125、什么叫电力系统?(名词解释)
答:指生产、输送、分配、消费电能的发电机、变压器、输电线路、各种用电设备联系在一起组成的统一整体。
126、什么是备用电源自动投入装置?(名词解释)
就是当工作电源因故障断开以后,能够自动而迅速地将备用电源投入工作或将用户切换到备用电源上去,从而使用户不致于被停电的一种装置。
127、什么是保护装置的可靠性?(名词解释)
答:表示继电保护装置对在保护范围内、外发生故障时,该动作的,应可靠动作;凡不该动作的,应可靠地不动作的特性。
128、什么叫开关自由脱扣?(名词解释)
答:当开关合闸过程中合闸铁芯未落时,如果电路中有故障,保护装置接通跳闸回路使开关跳闸的现象。
129、电气运行中发生了事故应遵循什么原则进行处理?
答:发生事故时,应遵循:1)值班员应沉着、果断、忙而不乱,迅速正确地进行操作处理,以免事故扩大。具体要求是:迅速寻找并消除事故的根源,限制事故的发展,消除对人身及设备安全的威胁;2)想方设法保护设备继续运行,对重要设备应保证不停电,对已停电的用电设备应尽快恢复供电;3)改变运行方式,使供电恢复正常。
130、发生误操作后应如应对?
答:应注意:1)误拉或误碰开关引起跳闸,如该开关控制的电路无并列关系,则可立即合上后再向负责人汇报;对有并列关系的,先汇报后,再按调度的命令处理。
2)误合备用中的断路器,可立即拉闸后再汇报。
3)误拉或误合断路器,应立即停止操作,检查设备是否受到损害,并向领导汇报。
131、目前国内、外水电站装机容量、单机容量最大值是多少?
答:国内装机容量最大是葛洲坝水电站,容量为2715MW,国内单机容量最大是龙羊峡水电站,容量为320MW,共4台。
国外装机容量、单机容量最大都是巴西和巴拉圭两国合建的伊泰普水电站,容量为12600MW,单机容量700MW,共18台 。此外,美国大古力水电站三厂也安装了3台单机为700MW的水轮发电机组。
132、检修发电机应做好哪些安全措施?
答:1)断开发电机出口断路器,待发电机完全停转后,在操作把手、安钮、机组的起动装置、并列装置插座上悬挂“禁止合闸、有人工作!”的标示牌,然后,将电压互感器从高、低压两侧断开。
2)经验明无电压后,在发电机和断路器间装设接地线;若检修机组的中性点与其它机组的中性点连在一起,则在工作前必须将检修发电机的中性点分开。
133、高压设备上的“五防”功能技术闭锁装置,是哪“五防”?
答:防止带负荷拉、合隔离开关,防止误拉、合断路器,防止带接地线合闸,防止带电挂接地线和防止误入带电间隔。
134、电力生产企业主要规章制度有哪些?
答:1)电力工业技术管理法规;
2)电力工业安全工作规程;
3)电业安全生产事故调查规程;
4)电力部《关于安全生产工作规定》;
5)本单位运行规章制度;
6)部颁和本单位的检修规章制度;
7)本单位的调度规程;
8)国家和有关部颁的与电力安全生产有关的法规和规程制度;
9)部和网、省电力公司颁发的反事故技术措施。
135、建立安全生产保证体系和安全生产监察体系的意义是么?
答:安全生产是一项复杂的系统工程,它涉及到企业的方方面面,必须动员和组织企业的全部力量,全方位、全过程去做好。为了实现这个目的,企业应建立一种有效的运转形式来满足它的需要。电力系统多年来的实践证明,建立并完善企业的两个体系,并在生讨谐浞值胤⒒铀堑淖饔茫缌ι踩诵芯湍艿玫奖Vぁ?BR>136、在电力规章制度保证体系中要掌握的三个系统要素是什么?
答:一是健全规章制度,实现法制管理。
二是反习惯性违章,实现“三不伤害”。
三是坚持“四不放过”杜绝事故重演。
137、怎样才能保证执行《安规》规范化?
答:遵守安全规程,结合本班特点,制定“安全规程”实施细则,开展标准化作业。认真执行“两票”“三制”,在执行“两票”过程中,重要的是要由企业生产技术部门的专责工程师根据上级“两票”规定,结合本企业实际,制定“两票”补充规定,对工作负责人、,“两票”签发人进行培训,统一规范,这样才能保证执行运作中的规范化。
138、故障分为障碍和事故两种状态,哪些故障状态定为事故?
