57、配电电压是如何确定的?如何满足用电设备对电压的要求?
答:第一类额定电压为100V以下,主要用于安全照明、蓄电池及设备的操作电源。第二类为220V和380V,用于一般动力和照明设备。第三类为3、6、10KV,主要用于高压电机和高压电器等设备。
58、为什么10KV电力系统一般采用中性点不接地的方式?
答:10KV架空电力线路导线对地距离较小,运行中容易发生单相接地故障。若采用中性点接地,当发生单相接地时就形成接地短路,造成线路跳闸停电。另一个原因是10KV系统电压低,线路较短,接地电流小,发生单相接地故障时不容易产生间歇电弧,所以10KV系统一般采用中性点不接地方式。
59、什么是指示仪表的准确度?我国常用的指示仪表的准确度分为几级?
答:指示仪表的准确度是用来表示仪表的准确程度的,又称为标准等级;标准等级越高,则仪表测量误差就越小。常用的仪表准确度分为7级,即0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.0、5.0级。
60、怎样正确使用与合理选择电工测量仪表?
答:为了避免由于测量方法不当和选择的仪表等级过高或过低而引起的测量误差,应注意:
(1) 按被测量的性质选择仪表类型;
(2) 按被测量的实际情况选择仪表等级;
(3) 按被测量和测量线路的电阻大小选择仪表内阻;
(4) 按被测量大小选择仪表的允许额定值;
(5) 使用仪表时必须按照规定方法正确操作,避免使用不当而带来的测量误差。
61、变压器为什么要调压?
答:变压器的一次侧接在电力网上,由于电网电压的波动,因此变压器的二次侧电压也要相应地波动,就会影响用电设备的正常运行。另外接在变压器二次侧的负荷,由于用电设备的大小或负荷功率因数的不同也会造成变压器二次电压的变化,给用电设备的正常运行 带来影响。因此,需要变压器有一定的调压能力以适应电力网的运行及用电设备的要求。
62、变压器运行时有哪些损耗?如何测量?
答:变压器运行时的损耗主要有铁耗和铜耗。
铁耗可近似等于空载损耗,用空载试验的方法测得。
铜耗可用短路试验的方法测量。
63、变压器有几种运行方式?允许过负荷运行的一般规定是什么?
答:变压器的运行方式有额定工况运行方式和过负荷运行方式两种。过负荷方式又分正常过负荷运行和事故过负荷运行。正常过负荷可以经常使用,但要确定允许值。事故过负荷只允许在事故情况下使用。变压器存在有较大缺陷时不准过负荷运行。
64、变压器为何要进行耐压试验?通过耐压试验可起到什么作用?
答:目的是为了判断变压器能否安全运行,以防止发生设备事故和保障人身安全。通过耐压试验可以起到以下作用:
(1) 及时发现变压器的局部弱点,予以弥补;
(2) 及时发现电气绝缘性能的好坏,以便采取相应的解决措施;
(3) 可以消灭事故隐患。
65、能否根据运行中变压器发出的声音来判断其运行情况?采用哪些方法?
答:可以根据声音来判断运行中变压器的运行情况。
用木棒的一端放在变压器的油箱上,另一端放在耳朵边仔细听声音。如果是连续不断的“嗡嗡”声,比平时加重,就要检查电压和油温是否太高;若无异状,再检查铁芯是否松动。当听到“兹兹”声时,要检查套管表面有无闪络的现象,若无异状,再检查内部。当听到“必剥”声时,要检查线圈之间或铁芯与夹板之间的绝缘有无击穿现象。
66、运行中的变压器巡视检查的内容是什么?
答:(1)听声音是否正常;
(2)有无渗油、漏油现象,油的颜色和油位是否正常;
(3)变压器的电流和温度是否超过允许值;
(4)变压器和套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹;
(5) 变压器的接地是否良好,一二次侧引线及触点是否紧固,各部分的电气距离是否符合要求。
67、电压互感器在运行中应注意些什么?
答:注意两点:
(1) 二次绕组绝对不允许短路。
(2) 铁芯(外壳)和二次绕组必须有一点可靠接地。
68、电流互感器在运行中应注意什么?
答:注意两点:
(1) 运行中的电流互感器二次侧绝对不允许开路。
(2) 为防止绝缘击穿带来不安全,电流互感器铁芯和二次绕组必须有一点可靠接地。
69、什么是配电装置,它包括哪些设备?
答:用来接收和分配电能的电气设备称为配电装置。它包括控制电气(如断路器、负荷开关、隔离开关等)、保护电气(如熔断器、继电器、避雷器等)、测量电器(如互感器、电压表、电流表等)以及母线与各种载流导体。
70、高压熔断器的作用是什么?是怎样分类的?
答:高压熔断器的作用是,当过负荷或短路电流流过熔体时,由本身产生的热量将自己熔断,从而使电路断开,实现过负荷和短路保护。
高压熔断器按其使用场所不同,可分为户内式与户外式两大类,即:RN系列和RW系列。
71、什么是母线?母线的作用是什么?分几类?
