34、工作班成员的安全责任是什么?
认真执行《电业安全工作规程》和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督《电业安全工作规程》和现场安全措施的实施。
35、许可开始工作的命令有几种?
①当面通知;②电话传达;③派人传达。
36、工作负责人(监护人)在什么情况下可以参加工作班工作?
答:在线路停电时进行工作,工作负责人(监护人)在班组成员确无触电危险的条件下,可以参加工作班工作。
37、、工作负责人(监护人)在工作中遇到特殊情况威胁到工作人员的安全时,应采取什么安全措施?
答:在工作中遇雷、雨、大风或其它任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或监护人可根据情况,临时停止工作。
38、线路停电工作时,保证安全的技术措施有几点?
答:①停电;②验电;③挂接地线。
39、《电力设施保护条例》划定的电力线路设施的保护范围是哪些?
答:一、架空电力线路:杆塔、基础、拉线、接地装置、导线、避雷线、金具、绝缘子、登杆塔的爬梯和脚钉,导线跨越航道的保护设施,巡(保)线站,巡视检修专用道路、船舶和桥梁,标志牌及附属设施;
一、 电力电缆线路:架空、水底电力电缆联结装置,电缆管道、电缆隧道、电缆沟、电缆桥,电缆井、盖板、人孔、标石、水线标志牌及附属设施;
二、 电力线路上的变压器、电容器、断路器、刀闸、避雷器、熔断器、计量仪表装置、配电室、箱式变电站及附属设施。
40、《电力设施保护条例》规定:各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,1KV以下、1~10KV、35KV、66~110KV距建筑物的水平安全距离各是多少?
答:1m、1.5m、3.0m、4.0m。
41、电力生产企业、车间(工区)、班组的安全目标是什么?
答:一、电力企业控制重伤和事故,不发生人身死亡和重大设备事故;发、输、变、配电事故率,机组非计划停运次数,可利用系数及供电可靠率均符合上级要求。
二、车间(工区)控制障碍和轻伤,不发生轻伤和事故。
三、班组控制异常和未隧,不发生障碍和轻伤。
42、电力生产企业应及时修订、复查现场规程、制度,包括哪些方面?
答:一、因上级颁发新的规程、设备系统变动、反事故技术措施以及本单位事故防范措施需要修改现场规程时,应及时对现场规程(含运行、检修、调度规程,以下同)有关条文进行修改,并书面通知有关人员。
二、每年应对现场规程进行一次复查,对不符合上级规定和现场实际的部分进行修订。
三、现场规程宜3~5年进行一次全面修订、重印。
三、 现场规程执行中如各级领导人员需要修改某些条文规定时,应有根据并应履行审查、批准程序,不得个人随意修改。
43、电力生产企业必须严格执行的,保证安全生产的基本制度是哪些?必须怎样执行?并做到些什么?
答:必须严格执行两票(工作票、操作票)三制(交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制)和设备缺陷管理等保证安全生产的基本制度。在执行上必须严肃、认真、准确、及时。做到执行标准化、规范化。
44、《电力生产安全工作规定》中“第五章 安全教育培训”安全规程定期考试,对电力生产企业有何规定?
答:一、电力生产企业和调度部门车间(工区)正副主任、生产科室负责人及专业技术人员,每年进行一次有关安全规程制度的考试。
二、电力生产企业和调度部门,每年应对车间(工区)的运行、检修、试验人员以及特种作业(操作)人员进行安全规程的考试。
45、《电力生产安全工作规定》中对工作票签发人、工作负责人 、工作许可人有何要求?
答:电力生产企业和调度部门每年应对工作票签发人、工作负责人、工作许可人进行培训,经考试合格后,以正式文件公布有资格担任工作票签发人、工作负责人、工作许可人的人员名单。
46、《电力生产安全工作规定》中对安全规程制度的考试成绩有何规定?
答:安全规程制度的考试成绩应记入培训档案,并与工资奖金挂钩。生产人员考试不及格的应限期补考,合格后方能上岗。
47、职工是企业的主人,要对国家和企业的财产以及人民的生命安全负责。每个职工在安全生产方面必须做到些什么?
