区。
四十一、10千伏电磁机构开关手动合闸开关合不上有哪些原因?
答:有下列原因:
1、控制开关⑤⑧接点接触不好;
2、防跳继电器常闭接点接触不好;
3、合闸熔丝熔断或合闸接触器损坏;
4、开关辅助接点不好或开关机构失灵。
四十二、11型微机保护中3Uo突变量闭锁零序保护的作用是什么?
答:为防止电流互感器回路断线导致零序保护误动作而设置了3Uo突变量闭锁,此功能可由控制字整定为投入或退出。
四十三、什么是距离保护?距离保护的特点是什么?
答:距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置。其动作和选择性取决于本地测量参数(阻抗、电抗、方向)与设定的被保护区段参数的比较结果,而阻抗、电抗又与输电线的长度成正比,故名距离保护。距离保护是主要用于输电线的保护,一般是三段式或四段式。第一、二段带方向性,作本线段的主保护。其中第一段保护线路的80%~90%,第二段保护是保护线路的全线并延伸10%~20%作相邻线路的后备保护,余下的10%~20%并作相邻母线的后备保护。第三段带方向或不带方向,有的还设有不带方向的第四段,作本线及相邻线段的后备保护。
整套保护包括故障启动、故障距离测量、相应的时间逻辑回路与电压回路断线闭锁,有的还配有振荡闭锁等基本环节以及对整套保护的连续监视等装置。有的接地距离保护还配备单独的选相元件。
四十四:什么叫高频保护?
答:高频保护是将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号,然后利用输电线路本身或专用通道将信号送至对端,以比较两端电流相位或功率方向的一种保护。
四十五、什么叫断路器失灵保护?
答:当系统发生故障时,故障元件的保护动作,因其断路器操作机构失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护,作用于同一变电所相邻元件的断路器使之跳闸的保护方式,就称为断路器失灵保护。
四十六、综合重合闸有几种运行方式?各方式的功能是什么?
答:有4种标准方式和1种非标准方式。
1、综合重合闸方式。功能是:单相故障跳单相、重合单相,重合于永久性故障跳三相;相间故障跳三相、重合三相;
2、三相重合方式。功能是:任何类型的故障都跳三相、重合三相,重合不成跳三相;
3、单相重合方式。功能是:单相故障时跳单相、重合单相,重合不成跳三相;相间故障时三相跳开不重合;
4、停用方式。功能是:任何故障都跳三相不重合。
5、本局为220千伏馈线保护特设一种重合方式,即单相故障跳三相重合三相,其它任何故障均跳三相不重合。
四十七、查找直流接地的操作步骤有哪些?
答:根据运行方式、操作情况及产生的影响判断可能接地的处所,采用拉路寻找、分段处理的方法,以先信号和照明部分,后控制和合闸部分为原则(注意:有的变电所个别保护不允许停直流,应预先采取措施)。在拉开各专用直流回路时,时间不得超过3秒钟,不论回路是否接地均应恢复供电。当发现某一专用回路有接地时,应及时找出接地点,尽快消除。
四十八、理想运算放大器有哪些特征?
答:理想运算放大器具有以下特征:
1、 开环差模电压增益A0为∞;
2、 差模输入电阻Rid=∞;
3、 失调电压及失调电流均为零;
4、 频带宽度比CMRR=∞;
5、 共模抑制比=∞,即共模增益为零。
四十九、简述微机保护控制字整定中二进制码与十六进制码的对应关系。
答:二进制码与十六进制码的对应关系如下表所示:
二进制 | 1111 | 1110 | 1101 | 1100 | 1011 | 1010 | 1001 | 1000 | 0111 | 0110 | 0101 | 0100 | 0011 | 0010 | 0001 | 0000 |
十六进制 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
五十、哪些设备由继电保护专业人员维护和检验?
答:下列设备由继电保护专业人员维护和检验:
1、继电保护装置:发电机、调相机、变压器、电动机、电抗器、电力电容器、母线、线路等的保护装置。
2、系统安全自动装置:自动重合闸、备用设备及备用电源自动投入装置、强行励磁、强行减磁、发电机低频启动、水轮发电机自动自同期、按频率自动减负荷、故障录波器、振荡启动或预测(切负荷、切机、解列等)装置及其他保证系统稳定的自动装置等。
3、控制屏、中央信号屏与继电保护有关的继电器和元件。
4、连接保护装置的二次回路。
5、继电保护专用的高频通道设备回路。
6、经消弧线圈接地的小电流接地装置。