三十一、中性点不接地系统中若PT一次侧B相高压熔丝熔断,有何现象发生?此时开口三角的电压为多少?
答:1、预告信号铃响;
2、“××母线接地”光字牌亮;
3、绝缘监视表B相电压降低,其它两相电压相等且电压不变;
4、与该母线有关的电压、有功、无功功率表读数下降。
5、此时开口三角的电压为33V。
三十二、开关控制回路中,红绿灯为什么都要串一个电阻?更换灯座或电阻时应注意什么?
答:红绿指示灯串一个电阻的目的是防止灯座处短路时造成开关误动作。更换灯座或电阻时应使用原规格的部件,并采取防止开关误动作的措施或将开关控制电源断开后进行更换。
三十三、电压互感器的二次回路为什么必须接地?
答:因为电压互感器在运行时,一次绕组处于高电压,二次绕组处于低电压,如果其间出现漏电或电击穿,一次侧的高电压将直接进入二次侧绕组,危及人身和设备安全。
三十四、电压互感器的开口三角回路中为什么一般不装熔断器?
答:因为PT开口三角两端运行时无电压,熔断器的好坏无法监视,若熔断器损坏而未发现,在大电流接地系统中会使零序方向元件拒动,在小电流接地系统中会影响绝缘监察继电器正确运行,故一般不装熔断器。
三十五、电流互感器二次为什么不能开路?
答:CT二次线圈开路时,一次侧电流将全部成为CT的励磁电流,这使得铁芯严重饱和并在二次侧产生波形畸变的高电压,从而危及设备与人身的安全。
三十六、微机保护硬件一般有哪几部分?
答:微机保护硬件系统包含以下四个部分:
1、数据处理单元,即微机主系统;
2、数据采集单元,即模拟量输入系统;
3、数字量输入/输出接口,即开关量输入输出系统;
4、通信接口。
三十七、为什么无论什么组别的变压器,其差动保护用CT二次绕组均可以采用星形接线接入LFP-900系列变压器差动保护装置?
答:因为在本装置内,变压器各侧电流存在的相位差可以由软件自动进行校正。
三十八、微机型比率差动继电器躲过励磁涌流,一般采用什么方式闭锁?
答:1、利用励磁涌流的二次谐波;
2、利用励磁涌流波的间断角;
3、利用励磁涌流中的偶次谐波。
三十九、在11型微机保护中启动元件三取二闭锁跳闸的作用是什么?
答:在11型保护的高频闭锁、方向零序、距离三个CPU插件中均设有一个启动元件,故障时其中任二个动作均可开放跳闸回路,称为“三取二”闭锁跳闸方式。如不采用这种方式,当某一CPU插件有问题时,可能会误出口跳闸。
四十、11型微机保护中零序方向元件3Uo的取用原则?
答:零序保护方向元件的3Uo正常情况下均取用自产3Uo,即用软件相加Ua+Ub+Uc获得。故障前Ua+Ub+Uc=0,则用自产3Uo;如果故障前Ua+Ub+Uc≠0,则表明一相或两相电压断线,取用外接开口三角。当PT失压,即Ua、Ub、Uc均小于8V也取用外接开口三角3Uo。