答:一、自觉遵守国家、上级及本单位有关安全生产的法规、条例、规程及各项规章制度,自觉遵守劳动纪律。
二、有权制止他人的违章作业,有权拒绝执行违章指挥。
三、认真吸取事故教训,不断提高安全意识和自我保护能力,做到“不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害”。
四、及时反映和按规程规定处理一切危及人身及设备安全的情况。
五、按要求参加安全生产培训、检查及各项安全活动,为不断提高企业安全生产水平提出合理化建议。
六、 尊重和支持安全管理人员的工作,服从安全生产管理人员的管理。
48、安全生产管理主要有哪几个方面?
答:一、劳动保护管理;
二、工业卫生管理;
三、女工保护工作;
四、安全技术与防火技术的安全管理。
49、安全生产管理工作的重点措施有哪些?
答:一、编制反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划(“两措”);
二、建立班组长的安全生产责任制;
三、抓好班组安全教育;
四、严格执行《电业安全工作规定》和部颁《防止电力生产重大事故的二十项重点要求》;
五、开展群众性安全大检查活动;
六、开展反习性违章活动。
50、班组长安全生产责任有哪些?
答:一、宣传、惯彻安全生产方针、政策,并以身作则;
二、开好班前会、班后会,落实“五同时”(指在制定计划、布置工作、检查、总结工作、评比工作时同时进行计划、布置、检查、总结、评比安全工作)
三、认真做好安全教育、纪律教育,制止违章;
四、编制安全目标、措施,并严格检查考核;
五、搞好安全日活动,抓好安全评价、预防和预测工作;
六、检查班组内作业场所及责任区,落实安全措施;
七、发生异常及以上不安全事件后,要认真抓好“四不放过”;
八、抓好现场设备、设施、工器具管理工作;
九、充分发挥本班组成员的作用,在各自的职责范围内把班组安全工作搞好
51、什么是短路?短路有什么危害?
答:电流不经过用电设备,而由电源的一端直接回到另一端,导致电路中电流剧增,这种状态就是短路。短路通常是一种严重事故,往往造成电源烧坏或酿成火灾。
52、无功功率是否可理解为无用功率?为什么?
答:不能。因为“无功”的含义是“交换”而不是“消耗”。电感线圈既起着负荷作用,又起到电源作用。纯电感线圈“吞进”、“吐出”功率,在一个周期内的平均功率为零。平均功率不能反映线圈能量交换的规模,就用瞬时功率的最大值来反映这种能量的交换,并把它称为无功功率。所以无功不是无用。
53、什么是功率因素?常用的提高功率因素的方法是什么?
答:功率因素是衡量电气设备效率高低的一个系数。是交流电路中有功功率与视在功率的比值,大小与电路中负荷性质有关。功率因素低,设备利用率就低,增加了线路的电压降和供电损失。常用提高功率因素的方法是在感性负荷两端并联电容器。
54、什么是串联谐振?它对电力系统有什么危害?
答:电阻、电感、电容串联电路中,当电感电压与电容电压大小相等时电源能量全部被电阻所消耗,这种现象叫做串联谐振。当发生串联谐振时,电感电压和电容电压不仅不存在,甚至可能高于电源电压 许多倍,从而击穿线圈和电容器的绝缘。在电力系统中应避免串联谐振现象的发生。
55、电力系统的运行特点是什么?对电力系统有哪些基本要求?
答:电力系统运行特点是:
(1) 电能不能大量储存。生产、输送、分配和消费瞬间完成;
(2) 电能生产与国民经济各部门和人民生活密切相关;
(3) 必须采用各种自动装置来迅速而准确地进行各项调整和操作;
(4) 电力系统发展迅速;
(5) 电力系统的地区性特点较强。
对电力系统的基本要求:
(1) 确保供电可靠性;
(2) 保证良好的电能质量;
(3) 保证电力系统的经济性;
(4) 最大限度地满足用户的需要。
56、电力系统的电能质量指标有哪些?
答:电压、频率、和波形是衡量电力系统电能质量的三个重要参数。我国的额定供电电压有:低压,单相为220V,三相为380V;高压为10、35、60、110、220、330、500、700KV。用户受电端的电压变动幅度不应超过:35KV为±5%、10KV为±7%、低压照明用户为(+5~-10)%。频率为50Hz,容许偏差为:电网容量在300万KW以上为50±0.2Hz,300万KW以下为 50±0.5Hz。电力系统的电压应是正弦波形,电网中任何一点的电压波形畸变均不得超过同相基波电压瞬时值的5%。