答:1)对用户少送电、热;
2)电厂异常运行,全厂有功、无功出力降低10%以上,延续时间超过1小时;
3)主要设备部件损坏,达到一定程度(以停运时间和损坏价值来表示);
4)电网异常运行达到瓦解或电能质量超过标准一定范围。
139、事故调查“四不放过”的含义是什么?
答:事故原因调查不清不放过;事故责任者和应受教育者未受到教育不放过;责任者未受到查处不放过;没有采取防范措施不放过。
140、电业安全作业六项纪律是什么?
1) 执行工作票、操作票、监护制;
2) 登高作业绑安全带、戴安全帽;
3) 登杆作业先检查杆根、拉线;
4) 停电作业必须验电和挂接地线;
5) 带电作业要严格保持安全距离;
6) 一切现场工作均须有安全措施,并严格执行。
141、电气火灾一般有哪两个特点?
答:一个是电气设备可能是带电的,如不注意,可能引起触电事故;另一个是有些电气设备(如电力变压器、多油断路器等)本身充有大量的油,可能发生喷油甚至爆炸事故,扩大火灾范围。
142、带电灭火的安全要求是什么?
答:1)选择适当的灭火器。二氧化碳、1211、或干粉灭火器等。
2)用水枪灭火时应采用喷雾水枪。
3)人体与带电体之间应保持必要的安全距离。
4)对架空线等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不超过45度,以防导线断落伤人。
7) 如遇带电导线断落地面,要划出一定的警戒区,防止跨步电压伤人。
143、怎样扑救发电机、电动机等转动电气火灾?
答:为防止轴和轴承变形,可使其慢慢转动,用喷雾水灭火,并使其均匀冷却,以免修复困难。
144、雷电的破坏作用有哪些?
答:电作用的破坏;热作用的破坏;机械作用的破坏。
145、避雷器有哪些种类?使用最广泛的是哪些?
答:有保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器和磁吹避雷器四种。其中保护间隙和阀型避雷器使用最广泛。
146、防雷装置应进行哪些方面的检查,检查周期是多少?
答:包括外观检查和测量检查两个方面。10KV以下的防雷装置每三年检查一次,但每次雷雨过后,应注意对防雷保护装置的巡视。避雷器应在每年雷雨季节前检查一次。
147、触电事故的发生有哪些规律?
答:1)事故的原因大多是作业人员缺乏安全用电知识或不遵守安全技术要求,违章作业。
2)触电事故的发生有明显的季节性。
3)低压工频电源触电事故较多,家用电气触电事故较多。
4)潮湿、高温、有腐蚀性气体、液体或金属粉尘的场所较易发生触电。
148、使触电者解脱电源后,应做哪些简单诊断?
答:1)判断是否丧失意识;
2)观察是否呼吸存在;
3)检查颈动脉是否搏动;
4)观察瞳孔是否放大。
149、电力系统、电力网各包括什么内容?
答:电力系统是由各种类型的发电厂,各种电压等级的变压器及输配电线路,用户的各类型用电设备组成的统一体;电力系统中各种电压等级的变电所、配电线路组成的部分,称为电力网。
150、变压器并列运行需要什么条件?
答:1)变压器接线组别相同;2)变压器的变比相同;3)变压器的短路电压相等。此外,对于并列运行变压器的容量比,一般不超过3:1。
151、变压器轻斯保护动作的原因有哪些?
答:1)因滤油、加油和冷却系统不严密,致使空气进入变压器;2)温度下降和漏油致使油位慢慢降低;3)变压器内部故障,产生少气体;4)变压器内部短路;5)保护装置二次回路故障。
152、为了使电压互感器在任何情况下都不短路,应怎样保护?
答:在电压互感器的一、二次侧都要装设熔断器保护;同时在其一次侧应装设隔离开关,作为检修时确保人身安全的必要措施。
153、值班时,遇到哪些工作可以不用操作票?
答:1)事故处理;2)应拉合断路器(开关)的单一操作;3)拉开接地刀闸或全厂(所)仅有的一组接地线。上述操作应记入操作票内。
154、在高压设备上工作必须遵守的三项规定是什么?
答:1)填用工作票或口头电话命令;2)至少两人一起工作;3)完成保证工作人安全的组织措施和技术措施。
155、在电气设备上工作,保证安全的组织措施是什么?
答:1)工作票制度;2)工作许可制度;3)工作监护制度;4)工作间断、转移和终结制度。
157、《中华人民共和国道路交通安全法》于第十届全国人大常委会第几次会议2003年10月28日通过,什么时候施行
答:第五次会议,这部法律自2004年5月1日起施行。
158、驾驶机动车五大禁令是什么?
答:严禁无证开车;禁酒后开车;严禁超速开车;严禁空档溜车;严禁设备带病开车。