答:在发电厂和变电所和各级配电装置中,将发电机、变压器与各种电器连接的导线称为母线。母线的作用是汇集、分配和传送电能。
分两大类,一类是软母线,一类是硬母线。
72、什么是送电(输电)线路?什么是配电线路?
答:架设在发电厂升压站与区域变电所之间的线路以及区域变电所相互之间的线路是专用于输送电能的,称为送电线路。电压一般在110KV及以上。
从区域变电所到用户变电所或地区变电所及从地区变电所向城市和乡村供电的线路,是用于分配电能的,称为配电线路。
73、架空线路由哪几部分组成?其作用是什么?
答:主要由杆塔、绝缘子、横担、金具、接地装置和基础等构成。
杆塔用来支持导线和避雷线。绝缘子用来支持或悬挂导线使之与杆塔绝缘。横担是用来支持绝缘子、导线、跌落式熔断器、隔离开关、避雷器等设备的。线路金具将绝缘子和导线悬挂或拉紧在杆塔上,用于导线、地线的连接、防振,以及带拉线杆塔中拉线的紧固与调整等。接地装置是将雷电流迅速引入地下,使线路和变电设备免遭雷击的防雷措施。基础是保证杆塔在运行中不发生下沉,或在受外力作用时不发生倾斜或变形。
74、避雷器需要具备哪些运行特性?
答:(1)在正常工作电压情况下,对地有较高的绝缘电阻,等于开路。
(2)在出现异常电压(大气过电压)时,不论异常电压、频率高低,避雷器均能很快地对地接通,使雷电流迅速对地放电。
(3) 在异常电压、电流通过避雷器时,避雷器不能过热或损坏。
(4) 在雷电流以极短的时间通过后恢复到正常电压时,能迅速灭弧,电阻马上变得极大,对地又立即不通,停止放电,阻止电路的正常工频电流跟随通过。
75、架空线路主要施工环节有哪些?立杆时应注意些什么?
答:施工环节主要有杆位复测、挖坑、排杆、立杆架线等环节。立杆应注意以下几点:
(1) 在起立15m的钢筋混凝土电杆时,为防止电杆受弯损坏,应采取两点固定的方法立杆。
(2) 电杆离地面1m左右时,应停止起立,观察立杆工具和绳索的吃力情况,如无异常情况,再继续起立。
(3) 电杆起立后,在埋土之前,各方的临时拉线不准拆除。这时,指挥人员应观察电杆沿线路方向是否正、直,横担是否与线路垂直,如有偏差,应调整后再回填土。
(4) 埋土夯实。每埋300~500mm夯实一次,坑内如有水,应将水掏干;如有大土块,则应将土打碎后再回填土。回填土应高出地面300~500mm。
76、架空线路常见的故障是哪些?
答:机械性破坏故障和电气性故障。机械性破坏故障主要有倒杆、断线。电气性故障主要有单相接地、两相短路、三相短路和缺相。
77、放线和紧线过程中应注意哪些事项?
答:放线时要一条一条放,不要使导线出现磨损、断股和死弯。用手放线时要正放几圈反放几圈,不要使导线出现死弯。放线如需跨过带电导线,应将带电导线停电后再施工。如不能停电,必须搭跨线架。放线若通过公路,要有专人观看车辆,紧线前应检查导线是否在铝滑车中,小段紧线亦可将导线放在针式绝缘子的顶部沟槽内,不许将导线放在铁横担上,以免磨伤。紧线时要统一指挥,统一信号。
78、架空线路巡视工作中应注意哪些问题?
答:(1)逐杆进行检查,做好记录,及时处理或采取临时补救措施。
(2)单人巡视时不应做任何登杆工作,以防无人监护而造成触电。
(3)事故巡线时,无论线路是否停电,均应视为带电,并应沿线路上风侧行走。
(4)发现导线断落在地面或悬挂在空中时,应在离断点8~10m范围内设圈,防止行人入内而引起跨步电压触电,并迅速向有关部门报告,等候处理。
(5) 应注意沿途地理情况,
79、架空线路日常维护有哪些内容?
答:(1)修剪和砍伐影响线路安全运行的树木。
(2)消除杆上的鸟巢。
(3)对基础下沉的电杆和拉线应填土夯实。
(4)整修松弛的拉线,加封花篮螺丝和UT型线夹。
(5)更换破埙和裂纹的绝缘子。
(6) 修补断股和烧伤的导线。
(7) 装拆和整修场院或田头的临时用电设备。
80、电气试验的目的和意义是什么?
答:电气设备的绝缘在制造、运输、检修过程中有可能发生意外事故而残留缺陷。另外在长期运行中又会受到水分潮气的侵入,还会受到机械应力的作用、电场的作用、导体发热的作用以及自然界种种因素的影响,会使电气绝缘逐渐发生老化而形成缺陷。绝缘缺陷的存在和发展又会造成设备损坏。通过电气试验就可以把隐藏的缺陷检查出来,从而避免电力系统因设备损坏而发生事故,提高电力系统运行的安全性和可靠性。