安全管理网

继电保护工现场考问题及答案(60题)

  
评论: 更新日期:2009年11月06日

 
 
五十一、新安装继电保护装置竣工后,验收的主要项目是什么?
 
答:新安装继电保护装置竣工后,验收的主要项目如下:
1、电气设备及线路有关实测参数完整正确。
2、全部保护装置竣工图纸符合实际。
3、装置定值符合整定通知单要求。
4、检验项目及结果符合检验条例和有关规程的规定。
5、核对电流互感器变比及伏安特性,其二次负载满足误差要求。
6、屏前、后的设备应整齐、完好,回路绝缘良好,标志齐全、正确。
7、二次电缆绝缘良好,标号齐全、正确。
8、用一次负荷电流和工作电压进行验收试验,判断互感器极性、变比及其回路的正确性,判断方向、差动、距离、高频等保护装置有关元件及接线的正确性。
 
五十二、微机继电保护投运时应具备哪些技术文件?
 
答:微机继电保护投运时,应具备如下的技术文件:
1.竣工原理图、安装图、技术说明书、电缆清册等设计资料;
2.制造厂提供的装置说明书、保护屏(柜)电原理图、装置电原理图、分板电原理图、故障检测手册、合格证明和出厂试验报告等技术文件;
3.新安装检验报告和验收报告;
4.微机继电保护装置定值和程序通知单;
5.制造厂提供的软件框图和有效软件版本说明;
6.微机继电保护装置的专用检验规程。
 
五十三、在微机继电保护装置的检验中应注意哪些问题?
 
答:检验微机继电保护装置时,为防止损坏芯片应注意如下问题:
1、微机继电保护屏(柜)应有良好可*的接地,接地电阻应符合设计规定。用使用交流电源的电子仪器(如示波器、频率计等)测量电路参数时,电子仪器测量端子与电源侧应绝缘良好,仪器外壳应与保护屏(柜)在同一点接地。
2、检验中不宜用电烙铁,如必须用电烙铁,应使用专用电烙铁,并将电烙铁与保护屏(柜)在同一点接地。
3、用手接触芯片的管脚时,应有防止人身静电损坏集成电路芯片的措施。
4、只有断开直流电源后才允许插、拔插件。
5、拔芯片应用专用起拔器,插入芯片应注意芯片插入方向,插入芯片后应经第二人检验确认无误后,方可通电检验或使用。
6、测量绝缘电阻时,应拔出装有集成电路芯片的插件(光耦及电源插件除外).
 
五十四、什么是主保护、后备保护、辅助保护和异常运行保护?
 
答:1、主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。
         2、后备保护是主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护。后备保护可分为远后备保护和近后备保护两种。
1)   远后备保护是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保   护。
2)   近后备保护是当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现后备的保护;当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现后备保护。
3、辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。
4、异常运行保护是反应被保护电力设备或线路异常运行状态的保护。
 
五十五、控制电缆的选用和敷设应符合哪些规定?
 
答:控制电缆的选用和敷设应符合下述各项规定:
1、发电厂和变电所应采用铜芯的控制电缆和绝缘导线。
2、按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面:强电控制回路应不小于1.5mm2;弱电控制回路应不小于0.5mm2。
3、在绝缘导线可能受到油侵蚀的地方,应采用耐油绝缘导线。
4、安装在干燥房间里的配电屏、开关柜等的二次回路可采用无护层的绝缘导线,在表面经防腐处理的金属屏上直敷布线。
5、当控制电缆的敷设长度超过制造长度,或由于配电屏的迁移而使原有长度不够,或更换电缆的故障段时,可用焊接法连接电缆(在连接处应装设连接盒),也可用其他屏上的接线端子来连接。
6、控制电缆应选用多芯电缆,并力求减少电缆根数。
7、接到端子和设备上的电缆芯和绝缘导线,应有标志,并避免跳、合闸回路*近正电源。
8、对双重化保护的电流回路、电压回路、直流电源回路、双套跳闸线圈的控制回路等,两套系统不宜合用同一根多芯电缆。
9、在采用静态保护时,还应采用抗干扰措施。
 
五十六、如何计算接地距离保护的零序电流补偿系数?
 
答:接地距离保护的零序电流补偿系数K应按线路实测的正序阻抗Z1和零序阻抗Z0,用式K=(Z0-Z1)/3Z1计算获得。实用值宜小于或接近计算值。
 
五十七、继电保护装置的检验一般可分为哪几种?
 
答:继电保护装置的检验分为三种:
1)新安装装置的验收检验。
2)运行中装置的定期检验(简称定期检验)。定期检验又分为三种:全部检验、部分检验、用装置进行断路器跳合闸试验。
3)运行中装置的补充检验(简称补充检验)。补充检验又分四种:装置改造后的检验、检修或更换一次设备后的检验、运行中发现异常情况后的检验、事故后检验。
 
五十八、供给保护装置的直流电流电压纹波系数应是多少?请列出计算公式。
 
答:直流电流电压纹波系数应不大于2%。
纹波系数计算公式为
qu=(Umax-Umin)/U0
式中 q0 ── 纹波系数;
     Umax ── 最大瞬时电压;
     Umin ── 最小瞬时电压;
     U0 ── 直流分量。
 
五十九、直流系统两点接地有哪些危害?结合现场图纸举例说明。
 
答:1、可能造成开关误跳闸。例如电源正极和跳闸线圈前一点同时接地。
2、可能造成开关拒动。例如电源负极与跳闸或合闸线圈前一点同时接地。
3、可能引起保险丝熔断。例如电源正、负极同时接地。
 
六十、继电保护动作正确率高低取决于什么?
答:除保护装置是客观因素外,还取决于设计、安装、调试和继电保护专业人员的技术水平和敬业精神。
网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们